[已经解决] AO生化池算出的停留时间过长怎么办?

[复制链接]
754644377 发表于 2023-3-21 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 江苏常州
状态问题已解决,大家来学习学习吧
问题详情:算出的停留时间光A池就48h,远超手册给的值。这个有什么影响吗?

查看完整内容

手册给的值?什么手册直接给停留时间的值吗? 在正规的教学或水处理学科中,没有将停留时间作为正式基本设计参数的说法。 下面的帖子有回复,看懂了再着手设计工作: 想请教污水处理的停留时间?http://www.25hb.com/thread-89085-1-1.html

精彩评论4

admin 发表于 2023-3-21 14:40:56 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
手册给的值?什么手册直接给停留时间的值吗?
在正规的教学或水处理学科中,没有将停留时间作为正式基本设计参数的说法。

下面的帖子有回复,看懂了再着手设计工作:
想请教污水处理的停留时间?http://www.25hb.com/thread-89085-1-1.html
panwf 发表于 2023-3-21 16:52:39 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
停留时间已经附带了污泥浓度、污泥负荷及水量等因素,还有最重要的就是对废水可生化性的考虑。
含Π键或多环类物质的化工废水,我们设计时水解停留时间超过5天的都非常常见,不要说只有两天了。
dota123 发表于 2023-3-22 01:52:54 | 显示全部楼层 · 来自 山西阳泉
大爱,谢谢,本专业的
熊小夏 发表于 2023-3-29 10:25:54 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
      停留时间较长不是问题,现在大部分的规范以及一些设计手册上给的参考停留时间,多是针对城镇生活污水的,如果是工业污水的话通常指标浓度都很高,且有难降解物质,所以停留时间计算得出的通常会较长,而且为了保险起见,通常会额外增加时间的;
      不过,这个A池48小时,是有点长,如果不是什么特殊类型的水,按常规设计参数反算,总氮估算在600左右吧,这个用A/O工艺可能设计去除率有些高,要再考虑一下吧;