y587957 [班组长]
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝1
  • 帖子7
精选帖子

[问题求助] 高压系统下风管厚度如何计算?

  [复制链接]
y587957 发表于 2024-6-15 16:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江
悬赏2 金币 (回答此问题,将获得2 金钱奖励)
状态问题未解决,快来回答吧
问题详情:在高压的喷淋系统中 (大于1500Pa),对于PP风管的厚度怎么计算

精彩评论13

admin 发表于 2024-6-15 18:15:19 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
首先说明一下管道是正压还是负压?其次1500Pa离高压差的有点远!
如果是正压的不需要太多的额外考虑,负压的要考虑风管支撑力,
支撑力与管径大小关系非常大,同样管壁厚度,管径越小支撑力越强。
而且支撑力不一定是只考虑风管的壁厚,有多种方式,比如内部十字支撑、外部法兰加强都可以增加支撑力
如果想详细的答案,请提供详情!!!

admin 发表于 2024-6-15 19:02:18 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
参考:
各种材料风管管壁厚度对照表 http://www.25hb.com/thread-96836-1-1.html
jzthjdzh 发表于 2024-6-16 08:17:14 | 显示全部楼层 · 来自 浙江温州
1500Pa压力不大
lsl 发表于 2024-6-17 08:32:08 | 显示全部楼层 · 来自 湖北武汉
admin 发表于 2024-6-15 18:15
首先说明一下管道是正压还是负压?其次1500Pa离高压差的有点远!
如果是正压的不需要太多的额外考虑,负压 ...

做工程不要信口开河,凭自己的主观感觉来。通风管道压力等级划分建议您看下JGJ141-2004《通风管道施工技术规程》及GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
 楼主| y587957 发表于 2024-6-17 08:42:24 | 显示全部楼层 · 来自 浙江
admin 发表于 2024-6-15 18:15
首先说明一下管道是正压还是负压?其次1500Pa离高压差的有点远!
如果是正压的不需要太多的额外考虑,负压 ...

因为按照通风与空调工程施工规范中的固定,大于1500属于高压系统,正常中低压一般按照规范中的厚度来设计 ,但是在高压系统下就没有一个直观的公式之类的 这个一般是负压的,内部不做支撑,单纯就是理论上按照风压来计算管壁的厚度 我不知道这有没有任何的一个公式
admin 发表于 2024-6-17 09:12:18 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
lsl 发表于 2024-6-17 08:32
做工程不要信口开河,凭自己的主观感觉来。通风管道压力等级划分建议您看下JGJ141-2004《通风管道施工技 ...

你是建筑业的通风和空调工程吗?你是工业废气处理工程啊,去套用建筑的通风空调规范(这俩规范上都清楚的写着只适用于建筑通风)?
建筑业的通风和空调只是按送风的系统设计(新鲜空气→动力→管道→百叶出口),工业通风是抽送风以及处理系统的设计(废气→吸风罩→动力→管道→废气处理设备→管道→动力→排放塔),其中的处理系统就约占整个系统风压损失的70%以上。
比如:除尘工程2200-3000pa的风阻是才刚刚是平常的压力,喷淋塔内的风阻1500Pa也是非常正常的,不要说整体的风压损失了。
民用建筑业的通风和空调规范,不要和工业废气处理混谈,民用建筑业的通风风机和管道也不好和工业的比较!!!差一个数量级。

admin 发表于 2024-6-17 09:22:44 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
什么是工业通风,不单单是风机、管道,更重要的是处理单元!!工业通风和民用建筑业的通风与空调是两码回事!!!
《工业通风》(第四版) http://www.25hb.com/thread-94839-1-1.html
admin 发表于 2024-6-17 09:57:05 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
y587957 发表于 2024-6-17 08:42
因为按照通风与空调工程施工规范中的固定,大于1500属于高压系统,正常中低压一般按照规范中的厚度来设计 ...

3楼已经给出了材料表,不想做内十字支撑,那就把外面的加强法兰环做密一点,不用去算,去问你们做管道的师傅去(管道做好后人年人跨坐上去,不严重变形就基本没问题)
image.png
13661612150 发表于 2024-6-18 14:28:41 | 显示全部楼层 · 来自 上海
在评论区学习一下,顺便荡个文件{:13:}
cqlinx 发表于 2024-8-13 15:21:53 | 显示全部楼层 · 来自 美国弗吉尼亚州梅克伦堡博伊顿
提醒大家:发帖前请在网页顶端右上角搜索一下有没有相关的资料!
暗夜 发表于 2024-8-23 14:34:55 | 显示全部楼层 · 来自 江苏常州
lsl 发表于 2024-6-17 08:32
做工程不要信口开河,凭自己的主观感觉来。通风管道压力等级划分建议您看下JGJ141-2004《通风管道施工技 ...

知道了,属于中压和高压的临界点
dog1888 发表于 2025-4-2 09:14:26 | 显示全部楼层 · 来自 北京
穿别人的鞋,走自己的路,让他们继续画图写方案。
ml1561 发表于 2025-4-3 09:59:33 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
在高压喷淋系统中,当风压大于1500帕时,PP风管厚度的计算通常需要考虑多个因素,以下是一种基于经验公式的计算方法示例:

计算公式

t=\frac{P\times D}{2\times[\sigma]\times\varphi}+C
其中:

- t为风管壁厚(mm);
- P为设计压力(Pa),这里P = 1500Pa及以上(根据实际风压确定);
- D为风管直径(mm);
- [\sigma]为PP材料的许用应力(MPa),一般PP材料的许用应力可取8 - 12MPa,具体需根据材料的实际性能确定;
- \varphi为焊缝系数,对于无缝PP风管\varphi = 1,对于有缝风管,根据焊缝质量情况取0.6 - 0.8;
- C为壁厚附加量(mm),主要考虑腐蚀裕量、制造公差等因素,一般取0.5 - 1mm。

计算步骤

1. 首先确定风管的设计压力P,根据实际工况中风压大于1500帕的具体数值来确定。
2. 测量或确定风管的直径D。
3. 根据PP材料的性能确定许用应力[\sigma],以及根据风管的制造情况确定焊缝系数\varphi和壁厚附加量C。
4. 将上述参数代入公式计算出风管的壁厚t。

需要注意的是,实际工程中还需考虑风管的长度、支撑间距、系统的振动情况等因素对风管壁厚的影响,并且计算结果应符合相关的设计标准和规范要求。如果对风管的设计要求较高或系统较为复杂,建议咨询专业的暖通工程师或相关技术专家进行详细的设计计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;