yyf123456 发表于 2022-6-20 16:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 云南昆明
宾川县天然气利用工程建设项目
环保竣工验收公示

一、工程建设情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
宾川县恒泰燃气有限公司成立于2012年5月25日,于2013年4月在宾川县建设“宾川县天然气利用工程”项目,主要建设花桥水库城市门站1座、山地工业片区高中压调压站1座、高压管线18.3km、中压管道57.7km。设计供气规模为近期(2013~2020年)5000万Nm3/a,年平均日供气量14万Nm3/d;远期(2020~2030年)12000万Nm3/a,年平均日供气量33万Nm3/d。受各种客观因素影响,项目一直持续建设中,于2022年1月基本全部建成,但目前实际供气规模约为4000万Nm3/a,年平均日供气量11万Nm3/d,暂不能达到设计的远期供气规模。项目总投资4600万元,其中环保投资302万元,占总投资6.56%。
(二)环保审批情况及建设过程
1、《宾川县天然气利用工程建设项目环境影响报告表》(2013年3月,昆明阳光恒业环境工程有限公司编制);
2、宾川县环境保护局“关于宾川县天然气利用工程建设项目环境影响报告表的批复”(宾环审[2013]27号);
3、2022年1月项目建设完成,2022年6月1日~2日云南精科环境监测有限公司针对本项目噪声、废气进行了监测,并出具检测报告“精科检字[2022]06002号”;2022年6月5~12日,我公司进行了自检自查,并编制了《宾川县天然气利用项目竣工环境保护验收监测报告》。
4、2021年6月16日宾川县恒泰燃气有限公司按要求申报了固定污染源排污登记,并取得了固定污染源排污登记回执(登记编号:915329245971081360001X)。
(三)验收范围
本次验收内容为“宾川县天然气利用项目”包括的花桥水库城市门站1座、山地工业片区高中压调压站1座、高压管线18.3km、中压管道57.7km及其辅助工程、环保工程等已建设完成的内容。
二、工程变动情况
根据现场调查,并对照项目环评文本所述,本项目变动情况如下:
①门站实际征地面积小于前期设计面积,本次验收按实际用地为准。考虑安全因素,门站绿化面积相应减少。高压、中压管线长度增加。
②调压站实际征地面积大于前期设计面积,本次验收按实际用地为准。考虑安全因素,调压站绿化面积相应减少。由于调度中心未建,因此调压站辅助用房面积增加,总建筑面积增加。
③应急调度中心未建,征地未实施,相应配套设施也未建。
④由于门站和调压站周边道路无市政污水管网,因此生活污水定期清掏还田,去向发生变化。
⑤实际运营过程中员工人数减少,门站和调压站绿化面积减少,应急调度中心未建设,无绿化用水,因此运营期实际用水量变小。
⑥经调查,由于受市场因素影响,目前供气量没有达到设计规模。
经调查,本项目输气管线增加长度小于原线路总长度的30%,管线输气量、管径没有发生变化,管线走向和施工方案不变,按实际核实环境敏感目标,但没有穿越新的环境敏感区,站场建设地点和数量不变,输气管线输送物料没有变化。
对照“关于印发环评管理中部门行业建设项目重大变动清单的通知”(环办 [2015]52号)——油气管道建设项目重大变动清单(试行),本项目变化内容不属于重大变动的情况。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
综上所述,本项目将变动情况纳入竣工环境保护验收。
三、环保设施建设情况
(一)废水
①门站和调压站各设置一个容积为8m3的化粪池。
②门站和调压站均设置了雨水收集沟。
③门站设置一个容积为15m3的事故应急池,调压站设置一个容积为20m3的事故应急池。
(二)废气
本项目门站和调压站设备运营良好,管线为埋地式,防腐、防泄措施完备,运营至今还未出现事故排放,因此排放的放散废气很少。
(三)噪声
运营期各噪声源通过隔声及减震、合理布局、加强管理等措施减少影响。
(四)固体废弃物
生活垃圾收集桶若干个,生活垃圾定期委托环卫清运处置。
四、环境保护设施调试效果
1、废水治理设施
本项目门站和调压站各设置一个容积为8m3的化粪池,生活污水经处理后定期委托附近村民清掏还田。目前,门站和调压站每天2人值班,生活污水产生量很少,门站和调压站周边分布有大片农田,处理方式可行,废水不会对周围水环境产生影响。
2、废气治理设施
在正常运行过程中无废气排出,站场异常超压及设备检修排放的天然气,排放量较小,对大气环境影响较小。根据云南精科环境监测有限公司检测报告(精科检字[2022]06002号)表明,门站和调压站周界外无组织排放的非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的相关排放监控限值要求,满足达标排放要求,项目运行不会对周围环境空气产生较大影响。
3、厂界噪声治理设施
项目运营期噪声影响主要来自于场站设备区,由于噪声源强较小,且通过距离衰减、基础减振措施后噪声影响较小。根据云南精科环境监测有限公司检测报告(精科检字[2022]06002号)表明,门站和调压站东、南、西、北四侧厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准,满足达标排放要求。
4、固体废物治理设施
经调查,生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运,处理率100%,未出现固废外排的现象,不会对外环境产生较大影响。
5、总量控制
污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作,也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容,国家下达的总量控制因子为COD、SO2、氨氮和NOx。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目属于排污登记,无总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响
1、工程建设对地表水的影响
项目运营期无生产废水外排,生活废水经化粪池预处理后委托清掏处理,不外排。目前,门站和调压站每天2人值班,生活污水产生量很少,可以定期委托清掏还田。门站和调压站周边分布有大片农田,处理方式可行,废水不会对周围水环境产生影响。
2、工程建设对环境空气的影响
在正常运行过程中无废气排出,站场异常超压及设备检修排放的天然气,排放量较小,对大气环境影响较小。
3、工程建设对声环境的影响
项目主要噪声来源设备运行,噪声声压级 Leq 约 60~70dB(A)。经采用建筑物隔声、基础减震等治理措施并经距离衰减后,项目正常生产过程中排放的机械噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。
经监测可知,本项目门站和调压站东、南、西、北各厂界噪声均可达标排放,对周围敏感点声环境基本无影响,区域声环境功能不变,试运行至今未发生噪声扰民投诉纠纷事件。
4、固体废物影响
经调查,生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运,处理率100%,未出现固废外排的现象,不会对外环境产生较大影响。
六、验收结论
通过现场调查、监测及查阅有关文件资料,该项目基本执行《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价法》等相关法律、法规,手续完备,环保组织机构及各项管理规章制度基本完善,符合国家有关规定和环保管理要求,环境保护设施验收合格,不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形,具备了项目竣工环保验收的条件,同意对该项目进行环境保护验收。
七、后续要求
1、加强项目区内的环境管理,确保环保设施的正常运行,污染物排放达标;
2、加强固体废物的清理做到日产日清;
3、加强门站、调压站及管线周边环境卫生;
4、项目建成应积极加强环境保护、生态保护宣传和教育,节约资源,减少废物排放,积极组织和参加各类环保活动;
5、目前,门站和调压站周边无市政污水管网,若后期市政污水管网接通,建议将生活废水排至市政污水管网。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.