王北北 发表于 2024-7-21 21:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 山东济南
在采用A2O工艺中,校核总氮负荷率是否≤0.05kgTN/(kgMLSS·d),是指缺氧池的负荷率还是,总生化池的负荷率?如果是缺氧池的负荷率,设计的停留时间就非常长,不太合理。如果是总生化池的负荷率,就不理解意义是什么。求解惑。

精彩评论7

wanyukun1987 发表于 2024-7-22 08:18:22 | 显示全部楼层 · 来自 江苏无锡
坐等大神来给与回复,正好一起学习学习
mykhh 发表于 2024-7-22 09:17:40 | 显示全部楼层 · 来自 湖南长沙
我也不懂,守着等大神回复
zt湮乜 发表于 2024-7-22 09:37:56 | 显示全部楼层 · 来自 河南郑州
来围观学习学习
admin 发表于 2024-7-22 12:53:42 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
是按照总池体容积来算的(好氧+缺氧),具体看AO计算书:
AO生化工艺计算书(含公式参数) http://www.25hb.com/thread-96121-1-1.html

同类问题:室外排水规范里的总氮负荷率算哪个池子的容积? http://www.25hb.com/thread-95195-1-1.html
侠客可行 发表于 2024-7-24 00:08:41 | 显示全部楼层 · 来自 河北石家庄
坐等大神回复
hancydunne 发表于 2024-7-25 14:00:56 | 显示全部楼层 · 来自 浙江
按照设计手册上的公式,总氮负荷率是总生化池的负荷。但我是不去用这个数据,算O池的容积用BOD负荷和硝化负荷来算,取大值;算缺氧池的池容用反硝化负荷来算
 楼主| 王北北 发表于 2024-7-30 17:03:37 | 显示全部楼层 · 来自 山东济南
hancydunne 发表于 2024-7-25 14:00
按照设计手册上的公式,总氮负荷率是总生化池的负荷。但我是不去用这个数据,算O池的容积用BOD负荷和硝化负 ...

我是好氧池用污泥龄算,校核污泥负荷;缺氧池用反硝化负荷计算,校核总氮负荷率(用缺氧池容积)。现在感觉不对,不应该用缺氧池容积,但是没想通,为什么用总生化池的容积。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.