kogkog007 发表于 2024-9-26 17:17:04 | 显示全部楼层 · 来自 广东潮州
你把出风口堵住就上来了。你测出来的是系统的风阻
环保顾问 发表于 2025-11-21 08:29:42 | 显示全部楼层 · 来自 河南郑州
学习了,感谢分享
0921005 发表于 2025-11-21 09:15:15 | 显示全部楼层 · 来自 安徽合肥巢湖

你把出风口堵住就上来了。你测出来的是系统的风阻
宁静致近 发表于 2025-11-21 11:49:24 | 显示全部楼层 · 来自 安徽合肥
这个问题得从设计与现场结合分析了还有订货设备参数等
jichuanyu 发表于 2025-12-12 11:02:16 | 显示全部楼层 · 来自 河北石家庄
管道和喷淋都有阻力,这时候测风机压力肯定变小了啊。
宁静致近 发表于 2025-12-12 16:57:22 | 显示全部楼层 · 来自 安徽合肥
根据风管管网性能曲线与风机性能区域去调整系统,要是风机压头确实不够选型问题,只能调节风机
1014648439 发表于 2025-12-13 20:56:19 | 显示全部楼层 · 来自 安徽滁州
管道阻力过大