第一章 总论


1.1、
  
概况

  一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。
  根据了解,该医院污水总的排放水量约32 m3/d。以下简明方案根据医院污水排放一级标准等设计,将这些医院污水经过处理以后达到国家一级排放标准,直接排放。
  1.2.设计原则
  1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。
  2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。
  3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。
  4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。
  5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。
  6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。
  7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命
  
  1.3.设计依据标准和规范
  1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
  2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);
  3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);
  4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88);
  5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93)
  6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84)
  7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)
  8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91)
  9)、医院现场平面图和污水处理设计资料
  
  

  
  1.4
  进水水质

  在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到有代表性的医院污水水质为:
  
编号


污染物质


污水原水水质


单位


1


PH


6-9




2


SS


150-300


mg/l


3


CODCr


300-450


mg/l


4


BOD5


120-230


mg/l


5


NH3-N


≤50


mg/l


6


TP


≤4


mg/l


7


细菌总数


>16000


个/l


由上表可知该类污水属于生化性比较好的污水。
  
  1.5 排放标准
  参照国家《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的一级标准:
  
编号


污染物质


污水出水水质


单位


1


PH


6-9




2


SS


≤70


mg/l


3


CODCr


≤100


mg/l


4


BOD5


≤30


mg/l


5


NH3-N


≤15


mg/l


6


磷酸盐


≤0.5


mg/l


7


动植物油


≤20


mg/l


8


粪大肠菌群


≤100


个/l


9


总余氯


≤0.5


mg/l




  
  
  
  
  
  1.6 处理水量
  本项目设计处理量32 m3/d, 1.33m3/h
  1.7
  
设计范围

  1.3.1 污水处理站内的废水处理工艺设计;
  1.3.2
  MBR
结构设计及相关设计;

  1.3.3 建筑物设计、构造物设计、设备设计及选型、电气及自控设计、设备安装设计等;
  
  
第二章
  
废水处理工艺


2.1、废水污染源分析
  医院污水从广义上讲是属于生活污水,但是医院污水的特点是含有病原菌,因此其技术重点是把好消毒关。本项目设计采用成熟的“生化处理+消毒”工艺,以确保处理后的污水达到国家杂用水标准,并对周围环境不造成污染。
  2.2、处理工艺
  2.2.1 废水处理工艺流程图
  
  

  
  
鼓风机
  
二氧化氯

  
  
  
  
  

  
  
  水

  

  栅

  
  
调节沉淀池
  MBR
反应池
  
接触消毒池

  
  
  
  

  
  

  
  
排放或者回用
  
  
  
  
  
污泥浓缩池
  
  

  
  
二氧化氯

  
  
  

  
  
  
  
  
污泥外运

  

  
  
  2.2.2 工艺流程说明
  1)
  
医院污水经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入调节池。清水用提升泵打入一体式生化池,其中缺氧生化区用于降解大分子有机物和反硝化作用,消除NH3-N。膜-生物反应器(MBR)池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,进入接触消毒池,加氯消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。为了去除水中的NH3-N,好氧生化区的污泥大比例回流到缺氧生化区。

  2)
  
MBR(一体式膜-生物反应器)池: MBR池溶解氧大于2.0mg/L,污泥浓度8000mg/L~12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高,MBR工艺固有的功能保障出水稳定达标排放;

  3)
  
本处理系统采用最成熟可靠的“兼氧+好氧”的生化处理技术,经过生化处理后,再经过消毒处理,水质指标完全可以达到杂用水回用标准。

  4)
  
考虑到医院污水的特殊性,在膜的出水进入集水池之前设置有加氯消毒工艺,确保废水中的细菌、病毒等微生物消毒彻底。

  目前,医院污水的消毒方式很多,如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点,但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。而二氧化氯是公认的最佳消毒剂,其杀菌效果好,是次氯酸钠的理想替代产品。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置,以提高接触时间,取得较好的消毒效果。
  5) 污泥处置
  本项目由于采用了MBR工艺,生化产生的污泥很少,可以做到基本不排泥。如果确是需要排泥的时候,用污泥泵打入污泥浓缩池,并在池内投加高浓度的二氧化氯进行消毒处理,停留10天以上外运填埋污泥自然干化后外运。
  
