游客您好
第三方账号登录
  • 点击联系客服

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
25hb.com [小版主]
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝8
  • 帖子4443
精选帖子

[市场动态] 上海:《挥发性有机物治理设施运行管理技术规范(试行)》(征求意见稿)

[复制链接]
25hb.com 发表于 2019-5-6 15:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 浙江杭州余杭
  日前,上海印发《挥发性有机物治理设施运行管理技术规范(试行)》(征求意见稿)。全文如下;
  挥发性有机物治理设施运行管理技术规范
  Management technical specification for the operation of VOCs emission control facilities
  (试行)
  (征求意见稿)
  上海市生态环境局二0一九年三月
  前言
  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《上海市环境保护条例》《上海市大气污染防治条例》等法律法规,规范挥发性有机物治理设施运行管理,促进挥发性有机物治理技术进步,制定本规范。
  本规范规定了挥发性有机物治理设施的运行控制、故障(不正常运行)处理、记录与报告的技术要求。
  本规范按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
  本规范为首次发布。
  本规范由上海市生态环境局大气环境与应对气候变化处组织制定。
  本规范起草单位:上海市环境科学研究院。
  本规范主要起草人:戴郡、邬坚平、张钢锋、甘晓明、贾磊
  请注意本规范的某些内容可能涉及专利。本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。
  本规范上海市生态环境局2019年?月?日批准。
  本规范自2019年?月?日起实施。
  本规范由上海市生态环境局解释。
  挥发性有机物治理设施运行管理技术规范
  1范围
  本规范规定了挥发性有机物治理设施的运行控制、故障(不正常运行)处理、记录与报告的技术要求。本规范适用于上海市行政管辖区内挥发性有机物治理设施的运行管理。可作为建设项目环境影响评价、排污许可证申请,挥发性有机物治理设施设计、施工和竣工的参考依据。
  2规范性引用文件
  下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
  HJ819排污单位自行监测技术指南总则
  HJ942—2018排污许可证申请与核发技术规范总则
  HJ944—2018排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)
  3术语和定义
  下列术语和定义适用于本规范。
  3.1挥发性有机物volatileorganiccompounds(VOCs)参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。在表征VOCs总体排放情况时,可采用非甲烷总烃(以NMHC表示)作为污染物控制项目。
  3.2生产设施productionfacilities与产生排放VOCs有关的,直接参加生产过程或直接为生产服务的设备或设施。注:改写HJ942—2018,定义3.1。
  3.3挥发性有机物治理设施VOCsemissioncontrolfacilities对生产设施运营过程中产生的挥发性有机污染物进行收集、净化、去除的设备或设施。注:改写HJ942—2018,定义3.2。
  4一般要求
  4.1VOCs治理设施运行管理应符合HJ942—2018第6.2.1条及所属行业排污许可证申请及核发技术规范中规定的运行管理要求。
  4.2VOCs治理设施应由指定人员或委托第三方负责管理,正常运行,稳定削减VOCs污染排放。
  4.3VOCs治理设施管理者应建立运行管理制度,规定运行管理要求,以适当的形式易为相关人员所获取并遵照实施。运行管理制度应包括但不限于如下内容:a)运行程序;b)控制参数;c)巡视检查;d)维护保养;e)故障处理。
  4.4VOCs治理设施应设置明显标示,包括但不限于:设备名称、流体走向、旋转设备转向、阀门启闭方向和调节定位等。
  4.5VOCs治理设施应安全运行,防止事故发生。
  4.6VOCs治理设施运行中的废气、废水和废渣、粉尘、噪声和振动等二次污染排放,应符合生态环境保护要求。
  4.7VOCs治理设施管理者应建立培训宣传机制,对涉VOCs原料供应采购、涉VOCs生产作业等相关方宣传源头减排理念;对VOCs治理设施运行维护检修相关人员培训专业技能;推动各方共同参与VOCs治理设施的运行维护,持续优化管理水平,降低能耗物耗,不断减少VOCs排放量。
  5运行控制要求
  5.1运行程序
  5.1.1VOCs治理设施应:——先于生产设施启动前开机;——在生产设施运营全过程(包括启动、停车、维护等)保持正常运行;——在生产设施停车后,将生产设施或自身存积的气态污染物全部进行净化处理后停机。
  5.1.2VOCs末端治理设施宜与生产设施互锁。
  5.2控制指标
  5.2.1VOCs治理设施管理者应根据生态环境保护要求,以及相关的技术文件资料,设定VOCs治理设施正常运行的控制指标,其应包括但不限于表1所列。
  5.2.2VOCs治理设施的控制指标应明确划定正常运行的范围限值。
  5.2.3VOCs治理设施控制指标中温度、压力(压差)、时间和频率值应连续测量并记录。
  5.3巡视检查5.3.1VOCs治理设施管理者应组织相关人员定期检查VOCs治理设施运行状况。
  5.3.2VOCs治理设施巡视检查内容参见附录A。
  5.3.3VOCs治理设施巡视检查可采用感官判断(目视、鼻嗅、耳闻),现场仪表指示值读取和信息资料收集,量具和便携式检测仪现场测量,现场采样实验室分析等方法。
  5.3.4VOCs治理设施的总用电量瞬时值和累计值应连续测量,并应包括在巡视检查内容中;污染物浓度的监测符合HJ819及所属行业排污许可证申请及核发技术规范中规定的自行监测管理要求;非甲烷总烃的连续监测符合生态环境保护要求。
  5.3.5VOCs治理设施管理者依据巡视检查结果对VOCs治理设施运行状况作出定性或定量评估。
  5.4维护保养
  5.4.1VOCs治理设施管理者应组织相关人员按照相关产品资料、控制指标波动趋势以及巡视检查的评估结果,适时开展VOCs治理设施维护保养,包括但不限于:及时更换失效的净化材料,尽快修复密封点的泄漏以及损坏部件,按期更换润滑油及易耗件,定期清理设备和设施内的粘附物和存积物并对外表面进行养护。
  5.4.2VOCs治理设施维护保养不宜在运行期间进行。
  6故障(不正常运行)处理要求
  6.1VOCs治理设施的控制指标,1小时平均值超越正常工作范围限值,则判断为故障小时。
  6.2VOCs治理设施持续12个故障小时,则判定为不正常运行,应立即进入停机程序,并在确保安全的前提下尽快停机。
  6.3VOCs治理设施出现故障时应将故障报警信息及时发送至相关人员,并在现场和远程控制端设置明显的故障标示。
  6.4VOCs治理设施发生故障后应尽快检修,未修复前不应投入运行。
  7记录与报告要求
  7.1VOCs治理设施的运行程序实施信息、控制指标运行数据、巡视检查记录、维护保养台账和故障处理资料应予以保存,并符合HJ944—2018第4条及所属行业排污许可证申请及核发技术规范中规定的环境管理台账要求。
  7.2VOCs治理设施的故障等信息按生态环境保护要求进行报告。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.