中水处理方案
第一章 总论
1.1 概述
污水处理站主要处理店内的生活污水,包括冲洗用水、冲厕用水及厨房用水等。店内污水经处理后大部分外排入城市污水管网,小部分(20吨/天)需要进一步处理做冲厕用。
第二章 设计依据及设计原则
2.1 设计依据
1原始资料
  沃尔玛分店提供的污水处理站平面图及污水处理系统要求
2主要规范及标准
  1.《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008)
  2.《城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2002)
  3.《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版)
  4.《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)
  5.《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)
  6.《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)
  7.《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)
  8.《低压配电装置及电路设计规范》(GB50054-95)
  9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92)
2.2 设计原则
1、贯彻执行国家环境保护政策,符合国家有关法律、法规、标准、规范以及辽宁省及大连市地方法规,充分体现业主对该项目的具体要求。
  2、在大连西北沃尔玛分店的总体规划的指导下,充分考虑拟用场地的具体情况,对污水处理站详细规划,使本建设项目即适应企业的现有情况,又与企业的发展相协调。
  3、根据污水进出水的水质要求,同时借鉴同类型工程的先进经验及我单位设计、施工、运营同类型工程经验教训,选用成熟可靠、技术先进、高效节能的污水处理技术。
  4、充分进行技术经济论证,优化设计,力求技术先进、经济合理、稳定可靠、操作简便的协调统一。
  5、采用较为先进的自动控制系统,提高自动化程度,减轻劳动强度和保证系统运行的稳定性。
  6、建构筑物与周围环境相协调,并充分考虑企业近远期规划的要求。
  7、整体设计符合安全、卫生、环保等国家及地方法律法规。
  2.3整体建设总则
1、污水处理系统的稳定性和可靠性
必须从系统结构、设计方案、设备选型、厂商的技术服务、销售业绩等方面考虑,保证投入使用后的污水处理系统的稳定性、可靠性最高,设备故障发生的可能性尽可能小。
2、污水处理系统的实用性和方便性
经污水处理系统处理后的污水水质指标,要达到《辽宁省污水综合排放标准》中规定的排入污水处理厂标准,采用稳定、可靠、成熟的技术和设备,保证系统长期稳定运行的前提下,做到设备的实用性和方便性。
3、设备的可操作性和先进性
要保证设备安装、检修及清扫等工作的方便进行,并保证其技术指标在3-5年内不落后。
4、设备及方案的标准化和规范化
设备的使用、操作方法必须符合国家的相应规范和标准。
  
5、污水处理系统的经济性和适用性
  
污水处理系统的总体布置必须和大连西北沃尔玛分店现场相结合,充分利用现有的空间进行相关设计、安装,以最大限度地节约投资。
  
  第三章 设计范围和内容
3.1 设计范围
本工程设计内容包括污水处理工艺、建筑、结构、电气、自控仪表、给排水等设施。
  3.2 设计指标
1 设计水量
  根据店方要求,要求每天利用生活污水预处理后的污水产生中水20t;
  2 设计出水指标
表3:《城市杂用水水质标准》中的冲厕标准
  
序号
  
项目
数值
备注
1
BOD5
≤10mg/L

2
氨氮
≤10mg/L

3
浊度
≤5NTU

4
总大肠菌群
≤3个/L


  第四章 污水处理工艺
  4.1 处理工艺选择的指导思想
根据待处理污水水质的性质及其处理后水质要求,确定污水处理工艺应遵循下列原则:
  为使出水达到《城市杂用水水质标准》中的冲厕标准,污水需要做进一步生化处理,根据我单位在污水处理站中的实际运行经验,生活污水经过生物接触氧化系统的处理即可达到中水回用标准。后续使用膜工艺来保障出水水质,可使出水稳定达标。
  COD和BOD的去除
  利用生物接触氧化法来去除污水中的COD和BOD。
     接触氧化法与其它生物处理方法比较,具有如下一些特点:①BOD容积负荷高,污泥生物量大,相对而言处理效率较高,而且对进水冲击负荷(水力冲击负荷及有机浓度冲击负荷)的适应力强。②处理时间短。因此在处理水量相同的条件下,所需装置的设备较小,因而占地面积小。③能够克服污泥膨胀问题。生物接触氧化法同其他生物膜法一样,不存在污泥膨胀问题,对于那些用活性污泥法容易产生膨胀的污水,生物接触氧化法特别显示出优越性。容易在活性污泥法中产生膨胀的菌种(如球衣细菌等),在接触氧化法中,不仅不产生膨胀,而且能充分发挥其分解氧化能力强的优点。④可以间歇运转。当停电或发生其它突然事故后,生物膜对间歇运转有较强的适应力。长时间的停车,细菌为适应环境的不利条件,它和原生动物都可进入休眠状态,显示了对不利生长的环境有较强的适应力;一旦环境条件好转,微生物又重新开始生长,代谢。有人试验,即使停止运转一个月,再重新开始运行,生物膜数日内即可恢复正常。⑤维护管理方便,不需要回流污泥。由于微生物是附着在填料上形成生物膜,生物膜的剥落与增长可以自动保持平衡,所以无需回流污泥,运转十分方便。⑥剩余污泥量少。
    4.2 处理工艺流程
  部分出水进入中水处理系统进一步处理,其工艺流程见下图:
   
