游客您好
第三方账号登录
  • 点击联系客服

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
闪闪涟漪 [正高工]
上海市宝山区 | 环保
  • 关注0
  • 粉丝2
  • 帖子4
精选帖子

[通风除尘] 吸风罩无风问题

  [复制链接]
闪闪涟漪 发表于 2017-5-25 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 上海浦东新
大家好!
    请教专业人士踊跃回答,感激不尽啊!
  问题描述:一个项目有8个搅拌机直径1.5米,每个上面用吸风罩吸收废气,风机放在净化设备后,这8个吸风口,离风机近的有风,远一点的就没风,为什么呢?风机风量风压都足够的,风机风量:60000,风压1800

精彩评论9

mowencong 发表于 2017-7-3 14:32:54 | 显示全部楼层 · 来自 福建厦门
是不是风管设计太小了
txtxgq 发表于 2017-9-5 16:52:11 | 显示全部楼层 · 来自 广东深圳
很明显是风管设计不合理
yaofu168 发表于 2019-4-16 15:08:20 | 显示全部楼层 · 来自 广东深圳
风速设计不合理,要按最远点风速计算啊
lupengcheng100 发表于 2019-4-17 12:51:11 | 显示全部楼层 · 来自 辽宁营口
风管设计不合理
gorilla20002 发表于 2019-4-19 06:43:32 APP客户端 | 显示全部楼层 · 来自 江苏
不是选了60000风量的风机就有60000风量的
yobo0604 发表于 2019-5-9 17:21:15 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
管道布置不合理,离风机近的位置管道应相应的偏大,并且在集气罩口设置风阀,控制风阀的开启度,才能保证后面罩口有足够的风量。离风机越远的罩口所配置的管道应越小才能保证有风。
15156006216 发表于 2019-5-9 17:51:26 | 显示全部楼层 · 来自 安徽
加阀门控制
考槃在圩 发表于 2019-10-12 19:43:42 | 显示全部楼层 · 来自 河北石家庄
风也会走近路的,收尘罩口外相当于0,想想吧,而且,你净化设备是什么,阻力是多少?
快乐的老鼠 发表于 2024-2-27 15:05:11 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
这个环保资料网站不错,会分享给同事的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.