  • 粉丝1
  • 帖子1
Ta的其他帖子
精选帖子

[已经解决] RTO燃烧室温度不均匀什么原因?

[复制链接]
yurui 发表于 2021-5-28 23:09:19 来自APP客户端 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
燃烧室的左右两边各有一个温度探头,取平均值为燃烧室温度,在切换的过程中,靠近第三室的探头测得温度高值和低值有100度左右的波动,另一个在40度左右,三个蓄热室温度比较均匀,为三条相交的曲线,请教一下各位同仁有没有遇到这种情况。

精彩评论9

admin 发表于 2021-5-29 15:27:58 | 显示全部楼层
这从情况一般分为新设备或老设备两种情况:来自:25hb.com
本贴包含隐藏内容,向楼主支付2金币,即可查看 购买记录立即购买

回复 支持 反对

使用道具 举报

yanghl19861013 发表于 2021-5-30 12:12:57 | 显示全部楼层
有没有点大神解释下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| yurui 发表于 2021-5-30 21:26:25 来自APP客户端 | 显示全部楼层
admin 发表于 2021-5-29 15:27来自:25hb.com
这从情况一般分为新设备或老设备两种情况:
[dev8133=2=2](1)如果是新设备调试后一直存在的问题,可能还 ...

感谢大佬回复,设备是新上的,管道从泄爆膜片后经过一个直角弯进炉,会不会是这方面的原因影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

admin 发表于 2021-5-31 07:31:20 | 显示全部楼层
yurui 发表于 2021-5-30 21:26
感谢大佬回复,设备是新上的,管道从泄爆膜片后经过一个直角弯进炉,会不会是这方面的原因影响
来自:25hb.com
有影响,最好设备前段做布风器或是干式过滤器,能均匀布风、平均风速。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13661612150 发表于 2021-7-9 16:04:56 | 显示全部楼层
探头离火焰多远
回复 支持 反对

使用道具 举报

秦皇攻城狮 发表于 2021-8-28 10:14:13 | 显示全部楼层
高温旁通管道是在炉体哪个位置设置的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| yurui 发表于 2021-8-28 21:15:19 来自APP客户端 | 显示全部楼层
13661612150 发表于 2021-7-9 16:04
探头离火焰多远
来自:25hb.com
两米左右  对称布置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| yurui 发表于 2021-8-28 21:27:15 来自APP客户端 | 显示全部楼层
秦皇攻城狮 发表于 2021-8-28 10:14
高温旁通管道是在炉体哪个位置设置的

靠近温度波动较大的探头,燃烧室侧面,但是在线监测温度波动正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

秦皇攻城狮 发表于 2021-8-30 09:39:37 | 显示全部楼层
yurui 发表于 2021-8-28 21:27来自:25hb.com
靠近温度波动较大的探头,燃烧室侧面,但是在线监测温度波动正常
来自:25hb.com
可以考虑一下高温阀的密封性和保温性
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

请认真发帖,禁止回复纯表情、数字等无意义的内容;
每个贴内请勿连续多个回复,请勿在本版内重复刷帖;
提倡文明上网,净化网络环境,抵制不良、违法信息!

版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表网站立场,禁止发布违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010-2021 爱我环保学社(http://www.25hb.com) 版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2021 Comsenz Inc.