[问题求助] 水泵前后应该设置伸缩节还是软连接

[复制链接]
luolin 发表于 2020-7-30 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
室外给水规范中提到:水泵进、出水管及阀门应安装伸缩节。并没有提到软连接。但根据经验好像都是设置了软连接,没见过伸缩节。
ad3d2fec394f36e9dfe830c9d63e979.png

精彩评论8

505695792 发表于 2020-7-31 08:02:06 | 显示全部楼层
软连接强度是不是不够充分?
回复 支持 反对

使用道具 举报

walkerth 发表于 2020-7-31 15:48:43 | 显示全部楼层
水泵前后采用的是软连接,即柔性接头。伸缩节是用于长距离管道处,或者水池与水池间连接管道处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

admin实名认证 发表于 2020-8-2 07:48:43 | 显示全部楼层
民用小管道(增压)泵(0.75KW以下的)可以用硬连接,工业泵多是需要软连接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

byronyuan123 发表于 2020-8-2 11:31:00 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

liu@236978413 发表于 2020-8-3 15:08:56 | 显示全部楼层
正常用的软接都是膨胀节,有橡胶的也有金属的,可微调长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| luolin 发表于 2020-8-5 10:51:39 | 显示全部楼层
liu@236978413 发表于 2020-8-3 15:08
正常用的软接都是膨胀节,有橡胶的也有金属的,可微调长度

我的认知里是伸缩节主要防止管道热胀冷缩,橡胶软连接主要防止水泵抖动。长管道肯定设置的是伸缩节。但没想到规范中说水泵前后设置伸缩节,没提软连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

K145755 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
水泵前后采用的是软连接,即柔性接头。伸缩节是用于长距离管道处,或者水池与水池间连接管道处
回复 支持 反对

使用道具 举报

达文西 发表于 前天 09:06 | 显示全部楼层
来看看
。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报