游客您好
第三方账号登录
  • 点击联系客服

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
冷大丰 [实习生]
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝1
  • 帖子2
精选帖子

[废水处理] 某食品工业有限公司污水治理项目

[复制链接]
冷大丰 发表于 2014-5-14 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 福建厦门
某食品工业有限公司污水治理项目
设计方案
概况、编制依据、原则和范围
1、项目概况:
   根据业主提供的信息,主要从事冷冻食品加工项目,主要加工肉类制品和鱼类制品。现有厂房的污水水量总计为150吨/天,主要来源为清洗产生的污水;
   从高处理率、低投资、运行成本、稳定性等多角度出发,我司经各方面比较,推荐采用以下处理方案。
2、编制依据:
属地排放标准;
《建筑结构荷载规范》 (GBJ987)
《混凝土结构设计规范》  (GBJ987)
《建筑结构统一设计标准》 (GBJ68-84)
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(BG50062-92)
其它相关设计规范
3、编制原则
   在保证污水处理系统长期、稳定运行和处理出水达标排放的前提下,主要考虑以下原则:
采用先进、实用、节能和产泥量少的处理工艺。
采用地埋式构筑物,保持地面的原状或绿化。
选用性能稳定可靠的设备,减少日常维修费用。
尽量采取自动控制,降低劳动强度。
4、编制范围
   本工程编制范围仅涉及污水处理站内相关的工程内容:
污水处理工艺设计;
污水处理站内电缆、给排水管路布置与安装;
设备选型采购、安装调试等;
   以下工作内容不在本编编制范围:
      1、污水引入污水处理站的管路;
      2、设备间主电缆的接入部分;
  设计规模、设计水质和处理要求
1、设计规模:
 根据甲方提供的资料,设计处理水量为150t/d。
 其中,含油污水:50T;
       清洗污水:100T;
2、污水源:
 根据业主提供的信息及现有的杂排水情况,
 污水水源:清洗污水和油炸污水;
 清洗污水:来自一楼冷冻食品清洗;
 由一楼清洗车间引至污水站综合调节池;
 原有外排管道堵住。将清洗污水从源头(一楼清洗车间)直接引至污水站;
 
 油炸污水:来自二楼油炸车间和三楼绞肉车间;
 原有油炸污水经隔油池隔油后排到污水站,业主为改善厂区卫生环境,将原有隔油池移除,油炸污水经改造后,由独立管道引到污水站的含油污水集水池
3、水源水质:
   根据甲方提供的污水水质,本工程的设计污水水质(暂定)为:
pH:   6~9;   CODCr :600~2000 mg/l;氨氮:50~80mg/l;
4、处理要求:
出水水质达到:属地排放标准;
  处理工艺流程的选择
1.本项目核心工艺-----气浮工艺:
   气浮是利用高度分散的微小气泡为载体去粘附废水中的污染物,使其视密度小于水而上浮到水面,从而实现固液或者液液分离的过程。使悬浮物附着气泡而上升到水面,从而分离水和悬浮物的水处理方法。 也有使水中表面活性剂附着在气泡表面上浮,从而与水分离,称为泡沫气浮法。气浮法使用的设备,包括完成分离过程的气浮池和产生气泡的附属设备。水处理中,气浮法可用于沉淀法不适用的场合,以分离比重接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂、纤维、藻类等,也可用以浓缩活性污泥。
   悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡,因而可用气浮法。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法,常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。再者,水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。
   
   
2.本项目核心工艺——兼氧生物处理工艺
   污水生化处理中根据微生物生长对氧环境的不同要求,分为好氧生化处理和缺氧生化处理。缺氧生化处理又可以分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。好氧菌必须在含氧量高的环境下生长繁殖,并降低废水中有机物;兼氧微生物则只需要少量氧即可生长繁殖并分解有机物。  
   若是氧含量过高兼氧微生物反而生长不好从而影响其分解微生物的能力。兼氧微生物可以适应COD浓度达到1500mg/L以上的污水,COD去除率在50-80%。
   采用兼氧和好氧的综合处理工艺,好氧工艺的有机负荷低,运行费用低,处理效率高。
3.本项目核心工艺——生物接触氧化处理工艺
   经预处理后的污水经泵提升到接触氧化池中,接触氧化池中安装大量的填料,其表面上长满生物膜,在废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被膜中的微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜;从填料上脱落的生物膜,集中到污泥斗中定期进行污泥脱水。上清液排入沉淀池进行进一步的泥水分离。在生物接触氧化池中,微生物所需的氧气来自水中,而废水则通过鼓风机鼓入的空气不断补充消耗的溶解氧。接触氧化是整个系统的核心部分,90%以上的有机物在此去除。
生物接触氧化工艺的主要优点:
生物接触氧化是真正集生物膜法与活性污泥法于一身的反应器,出水水质高、处理负荷大;
占地面积小,基建投资省;运行费用低;抗冲击负荷能力强;易挂膜,启动快;采用生物接触氧化法,污泥产量较低也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
接触氧化工艺的曝气设备采用鼓风机,具有充氧能力强、氧的利用率高、设备维护方便、运行安全可靠等特点。