  6
)工艺特点:本处理工艺采用成熟可靠的“生化+消毒”处理工艺处理医院废水。并采用国际最先进的膜-生物反应器技术,处理后的水质可以达到国家杂用水标准。用户需要时,可以启动回用水泵,把处理后的水用于冲洗厕所或者浇花、绿化等。

  2.2.3
  

  
各处理单元的功能

  (1)
  
格栅: 经过格栅处理,主要去除棉团、纸屑、残渣等颗粒性物质,它的原理就是金属网过滤,沉积的垃圾必须由人工定期清理。

  (2)
  
调节池:由于医院的污水不是定期排放的,水质、水量有波动,因此,调节池的主要作用是对污水的水质和水量进行调节均化,使后续的工艺免受其冲击负荷。此外,污水中的部分固体性杂质,如泥沙等,也可以在调节池中沉积。

  (3)
  
生化处理池:在废水处理过程中,污水里的主要污染物COD和BOD、NH3-N等指标主要是通过微生物消耗掉的,也就是说,通过特种微生物的繁殖需要的养份消耗掉污水的COD和BOD指标,这就是污水生化处理的基本原理。

  生化处理可以分为不需要(或少量)氧气的缺氧生化处理和需要大量充氧的好氧生化处理。缺氧生化区主要用于降解大分子有机物和反硝化作用,消除NH3-N。
  好氧生化部分主要是通过好氧细菌在大量充氧的情况下,起生化作用,降低水中的COD和BOD指标。
  本方案设计在好氧生化处理部分采用了国际上最先进的污水处理技术:膜-生物反应器(MBR)技术。它是一种好氧生化反应技术,技术介绍附后。
  
  
(4) 接触消毒池:经过生化成处理和膜过滤以后,水中的微生物指标已经很低。但是,为了确保所有病毒和细菌不外排,工艺中设置了加氯消毒系统。采用二氧化氯进行消毒处理。该处理过程在接触消毒池内完成。

  
  
第三章
  膜-生物反应器(MBR)简介


本工艺设计采用国内外最先进的中水处理回用技术,膜-生物反应器技术,是国家经贸部公布的“2001年度优先推广的节水新技术”。 MBR工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。
  膜-生物反应器在优化生化作用的优越性:
  1) 、对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
  2) 、膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的彻底分离,设计、操作大大简化;
  3) 、膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略去了二沉池,大大减少占地面积;
  4)、 由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
  5)、 由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解;
  6)MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
  7)、 较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
  8)、 膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;
  膜-生物反应器技术作为一项最先进的污水处理回用技术获得了国家“863”高科技专项项目的支持,在国内已经得到了广泛应用。
  
  
  
  第四章
  主要构筑物及设备参数

  4.1
  

  
主要构筑物及设备

  
  
本项目处理水量比较小,设计采用一体式的地埋设备,各处理单元设计的停留时间如下:

  (1)
  
调节沉淀池

  尺寸:2.0×2.5×2.6 m
  
  
  HRT: 8.0 hr,有效水深2.2m

  包含有调节池和沉淀池两项功能,沉淀池的清液流入生化反应池。
  (2)生化反应池和接触消毒池
  尺寸:2.0×2.5×2.6 m
  有效水深2.2m
  
  HRT:
  8.0 hr

  玻璃钢(或者碳钢防腐)结构,按照地埋式设计。
  (3)
  
污泥浓缩池

  地下式,2.0×2.0×2.6 m,现场制作。
  
  
(4)风机房:
  2.0
×2.0×2.0 m
  地上式,钢结构

  
  4.2 主要设备
  (1)水力格栅
  1

  规格:5 mm
  

  
  
  (2)
污水提升泵
  

  2

  
  
型号:WQKDD4-10-0.55
  功率:0.55 kW

  
  
  
  
