qq629462 发表于 2022-4-23 22:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 广东东莞
微信图片_20220423110006.png 这是一节管道(A-D),D后端接的风机,想问下 风量一致的情况下 ,后面风管(A-B端)做了变径能不能实现每个分到的流量都是一样的,或者说ABCD 哪个风口风会大一点 应该怎么调节

精彩评论6

panwf 发表于 2022-4-24 06:00:57 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
这么多进风口,只变径一次,风量怎么会一致?最靠风机的风压最大、风量也最大。可以用风速仪测试,再调节风阀。不要说3-5百的风速仪要买不起。
槲寄生 发表于 2022-4-24 08:31:49 | 显示全部楼层 · 来自 重庆
这个一般用风阀调节支管的阻力比较好,当然如果你能通过设计,调整管道直径和各支管的阻力,也能大差不差,不过应该是是风阀更方便和灵活些。
www6356681 发表于 2022-9-30 14:47:10 | 显示全部楼层 · 来自 山东潍坊
最好前期先大体算好管径需求,安装的时候在通过风阀来更细的调节风压平衡
 楼主| qq629462 发表于 2022-10-8 09:33:27 | 显示全部楼层 · 来自 广东东莞
www6356681 发表于 2022-9-30 14:47
最好前期先大体算好管径需求,安装的时候在通过风阀来更细的调节风压平衡

那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点
城南花已开7 发表于 2022-10-10 09:16:50 | 显示全部楼层 · 来自 江苏苏州
qq629462 发表于 2022-10-8 09:33
那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点

变径再调节风阀
www6356681 发表于 2022-10-11 14:55:51 | 显示全部楼层 · 来自 山东潍坊
qq629462 发表于 2022-10-8 09:33
那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点

个人认为,不变经只用风阀调节有以下缺点:1、成本浪费,比如用整根直径1m的风阀达到一定长度后,肯定不如用变径变细之后更节约成本,尤其当管道材质较厚的时候。2、颗粒沉降,用风阀调节管道流量可是管道直径过大会造成管道内风速不够,颗粒物会更容易在管道内沉降堆积。3、风阀可能会产生较大风阻和湍流、噪音等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.