[废水处理] 软化水不合格的原因和处理办法!

[复制链接]
hongchun 发表于 2019-7-27 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 广西梧州
软化水不合格的现象和处理方法

(1)软水设备出水合格,软水舱水质超标。

在软化水设备取样口试验合格,但软水箱中的水硬度超过标准,表明软水设备的产水效果不稳定,软水设备中曾出现过注水过量的情况。

原因可能是:

(1)由于流量计故障造成再生周期(时间型)或计量不准确(流型)设定过高,导致树脂不能及时再生,导致软水箱注水超标。如果叶轮被生锈卡住或水质太脏,叶轮旋转不平稳。

2.洗涤时间太短,因此应该在洗涤中洗掉的废盐水部分进入软水箱。

三。给水压力不稳定,导致补充不足,盐吸收不足,盐罐正洗。以上任何一种情况都会导致再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。

4、盐箱中的盐很小,没有及时添加,造成再生效果较差。

操作不当,在一定的再生过程中关闭供水阀门。

6.旁通球阀打开或泄漏。

(2)软水设备取样口多次试验不合格

1、新安装的软水设备首次试水,硬度超过。

原因可能是:

*中心管O形环不构成密封。

*中心管的长度和外径是否符合要求(将水分配器的中心管粘贴到罐体中,

*中心管的端部不得高于罐口2 mm,也不得低于罐口5 mm。

注:不同国家标准和美国标准的中心管道,阀门和中心管道的连接尺寸必须是相同的标准。

:安装时忘记安装中心管O形环或O形环。

* 中心管O形圈破损

* 中心管破损或有裂纹

2.给水的TDS值与树脂层的高度之比太大。初级钠离子交换剂的入口水硬度要求<6.5 mmol / L.

三。原料水的TDS值与树脂交换量之比过大。

4、跑得太快。严禁在设备允许的最大流量下长时间工作。

5、进出水口接反。

注:GB/T 18300规定的下游再生固定床的运行速度为20×30m/h,其上限为瞬时最大。在这种流量下,严禁长时间工作。

(3)软水设备软水硬度超标,主要原因是:

树脂再生不好,导致定产水循环后期周期产水量逐渐减少,出水不合格。

盐箱中的盐含量太少,当盐箱的水量正常,且盐的高度小于水高度的1/3时,吸收盐步骤中晚期吸收的盐水很可能不饱和,导致盐水浓度稀释低于再生要求,对再生的影响。

盐箱中的总含水量太小。对于树脂罐中每100 L树脂,盐槽中所需水量低至40L,导致再生不足。

※盐水太慢了。在正常时间,你不能吸入足够的盐水。因此,请参阅第二篇文章 - 无盐或慢盐。

_再生流速过快或再生方法不正确,即水箱与射流不匹配。

树脂槽内有大量气体,可能来自供水,或是在缓慢清洗过程中空气逆阀关闭不严格。

未使用大粒无碘盐。

反冲洗不彻底,换热器被悬浮物污染,存在结块现象,造成局部流动。

控制阀内部泄漏:当内部控制阀严重泄漏时,软水出口和废水出口经常同时出现。

精彩评论2

jingling8010 发表于 2019-7-27 17:14:42 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
谢谢分享,好资料。
suifengzailu 发表于 2019-8-23 11:01:39 | 显示全部楼层 · 来自 江西南昌
谢谢分享,好资料,过来看看学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.