  
中间水池1出水
  
  
生物接触氧化系统
  
  
压缩空气
  
  
中间水池2
  
  
砂滤罐
  
  
膜过滤系统
  
  
清水池
  
  
消毒设施
  

  图一:中水处理工艺流程图

  4.3 中水处理流程说明
  用泵将中间水池1中污水打入生物接触氧化系统,在此完成深度生化氧化过程,最大限度地去除水中污染物。生物接触氧化系统出水自留入中间水池2。用离心泵将中间水池2中污水打入砂滤罐,然后流入膜过滤系统,经过2次过滤去除了水中悬浮物,保障了出水澄净清澈。膜过滤系统出水流入清水池消毒后,即可回用。
  4.4 处理工艺特点充分考虑污水特点,确保污水处理系统的稳定运行。
  增加中空纤维膜过滤器,确保出水的良好并且稳定。
  工艺设计中,仅对中水回用部分做了深度生化处理及后续的物化处理,尽可能地降低了工程投资。
  处理工艺对污水中的CODcr、SS均有较大的去除效果,达到对其降解,污泥产量极少,从而有效减少污染物的二次转移。
  第五章 主要构筑物及设备工艺设计
5.1 中水处理系统主要构筑物及设备
  5.11
  生物接触氧化池生物接触氧化池通过高浓度微生物的生化降解过程,去除有机污染物。采用钢板焊制,内衬玻璃钢。
  平面尺寸:3.6m×2.5m×2.5m
  有效容积:20 m3
  数量:1座
  生化填料:组合式填料φ150*60
  曝气系统:可变微孔曝气器φ215
  5.12中间水池
2中间水池
2为后续砂滤罐供水。
采用钢板焊制,内衬玻璃钢。
  有效容积:8 m3
  数量:1座
  中间水池污水提升泵,设计选用离心泵。
  513砂滤罐砂滤罐去除水中残留污泥。碳钢制作,防腐漆防腐。
  尺寸:Φ600*2160
  滤料:石英砂
砂滤罐配置反冲洗水泵1台。
  5.14膜过滤系统膜过滤系统能够精密去除水中悬浮物质,保障出水清澈澄净。
  数量:1座
  名称:中空纤维膜组件;数量:2套;
  5.15清水池在清水池中完成消毒过程,留备回用。
  有效容积:8 m3
  数量:1座
  次氯酸钠发生器一套,有效氯50g/Hr。次氯酸钠发生器放置在独立工作间内,配置排风扇。

  第六章 电气与控制供电与自控仪表配置说明
  控制采用手动与自动结合方式。
  1.本废水处理系统动力电采用三相四线制,380V。
  2.各类水泵、鼓风机的电动机的自动控制程序通过熔断器、断路器、接触器、热继电器等加以电气控制,由PLC集中控制。
  3.各熔断器、断路器等元器件,均集中在控制台内。控制台面板上贴上控制设备名称、位号等标签。
  4.有关电力线的型号、规格以及敷设方法根据废水站实际情况及今后工程设计中加以确定。
  5.对于有关电气设备连接、安装 ,按国家有关规范进行安装

下载地址: 中水处理方案.doc (扣除:金币 -6 ,大小:48 KB,下载:2次)

精彩评论9

吴泳看 发表于 2013-8-4 13:24:01 | 显示全部楼层 · 来自 台湾
回个帖子支持一下!
wucnaiai 发表于 2013-8-15 10:23:49 | 显示全部楼层 · 来自 上海
一个个全都骑到老大头上来了...  
月牙儿 发表于 2014-2-7 22:56:17 | 显示全部楼层 · 来自 马来西亚
好帖子,谢楼主
虎妞 发表于 2014-3-4 10:28:49 | 显示全部楼层 · 来自 北京
帮你顶,人还是厚道点好
xz99 发表于 2014-9-19 02:49:18 | 显示全部楼层 · 来自 北京
既然来了,就留个脚印
saundy 发表于 2014-12-13 12:18:24 | 显示全部楼层 · 来自 四川成都
谢谢楼主啊!
fswdnr 发表于 2015-2-6 22:38:14 | 显示全部楼层 · 来自 北京海淀
说的真有道理啊!
FragranceM 发表于 2015-7-2 14:07:47 | 显示全部楼层 · 来自 湖北武汉
今天我才发现,原来回帖真的可以拿分的…………
whitek 发表于 2023-7-19 00:32:53 | 显示全部楼层 · 来自 河南郑州
楼主听话,快把技术分享出来!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.