[问题求助] RTO设计过程中怎么计算?

  [复制链接]
1909758572 发表于 2020-4-2 18:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 江苏苏州
求教一下,关于RTO设计中升温启动,正常运行,以及待机运行过程中的热量实际计算,升温启动过程中所需燃料(按天然气8500计),考虑蓄热体的升温所需热量的和以及出口气体带走的热量损失,请问,这个进出口热量损失的风量按多大算(考虑正常运行RTO进口风量10000,助燃风机1000);待机运行的话,是只考虑出口气体带走的热量损失么,

精彩评论11

 楼主| 1909758572 发表于 2020-4-2 18:35:02 APP客户端 | 显示全部楼层 · 来自 江苏南京
另外还有Rto,rco中蓄热体用量计算
admin 发表于 2020-4-4 17:19:42 | 显示全部楼层 · 来自 浙江绍兴
废气处理设施设计计算工具http://www.25hb.com/article-1278-1.html
催化燃烧计算.xlsx /燃气燃烧室尺寸计算表.xls /燃烧室尺寸计算表.xls
 楼主| 1909758572 发表于 2020-4-8 10:17:06 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
催化燃烧计算。xls中z153吸附床散热系统计算的面积以及Z153催化床的面积怎么算的,看不懂啊
13661612150 发表于 2020-4-23 16:21:31 | 显示全部楼层 · 来自 上海
1909758572 发表于 2020-4-2 18:35
另外还有Rto,rco中蓄热体用量计算

需要你提供项目废气的基础资料,由更专业的供应商提供计算书
jxbowufan 发表于 2020-4-29 14:16:47 | 显示全部楼层 · 来自 江西宜春
1909758572 发表于 2020-4-2 18:35
另外还有Rto,rco中蓄热体用量计算

楼主有项目的话,可以帮你算
啊哈哈 发表于 2020-5-7 11:02:51 | 显示全部楼层 · 来自 江苏无锡
不太懂,进来学习
 楼主| 1909758572 发表于 2020-5-16 14:00:15 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
jxbowufan 发表于 2020-4-29 14:16
楼主有项目的话,可以帮你算

不用了,大概会了
有机废气设计 发表于 2020-6-13 22:56:37 | 显示全部楼层 · 来自 福建厦门
应该是考虑废气进出口温差所带走的损失吧
lfl 发表于 2022-2-21 09:23:33 | 显示全部楼层 · 来自 上海
真棒,我还得认真的学习一下
西河山水 发表于 2022-12-1 08:53:58 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
学习 学习 学习
天中 发表于 2022-12-4 18:21:52 | 显示全部楼层 · 来自 河南漯河
学习学习,支持支持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.