排风量的计算方法:
根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h)
计算公式:G=S*V*h*μ=L*H*3600*μ
【G:排风量、S:操作窗开启面积、V:面风速、h: 时间(1小时)、L: 通风柜长度、H: 操作窗开启高度、μ: 安全系数(1.1~1.2)】
例:1200L的通风柜其排风量计算如下:
G=1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h
一般估算:
1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h
1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h
1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h

整体通风的排风量计算方法:
计算公式:G=V*n*h=L*W*H*n*h
【G:排风量、V:房间体积、n:换气次数 (一般取8~12次)、h:时间(1小时)】
换气次数参考值:
实验室                               化学有机合成有毒实验P级实验生物医药物理
次 /小时     6-2015-1820-3015-305-305-103-8

原子吸收罩排风量的计算方法:
根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h)
计算公式:G=πR2*V*3600*μ
【G:排风量、R:罩口半径、V:罩口风速、μ:安全系数(1.1~1.2)】
一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h

风压的计算:
风压值:阻力之和乘以安全系数(1.1~1.2)
管线沿程阻力约5Pa/米,弯头阻力为10~30 Pa/个,三通阻力为30~50 Pa/个。

通风管线风量的计算:
注:一般情况下国家标准的风管风速取值范围为V=6~8m/s  
计算公式:G=S*V*3600=πR2*V*3600→R=[G/(π*V*3600)]1/2
【G:排风量(根据上述计算得出)、R:风管半径、V:风管风速】
注:矩形风管的尺寸有如下几种固定尺寸:120、150、200、250、300、400、500、630、800、1000、1200、1400、1600、1800  (如需由圆形管变为矩形管,设计原则是面积相等)
部分通风管线的风量计算参考值

类型 规格(mm)排风量m3/h
圆形风管
Φ160 578.76   
Φ200904.32   
Φ3002034.72
Φ4003617.28
矩形风管  
200*2001152     
300*3002592
400*400 4608

最新评论
  • 2019-3-7 09:29:07
    很不错,谢谢了
  • 2019-4-20 11:46:09
    非常好的东西,谢谢分享了
  • 2019-5-13 16:19:33

    好多学习资料,可以可以
  • 2020-5-20 23:13:07
    受教了,谢谢
  • 2021-7-5 16:55:11

    受教了,谢谢
  • 2024-3-8 13:22:44
    及时雨,谢谢
  • 2024-3-18 22:27:09
    学习了,不错的资料

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.