[设备安装] PVC绝缘动力电缆外径、载流量参考表

[复制链接]
admin 发表于 2019-5-19 10:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江杭州
PVC绝缘动力电缆外径、载流量参考表,基础电工知识:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走;
说明:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五;
说明:“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级;
穿管根数二三四,八七六折满载流。