艺流程图:
   
   
   
   
   
   
   
   

                  
   
   
   
   
   环境影响分析
环境影响分析
   本项目中的污水处理站为地埋式结构。利用现有的污水处理池。
   1. 所用设备均为潜水式,设备噪音极低。
   2.地埋式污水处理站由于池子的地表面覆盖草皮与周边景观协调,不影响景观。
  工程设计
6.1 工艺设计
  6.1.1含油污水集水池:原有SBR池改造
单元功能:进行水质、水量调节,为后续生化处理系统稳定运行创造前提条件;
工艺尺寸:L×B×H=3.3×1.7×4.2(m);(内空)
有效容积:20m3 ;
建筑结构:地埋式原有结构;
主要设备:
      A、潜污泵2台(一用一备),型号:WQ10-10-0.75,
       Q=10m3/h、P=0.75kw,H=10m。
      B、低噪音鼓风机:FSR80,N=5.5KW,P=39Kpa,Q=4.0m3/min;(与接触氧化池的共用)
数量:1座;
  6.1.2一体化气浮设备:
单元功能:利用微小气泡去除水中的SS、油脂;
建筑结构:地上式一体化设备
工艺尺寸: L×B×H=2.6m×1.0m×1.5(m);
主要设备
一体化气浮设备:QF-8
加药磁力泵:型号20CQ-12  370W    2台
               Q=3m3/h、P=370w,H=12m ,380 VAC
加药磁力泵:型号16CQ-8  180W    1台
               Q=1.8m3/h、P=180w,H=8m ,380 VAC
加药桶:PT250   3个;
  6.1.3综合调节池:原有调节池有效容积62m3
单元功能:进行水质、水量调节,为后续生化处理系统稳定运行创造前提条件;
工艺尺寸:L×B×H=4.9×3.3×4.2(m);(内空)
工艺参数:有效容积62m3 ;
建筑结构:地埋式原有结构;
主要设备:
      A、潜污泵2台(一用一备),型号:WQ10-10-0.75,
       Q=10m3/h、P=0.75kw,H=10m。
      B、低噪音鼓风机:FSR80,N=5.5KW,P=39Kpa,Q=4.0m3/min;(与接触氧化池的共用)
数量:1座;
  6.1.4兼氧池:(原有沉淀池和污泥浓缩池改兼氧池)
单元功能:利用厌氧微生物的生物化学作用分解部分有机污染物,将水中浓度较高,分子结构较复杂,分子量较大的物质分解为较小分子有机物,解决了好氧生物处理工艺难降解有机物的处理,有利于进一步进行后续好氧工艺的处理,降低好氧工艺的负荷。
建筑结构:原有结构;(将原有污泥浓缩池和沉淀池打通做为兼氧池)
有效容积:62m3;
工艺尺寸:L×B×H=4.9×3.3×4.2(m);(内空)
数量:1座;
主要设备:填料、布水器;
         立体弹性填料:25立方;
         填料支架:8.5平方;
        水力搅拌机:2台;WQ10-15-1.5
  6.1.5生物接触氧化池(新建)
单元功能:去除NH4+-N、CODCr、BOD5、SS等大部分的水污染物;
建筑结构:钢混结构;
有效容积: 128m3;
工艺尺寸:L×B×H=2.94×3.3×4.2(m);
          L×B×H=4.9×5.50×4.2(m);         
主要设备:填料、防腐填料支架、穿孔曝气管、低噪音鼓风机;
      低噪音鼓风机: FSR80,N=5.5KW,P=39Kpa,Q=3.09m3/min;2台
数量:2座;
  6.1.6 竖流式沉淀池(新建):
单元功能:去除CODCr、BOD5、SS等大部分的水污染物;
建筑结构:钢混结构;
有效容积:43m3;
工艺尺寸:  L×B×H=3.5×3.5×4.2(m);
主要设备:
     溢流堰、
     中心管DN350
     污泥回流泵50WQ15-18-1.5
     加药磁力泵:型号16CQ-8  180W    1台
               Q=1.8m3/h、P=180w,H=8m ,380 VAC
     加药桶:PT500:  1个;
数量:1座;
  6.1.7消毒池
数量:1座;
建筑结构:砖混结构;
工艺尺寸:L×B×H=1.74m×2.32m×4.2m;
有效容积:15m3。
主要设备:
   加药磁力泵:型号16CQ-8  180W    1台
               Q=1.8m3/h、P=180w,H=8m ,380 VAC
   加药桶:PT250:  1个;
  6.1.8脱氯池
数量:1座;
建筑结构:砖混结构;
工艺尺寸:L×B×H=1.74m×2.32m×4.2m;
有效容积:10m3。
主要设备:
加药磁力泵:型号16CQ-8  180W    1台
               Q=1.8m3/h、P=180w,H=8m ,380 VAC
加药桶:PT250:  1个;
  6.1.9 污泥浓缩池 :新建
土建结构:钢混结构;
数量:1座;
工艺尺寸:L×B×H=3.5×1.14X4.2 (m);
有效容积:15m3。
主要设备:
压滤机:
   
