[已经解决] 怎么算风管中45度等径弯头的局部阻力系数

  [复制链接]
xzh1994 发表于 2015-7-5 10:24:22 来自APP客户端 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
只知道B和D,r不知道,没法求局部阻力系数
UC_Photo_001.jpg
S50705-102323.jpg

精彩评论11

backyfeng321 发表于 2015-7-9 15:57:23 | 显示全部楼层
你这个是标准弯头么?标准弯头都有R啊,就算不是标准的,你自己设计的弯头也有R啊,怎么可能没有呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

admin 发表于 2015-7-10 10:53:00 | 显示全部楼层
国标管配中R/D常数是定死的,一般是1.0,大转角的是1.5,常规就这两个型号。下图供你参考:
360截图20150710104931010.jpg
注:也有R/D=3以上的,但称为弯管,而不是弯头。来自:25hb.com
有一片论文可以参考: 管道系统中局部阻力计算.pdf (185.76 KB, 下载次数: 8)
回复 支持 反对

使用道具 举报

saundy 发表于 2015-7-10 17:39:55 | 显示全部楼层
应该加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

Amin 发表于 2016-9-1 14:40:00 | 显示全部楼层
好东西,学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

youxitl520 发表于 2016-9-9 14:58:33 | 显示全部楼层
学习一下,赚点金币
回复 支持 反对

使用道具 举报

zzf3312 发表于 2016-9-13 15:42:55 | 显示全部楼层
顶楼主感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

云淡风轻近午天 发表于 2016-9-23 20:19:42 | 显示全部楼层
学习了,多些哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

15156006216 发表于 2018-10-19 11:36:45 | 显示全部楼层

好东西,学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wlj2008 发表于 2018-10-21 10:24:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,我正需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

槲寄生 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0921005 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
来自:25hb.com

好东西,学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

请认真发帖,禁止回复纯表情、数字等无意义的内容;
每个贴内请勿连续多个回复,请勿在本版内重复刷帖;
提倡文明上网,净化网络环境,抵制不良、违法信息!

版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表网站的立场,禁止发布违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010-2021 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2021 Comsenz Inc.