1.前言:
          甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,当室内含量为0.1mg/m3时有异味和不适感;0.5mg/m3时可刺激眼睛引起流泪;0.6mg/m3时引起咽喉不适或疼痛;浓度再高可引起恶心.呕吐.咳嗽.胸闷.气喘甚至肺水肿;30mg/m3时可当即导致死亡。而据初步统汁,甲醛物质是新装修住宅室内空气中最主要的污染物,新装修住宅85%以上存在室内甲醛浓度超标问题。考虑检测过程中相应影响因素,准确.精确地对室内甲醛含量作出检测,对室内污染控制措施显的尤为重要。
  
  2.前期标准曲线的制作:
          2.1标准物质的要求:在测定室内甲醛含量时,采用的是化学测量相对法,由标准物质或标准液等作为定量标准,待测物质含量以此作为依据推定出数据,这就要求标准物质浓度的不确定度u标准物质和稀释引入的稀释不确定u稀释越低越好。
    2.2水质与试剂要求:水质均为重蒸馏水或去离子交换水,水质应按相关制作.保存规程进行,平时我们饮用的大桶纯净水能满足这一要求,同时所用试剂均为分析纯级,非工业级。
    2.3标准曲线相关系数的要求:相关系数能较好反应出制作曲线线性的一个重要参数,能有效地反应出容量器具校准的准确性.操作者移取或定容时是否规范.环境效应是否符合要求.仪器设备是否稳定等综合评定指标,室内甲醛标准曲线制作相关系数≥0.999,能满足样品甲醛含量分析这一要求。
    
  3.分光光度计的要求:
    3.1波长准确度:测定甲醛含量波长选择630nm,由于仪器本身存在的误差和不同的人员进行测量时产生的误差,单色光的实际波长与仪器的波长读数值之间会存在一定的误差,误差应越低越好。
    3.2吸光度准确度:吸光度或透射比的误差越大,测试结果的可信性就越差,从而影响到测试数据的准确度。
    3.3入射光非单色光(杂散光):杂散光是分析样品的非吸收光,随着样品浓度的增加,杂散光的影响也随之增大,这将给分析结果带来一定的误差,杂散光的大小是仪器性能的一项重要指标。
    3.4防震.防腐蚀.防尘埃.防潮.防光:仪器应安放在牢固的工作台上,环境中的尘埃和腐蚀性气体可侵蚀仪器机件;湿度较大,光电管受潮会影响光效率,杂散光增加;长时间强光照射,使其性能漂移而导致工作不稳定,这些因素都会影响分光光度计机械系统的灵活性,降低分光光度计的灵敏度。
    3.5比色皿的使用.操作:比色皿在比色皿架中不能有倾斜,否则会使参比样品与待测样品的吸收光径不一致;比色皿架在每测试时,应推拉到位;使用时拿比色皿毛面,并须用擦镜纸擦干透光面,确保透光面无斑痕;使用完毕后应用蒸馏水将比色皿冲洗干净;测定样品时应用被测溶液少量多次润洗几次,避免被测溶液浓度发生改变。
    3.6测量时,连续光照时间不要太长,防止光电管疲劳;灵敏度应尽量选用低档;放大器灵敏度换档后,必须重新调零。
  
  4.采样时的要求:
    4.1检测点设置时应距内墙面不小于0.5m.距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
    4.2对采用集中空调的民用建筑工程,采样应再空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
    4.3在对甲醛取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。
    4.4采样前和采样后,恒流采样器应用皂沫流量计标准采样系列流量,误差小于5%。
    4.5采样后,大型气泡吸收管出气口与进气口两端作封口处理,以防样品流失,导致分析数据偏小。
   
  5.样品分析时要求:
    5.1样品采集后在室温下保存,应在24h内分析完成。
    5.2试样测量时的温度环境应与做标准曲线时的温度环境基本一致。
    5.3从采集完样品到样品分析(即加入硫酸铁铵溶液)之间至少有30分钟间隔,以保证甲醛和酚试剂完全反应,同时反应温度应控制在25~30℃。
    5.4如果样品溶液吸光度超过标准曲线范围,则可用试剂空白稀释样品显色液后再分析,计算样品浓度时,要考虑样品溶液的稀稀倍数。
    5.5当房间内存在2个或2个以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
  
  6结束语
    随着人民生活物质水平的提高,对居住环境意识也不断增强。甲醛物质是住宅室内空气中最主要的污染物,美国环境保护局在1998年宣布甲醛为导致急性呼吸系统疾病的物质,1995年国际癌症研究机构(IARC)将其确定为可疑致癌物,危害较大,正确.准确.精确地对室内甲醛含量作出检测,为最终的甲醛污染物控制.管理提供科学依据。
  
  参与文献
    〔1〕GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年版)
    〔2〕王家兴编.室内环境检测讲义2008年3月
    〔3〕李自举中国计量2008,(2):75-76

精彩评论4

058xue 发表于 2013-11-5 12:01:34 | 显示全部楼层 · 来自 印度
小心大家盯上你哦  
lb58550464 发表于 2014-2-4 11:33:29 | 显示全部楼层 · 来自 福建宁德
我回不回呢 考虑再三 还是不回了吧 ^_^  
吕才卷 发表于 2014-6-20 05:57:53 | 显示全部楼层 · 来自 北京
不错不错.,..我喜欢
Cup_TeA 发表于 2014-9-29 17:35:10 | 显示全部楼层 · 来自 美国华盛顿州昆西
…没我说话的余地…飘走
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.