一、清除水垢的基本原理:
1)溶解作用:酸溶液容易与钙、镁、碳酸盐水垢发生反应,生成易溶化合物,使水垢溶解。
2)剥离作用:酸溶液能溶解金属表面的氧化物.破坏与水垢的结合。从而使附着在金属氧化物表面的水垢剥离。并脱落下来。
3)气掀作用:酸溶液与钙、镁、碳酸盐水垢发生反应后,产生大量的二氧化碳。二氧化碳气体在溢出过程中。对于难溶或溶解较慢的水垢层,具有一定的掀动力,使水垢从换热器受热表面脱落下来。
4)疏松作用:对于含有硅酸盐和硫酸盐混合水垢,由于钙、镁、碳酸盐和铁的氧化物在酸溶液中溶解,残留的水垢会变得疏松,很容易被流动的酸溶液冲刷下来。
QQ图片20181116172017.jpg
二、清洗步骤:
1.首先估算清洗剂原液用量;方法一、根据换热器的换热面积及结垢厚度×水垢比重算出垢的重量后×4就是清洗剂的用量;方法二、换热器的外形体积+清洗管线容积后再÷4就是清洗剂的初始用量;
2.根据换热器的管路容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
3.根据换热器内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵(压力不小于3公斤),准备好泵与换热器及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接;
4.清洗管路连接时首先将换热器的出口连接到清洗入口,换热器进口为出口,清洗1-2小时后进、出口调换反清洗1-2小时;
5.循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;清洗1-2小时后,用PH试纸每30分钟检测一次,如果PH值稳定在3不变时,根据经验换热器中的碳酸盐水垢应溶解完毕;如果PH值上升则再行添加少量清洗剂原液(具体添加量现场而定);
6.在确定换热器中垢质清洗干净后,在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净,清洗过程也需要调换进、出口管路进行反复冲洗;
7.清洗剂也可对设备进行浸泡清洗;
8.在容器内放入待清洗设备部件,倒入清洗剂原液或稀释液浸泡,根据垢层厚度、质量等参数确定具体浸泡时间,最后用清水冲洗即可;
9.清洗完毕进行打压测试,确认无泄漏后再行开机运行;