淡然 发表于 2018-5-28 14:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 上海嘉定
在酒店、餐馆及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的结构,但往往是设计的痛处,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少

问题。具体都有哪些问题呢?跟绿工环保一起看一下吧。

问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因:整体厨房所有的排风罩管道最后

都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化

器就得开。这样一来不仅风机排风效果不好,而且电耗很大。在高级酒店中,全年厨房通风用电约占全年总用量的2.8%。 解决

措施:按具体情况分成两、三个系统,或采用变速风机,在高峰负荷时全开。厨房炉灶使用的高峰时间约为4~5小时,而其余时

间为加工及准备或卫生时间,不需要大的排风量。
  问题二:酒店厨房的送风系统采用的是以下几种方式 :1、空气处理方式用了部分回风;2、采用了风机盘管;3、厨房内不

设送风系统,而是设了单体冷风机。使用不到一年就效率大减,使厨房温度太高。 原因:这些设备本身均有水冷式表面冷却器

或直接蒸发式表面冷却器。厨房内的空气直接与冷却器接触,油雾很快就会污染和堵塞表冷器上翅片的间隙,使其风量大减,

致使厨房内温度太高,效果差。 解决措施:在厨房的送新风系统中,不能用回风。只能用直流式系统。根据室外条件可以用直

流空调系统,也可为直流送风系统。窗式或柜式空调器在厨房内不宜采用。

问题三:厨房用风机盘管降温失败。厨房内设有炉灶排气系统及新风补充系统,还有风机盘管降温系统。刚投产时,效果挺好

,一年之后,温度降不下来,有时达35℃以上,工作人员难以忍受。 原因:经检查了解,发现厨房内油雾、水蒸气均大,特别

是煤气燃烧后的油烟附着在盘管表面,使其传热系数大大下降,冷却效果越来越差。 解决措施:将风机盘管在厨房内的回风口

堵上,再用管道将餐厅的空气引作厨房风机盘管的回风,同时减少室外空气的送入量。(厨房设计时不能采用风机盘管系统)

问题四:厨房的煤气灶火苗往灶门外喷,影响正常使用。 原因:厨房内的进风量和排风量比例不当,使厨房的负压过高所致

。 解决措施:设有机械排风系统的厨房,应考虑补充进气。厨房的负压值,不得大于0.5mm水柱。负压过大炉灶会倒风,即炎

苗往外喷。为达此目的,一般情况下送风量应为排风量的85%~95%。

问题五:厨房操作间与餐厅之间串问。厨房与餐厅相邻,使人产生不舒服的感觉,使得高级餐厅的环境质量不够清香幽雅。

原因:厨房及餐厅的气流组织不好,应当是厨房负压,餐厅正压。而有时由于厨房开了窗,造成厨房的空气流入餐厅,以致使

两者之间到处串味。 解决措施:要防止厨房气味倒灌,除了在厨房和餐厅之间要设走道过渡之外,厨房排风量60%要靠餐厅来

补。即把厨房补风量的60%送到餐厅,然后再由餐厅流到厨房。但要注意气流由餐厅流入厨房在经过配餐口时的风速不得大于

1m/s。

问题六:高级酒店的会议厅有厨房炒菜味道。 原因:厨房的排气出口与空调的室外进风口相距较近,而且进风口是设在排气

口的下风向。结果造成进风不清洁,以致把厨房的气味送入建筑物内,造成“串味”。 解决措施:新风进口应设在空气比较洁

净的地方,并宜设在排风口的上风侧,且应比排风口低。在民用建筑中尽量避免进风口与厨房排气口设在同一方向。



  问题七:厨房排风机壳内积水,以致结冰,影响使用。 原因:在严寒及寒冷地区,厨房的排风机设于室外,冬天时排气中的

水蒸气及油雾凝结,到夜间就结成冰,次日厨房工作时排风机无法启动,甚至当炉灶使用时,不但不能排气,而且还有水滴下

来。 解决措施: (1) 注意风机的转向以及油烟净化器,尽量选用水平出口的离心风机。如果必须选用上出口的风机时,应

在风机壳的最下边装一根泄水管,及时装集水泄掉。风机室外部分及风管均做保温。 (2) 水平管道要有大于2%的坡度,坡向

排气罩方向。 (3) 排气管道中的速度一般为10m/s左右。 (4)风机最好不设在室外,而设在排风机房内。

精彩评论1

十里西溪 发表于 2018-5-29 10:17:42 | 显示全部楼层 · 来自 福建泉州
点赞,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.