风管设计计算方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法等三种,常用的是假定流速法。

1、压损平均法

这一方法是以单位长度风管具有相等的阻力为前提的。计算步骤是:将已知的总风压按干管长度平均分配给每一段管,再根据每一段管的风量和分配到的风压确定风管断面尺寸。在官网系统所用的风机风压已定时,采用等压损法是比较方便的。对于大的通风系统可利用压损平均法进行支管的压力平衡。

2、静压复得法

静压复得法利用风管分支处复得的静压来客服该管段的阻力,根据这一原则确定风管的段面尺寸。此法一般适用于高速空调系统的计算。

3、假定流速法

该方法的特点是,先按技术经济要求来选定风管的流速,仔根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力,然后对各支路的压力损失进行调整,使其平衡。这是目前最常用的计算方法。