   特点:
   增强聚丙烯滤板采用专利技术模压而成,强度高、重量轻、耐腐蚀、耐酸碱、无毒无味;
   采用千斤顶装置作为压紧、松开滤板的机构;       
   操作简单,维修方便,并配有多种安全装置,确保操作人员安全。
技术参数:
   型号           过滤面积
(m2)           滤板数(块)           滤饼厚度(mm)           整机长度
(mm)           传动方式
   X                      J10/500-UB           
              M                      
              10           25           50           2190        千斤顶
QBY-40型气动隔膜泵:
   
   主要用途:
   ◆ 泵吸取各种磨料、腐蚀性、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
   ◆ 泵可以作为各种固液分离设备的前级送压装置。
   技术参数:
   型号           流量m3/h           扬程m           吸程m           最大颗粒φmm           最大供气Kgf/cm2
   QBY-40           8           50           7           8           2-7
空气压缩机:
         Q=0.6m3/min;
  6.1.10设备间(新建)
单元功能:摆放电控箱、日常维护工具;
由于设备多为潜水式,设备间仅为提供配电箱与电源的对接以及鼓风机的摆放;
  6.1.11标准排放口:
单元功能: 污水准确计量和采样用;
工艺尺寸:L×B×H=3280mmX620mm X770mm;
6.2 建筑结构设计
   6.2.1建筑结构遵循的主要设计规范
《砌体结构设计规范》                      GBJ3--88
《建筑地基基础设计规范》                  GBJ7-89
《混凝土结构设计规范》                    GBJ10—89
《建筑结构荷载规范》                      GB50009—2001
《建筑结构抗震设计规范》                  GB50011—2001
《建筑设计防火规范》                      GBJ16-87
   6.2.2结构设计
   本设计中调节池、生物接触氧化池、底板和顶板均采用整体现浇钢砼形式,墙体为砖砌,并按自身墙体抗渗考虑。所采用砼等级为C25,抗渗等级为S12。设备间为砖混结构,现浇钢砼屋面板。
   6.2.3建筑设计
   污水处理站的构建筑均为地埋式结构。根据有关规定,其主要建筑按Ⅱ类建筑装修标准考虑。构筑物上部进行绿化、美化设计,充分改善污水站的生产工作环境,美化周边环境。
6.3控制设计
   污水处理站运行操作实行自动控制运行,也可手动运行方便维护保养等工作;
   6.6.1 自控检测点
   调节池及清水池的提升泵及上、下限水位自动控制;调节池及生物接触氧化池的风机时间控制;
   6.6.2自动控制方案
   自控系统采用集中式控制方式。系统中设备的运行和对工艺过程中所需参数需调整的,可进行设置或调整。系统中主要设备都具有手动和自动两种工作方式,便于特殊情况时独立工作和出现故障时及时修理,而不会影响其他设备正常运行。

精彩评论2

sunren 发表于 2015-5-27 01:08:10 | 显示全部楼层 · 来自 北京
说的不错
xmgzj888 发表于 2015-5-28 11:41:54 | 显示全部楼层 · 来自 福建厦门
氨氮高啊。要考虑a/o法。碳氮比有点低。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.