除雾器设计和构造总要求8.1除雾器 除雾器位于吸收塔顶部喷淋层的上方。 除雾器用途:当烟气离开吸收塔喷淋区时,对烟气中含有的液滴进行分离。 设备的安排应使吸收塔内的死区最小化。死区应由适当材料(如PP,FRP等)的盖板进行履盖。除雾器的材质采用进口材料。 为防止烟气经由吸收塔泄露,应对部件进行密封。若需要,密封应位于部件结构和吸收塔支撑结构之间。 除雾器应能适应吸收塔内最恶劣的工况,其材料应能够耐受正常使用状态下的磨损与氯化物等化学物质的侵袭。 除雾器部件的结构设计应坚固且合适,以便将其正确安装在吸收塔顶部。为了保持隔离片之间的正确距离,除雾器部件应配备足够数量的垫片。 卖方应提供除雾器相关所有的设计图纸。卖方应提供从最上层喷淋层至净烟气出口的吸收塔基本设计文件,包括最上层喷淋层至净烟气出口、除雾器支撑梁和冲洗水管道的高度、安装和检查门的尺寸、除雾器测量面、除雾器负载。 8.2冲洗系统8.2.1冲洗工艺 为避免沉淀造成硬化结垢和除雾器部件堵塞,两层除雾器都应配备有效的冲洗系统。所有除雾器部件都应由自动冲洗系统定期进行冲洗。冲洗应由一个冲洗程序进行控制。在每一个冲洗循环中,除了除雾器第二层的离水侧外,所有表面都应进行冲洗。冲洗系统应合理布置,使之能正确清洁所有死区,冲走沉积物。 为了达到正确清洁和最小化水耗,冲洗工艺应根据不同的负载条件进行最优化。冲洗时间应保持恒定。 考虑到整个FGD系统的水平衡,除雾器由工艺水进行冲洗。卖方应于订货后提供除雾器冲洗系统的专门报告和冲洗水量。 8.2.2管道和配件 规定的气流条件应考虑进设计中(管道尺寸、弯管头的弯曲半径、材料、流速、阀门的开、关特征等)。 管道系统的设计和制造应基于各自的管道和材料标准,按照最佳工程实践进行。 管道系统包括包 括所有的必需件(在规定的接口内)、管道、支撑系统、管道支撑、法兰、加固原料、垫圈等)。 在进行FRP或PP管道的支撑系统设计时,应特别考虑到材料的特性。 河北北山环保设备有限公司 王珊 13292638217/15081683035
|