[问题求助] 污水处理构筑物之间的高程怎么计算?

[复制链接]
蟹黄堡 发表于 2025-4-14 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 湖南长沙
只会计算构筑物的相对高差,构筑物间及管道的水头损失应该怎么计算

精彩评论2

admin 发表于 2025-4-14 17:44:41 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
选择正确的管径和流速,如果是临近的构筑物,前一个构筑物内的出水水位高于后一个构筑物进水水位0.5米以上,大型污水厂需要设置进出水井,以减少跌水导致管内滞留空气闭水。
具体参考:
【环保实用工具】管道及阻力设计计算工具(含水、气方面) http://www.25hb.com/thread-56042-1-1.html
跌水水力计算.xls
管道水头损失计算.xls
管道无压流水力计算表.xls
管道选型表.xls
zanggxg 发表于 2025-4-28 11:07:23 | 显示全部楼层 · 来自 美国
一入论坛深似水,从此环保技术捏在手!