  
扬程:11 m
  流量:4 m3/h

  (3)鼓风机
  2台
(1用1台)

  
  
型号:TSA40
  
  风量:0.85 m3/min

  功率:0.75 kW
  
  风压:29.4kPa

  (4)自吸泵
  

  2
台 (1用1备)
  

  型号:SZD037
  
  
  
  功率:0.55 kw

  
  
  
  
  
  
吸程:5 m
  流量:2.0 m3/h

  (5)曝气头
  

  26

  ф215微孔曝气器
  (6) MBR-8型膜片
  32

  (7) MBR-32 机架
  1

  

  (8)管阀件 1
  
  

  
  
第五章
  工程报价

  5.1
  
构筑物部分

  本项目设计采用地埋式的一体化结构设备,现场只需要配合挖适合尺寸的坑,填平底部后,将一体式设备放入,再填平顶部即可。
  污泥浓缩池在现场制作。机房采用医院现有的平房或者另建平房。
  
  
这些土建的费用不计入工程报价内。

  
  
  
  
  5.2
设备部分

  
序 号



  称


规格型号


单 位


数 量


备 注


生产厂家


1


格栅


5mm




1




自制


2


罗茨鼓风机


TSA40




2


一开一备


浙江


3


自吸泵


SZD037




2


一开一备


广东粤华


4


微孔曝气器


Φ215




26


包括支架


江苏


5


MBR膜装置


MBR-8




32


包括附件


杭州凯宏膜技术有限公司


6


污泥输送泵和污水提升泵


WQKDD4-10-0.55




2


一开一备


上海


7


管道阀门






1




杭州


8


电气及控制






1




自制


9


消毒装置






1




江苏


10


转子流量计










余姚


12


主体设备


罐体


4.0×2.5×2.6




1


玻璃钢或者碳钢防腐


江苏


设备总价



  
万元


5.3
  
其它费用

  
序号



  称


费用(万元)


2


安装费




3


调试费







  计

  



  5.4 工程总价

精彩评论15

dingzhaohao 发表于 2013-4-16 19:54:41 | 显示全部楼层 · 来自 韩国
做对的事情比把事情做对重要。  
heyjack 发表于 2013-5-8 12:54:08 | 显示全部楼层 · 来自 广东
我的啦嘿嘿  
hongguangfengji 发表于 2013-6-12 16:36:30 | 显示全部楼层 · 来自 山东济南
你好去
hopehedwig 发表于 2013-12-27 01:59:56 | 显示全部楼层 · 来自 辽宁抚顺
哈哈,顶你了哦.  
 楼主| 吴泳看 发表于 2014-6-20 14:20:56 | 显示全部楼层 · 来自 美国华盛顿州昆西
谢谢楼主啊!
dota123 发表于 2014-8-24 16:31:03 | 显示全部楼层 · 来自 美国
顶你一下,好贴要顶!
shenhp 发表于 2015-2-26 11:40:19 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
我毫不犹豫地把楼主的这个帖子收藏了
zyh3033 发表于 2015-4-17 15:36:59 | 显示全部楼层 · 来自 北京
不错不错.,..我喜欢
zzbb 发表于 2015-5-13 23:39:32 | 显示全部楼层 · 来自 上海
支持你一下下。。
liujjun 发表于 2015-5-14 09:03:54 | 显示全部楼层 · 来自 黑龙江哈尔滨
好论坛,资料比较丰富
FragranceM 发表于 2015-5-22 08:44:05 | 显示全部楼层 · 来自 北京
长时间没来看了 ~~
yllplay 发表于 2015-8-19 19:44:42 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
顶一个先
大大大的世界 发表于 2015-8-20 11:15:34 | 显示全部楼层 · 来自 北京
厉害。。。。学习下,
TU0929 发表于 2017-3-23 13:00:37 | 显示全部楼层 · 来自 江西抚州
好资料,谢谢分享
pan881110 发表于 2023-9-14 14:53:27 | 显示全部楼层 · 来自 广西北海
学习了,这么有用感谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.