从污水罐的开放液位逸出的VOCs是化工企业12个主要VOCs排放源之一。一般来说,化工企业的VOCs处理来自LDAR(动态和静态密封点VOCs排放控制)、污水池盖除臭和罐区。装载这4份VOCs排放源开始控制。

众所周知,恶臭是一种令人不快的气味。到目前为止,人们的嗅觉可以感受到超过4000种有气味的物质。其中,有数十种对人体健康有害的疾病。大多数有气味的物质来自石油炼制,制药,造纸,皮革,化肥,食品,铸造,汽车制造,纺织和其他行业。 Stench对人体呼吸系统,循环系统,消化系统,内分泌系统和神经系统有不同程度的损害。同时,从泻湖逃逸的挥发性有机化合物和无机气味是目前由环境保护控制的VOC的来源之一,需要进行收集和管理。

本文介绍了污水池,特别是城市污水池臭气量的核算方法。主体部分是按照中国石油化工研究院2432016颁布的“城市污水处理厂臭气处理技术规程”的要求,对石化、炼油等工业污水池需要覆盖的除臭、除臭VOCs处理项目可供借鉴。

气味处理设施收集到的气味空气总量应按以下公式计算:

Q=Q1+Q2+Q3

Q3=K(Q1+Q2)

式中:Q—臭气处理设施收集的总臭气风量(m3/h);

Q1—构筑物臭气收集量(m3/h);

Q2—设备臭气收集量(m3/h);

Q3—收集系统渗人风量(m3/h);

K—渗人风量系数,可按5%-10%取值。

污水和污泥处理构筑物的臭气风量应根据结构类型、臭气排放的水面面积、臭气空间量等确定。设备的臭风量应根据设备类型、密封程度、密闭空间体积等确定。结构和设备的臭风量的计算应符合下列规定:

1水泵吸气井或沉砂池的气味风量可根据单位面积气味风量指数10m3 /(m2·h)计算,空间通风量为1次/ h-2次/ h可以增加;

(2)初沉池或浓缩池的臭气量可按水面单位面积臭气量指标(3m3/(m2.h)计算,空间通风量可增加1次/h-2次/h。

3曝气处理结构中的臭气量可根据曝气量的110<unk;GT;计算;

(4)根据罩内空气交换8次/h和盖板开口处空气交换速度0.6m/s的结果,可计算出半封闭装置的臭气量。

应注意的是,当臭气处理系统与通风系统难以分开时,人员进入时间短,换气次数难以满足,应采用自然通风或临时强制通风。

精彩评论3

dghyj 发表于 2019-12-6 10:21:53 | 显示全部楼层 · 来自 广东东莞
正好用于污水厂臭气收集设计
lves 发表于 2022-2-24 11:13:10 | 显示全部楼层 · 来自 广东东莞
很简单明了,学会了
beebe_3 发表于 2024-1-15 19:05:23 | 显示全部楼层 · 来自 河南郑州
提醒大家:点击编辑框右上角【高级模式】,可以编辑更多的文字、附件、图片等模式!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.