[问题求助] 关于废气通风管路变径的压损

[复制链接]
1909758572 发表于 2020-3-23 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
风管变径,方变圆,圆变方的压力损失,查了很多局部阻力系数表好像没有,然后网上好像说是入风侧的风速的平方×0.1(局部阻力系数)/2就是压损了,不知道对不对,不对的话,正确的计算,或者相关的书籍能给个推荐吗

精彩评论7

admin实名认证 发表于 2020-3-24 10:33:31 | 显示全部楼层
管道尺寸及阻力计算器(Duct-size-calculator)http://www.25hb.com/thread-78220-1-7.html
表格里面的【等效矩形风管转换(Equivlent Rectangular Duct)、等效圆管风管转换(Equivlent Round Duct Diameter)】就是算这个的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 1909758572 发表于 2020-3-25 10:00:13 | 显示全部楼层
好的,多谢分享链接
回复 支持 反对

使用道具 举报

ojfojf 发表于 2020-3-25 17:51:11 | 显示全部楼层
都是预估的值,废气管道风速不高的情况下,差不了多少的,几十帕的误差有什么好怕的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

byronyuan 发表于 2020-3-25 18:06:55 | 显示全部楼层
这个是不是可以这样理解,为了节约成本,风管做的小,风机不变,风速加快,管道风损增大,还有就是风通过管道的声音越响

点评

风压损失与风速的平方成正比  发表于 2020-3-25 22:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

yobo0604 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我记得好像废气处理工程技术手册上面有提及
回复 支持 反对

使用道具 举报

swings123 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
压力转变很小
回复 支持 反对

使用道具 举报