游客您好
第三方账号登录
  • 点击联系客服

    在线时间:8:30-20:30

    客服电话

    13105665566

    电子邮件

    2458797171@qq.com
  • 环保学社APP

    用手机浏览器扫一扫

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

爱我环保学社 门户 查看主题

苯系物

发布者: zouzehai | 发布时间: 2012-12-21 12:50| 查看数: 2897| 评论数: 1|帖子模式

苯系物通常包括苯,甲苯,乙苯,邻、问、对位的二甲苯,异丙苯,苯乙烯八种化合物。除苯是己知的致癌物以外,其它七种化合物对人体和水生生物均有不同程度的毒性。
  苯系物的工业污染源主要是石油、化工、炼焦生产的废水。同时,苯系物作为重要溶剂及陛产原料有着广泛的应用,在油漆、农药、医药、有机化工等行业的废水中也含有较高含量。
  
  1.方法选择
  根据待测水样中苯系物含量的多少,可用溶剂萃取、顶空和吹脱捕集等预处理方法,用GC—FID或GC—MS进行分析测定。
  
  2.样品保存
  取水样时应使样品充满容器,不留空间,剂萃取法应在7d内处理完毕,14d内分析完。
  
  (一)顶空气相色谱法(A) 本方法与GB l1890—89等效
  并加盖密封。样品应在冰箱中保存,采用溶采用顶空和吹脱捕集法应在7d内分析完。
  1.方法原理
  在恒温的密闭容器中,水样中的苯系物在气、液两相间分配,达到平衡。取液上气相样品进行色谱分析。
  2.干扰及消除
  采用顶空取样、气相色谱法分析苯系物未发现干扰物存在(对复杂样品如有可疑,可采用双柱加以验证)。
  3.方法的适用范围
  本方法的最低检出浓度为0.005mg/L;测定上限为0.1mg/L。可用于监测石油化工、焦化、油漆、农药、制药等行业排放的废水,也可用于地表水的监测。
  4.仪器
  ①气相色谱仪,具FID检测器。
  ②带有恒温水槽的振荡器,由康氏电动振荡器、超级恒温水浴等组成或专用恒温装置。
  ③100ml全玻璃注射器或气密性注射器,并配有耐油胶帽。
  ④5ml全玻璃注射器。
  ⑤101.tl微量注射器。
  5.试剂
  ①有机皂土,色谱固定液。
  ②邻苯二甲酸二壬酯(DNP),色谱固定液。
  ③101白色担体,60~80目。
  ④苯系物标准物质:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异内苯和苯
  乙烯,均为色谱纯。 .
  ⑤苯系物标准贮备液,用10gl微量注射器抽取色谱纯的苯系物标准物,以配成浓度为10mg门L的苯系物混合水溶液作为苯系物的贮备液。该贮备液应于冰箱中保存,一周内有效。也可直接购买商品标准贮备液。
  氯化钠,优级纯。
  高纯氮气,99.999%
  6.步骤
  (1)项空样品的制备 .
  ①称取20g氯化钠,放入100ml注射器中,加入40ml水样,排出针筒内空气,再吸入40ml氮气,然后将注射器用胶帽封好。
  ②置于振荡器水槽中固定,约恒温在30~C下振荡5min,抽取液上空间的气样5ml做色谱分析。当废水中苯系物浓度较高时,可适当减少进样量。
  (2)校准曲线的绘制
  ①标准溶液的配制:用贮备液配成苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二.甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯浓度各为5、20、40、60、80、l00μg/L的标准系列的水溶液。
  ②取不同浓度的标准系列溶液,按“顶空样品的制备”方法处理,取5ml液上气相样品做色谱分析,并绘制浓度一峰高校准曲线。
  (3)色谱条件
  色谱柱:长3m,内径4mm螺旋型不锈钢管柱或玻璃色谱柱。
  柱填料:(3%有机皂土-101白色担体):(2.5%DNP-101白色担体)=35:65。
  温度:柱温65℃;汽化室温度200℃,检测器温度150℃。
  气体流量:氮气40ml/min,氢气40ml/mim空气400ml/min。应根据仪器型号选用最
  合适的气体流速。
  检测器:FID。进样量:5ml。
  分析结果,如图4—4—1所示。
  7.计算
  
  由样品色谱图上量得苯系物各组分的峰高值,从各自的校准曲线上直接查得样品的浓度值。
  8.精密度和准确度
  由五个实验室分别配制0.0l、0.05、0,09mg/L浓度的样品进行了精密度试验,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯八个组分的相对标准偏差均小于11.9%,平均回收率为83%~102%。
  9.注意事项
  ①配制苯系物标准贮备液时,要在通风良好的情况下进行,以免危害健康。
  ②如不需要单个分析二甲苯异构体或异丙苯,可适当提高柱温,以缩短分析时间。如样品中不含异丙苯,在装柱时适当增加有机皂土对DNP的比例,以提高对二甲苯与间二甲苯的分离度。
  ③顶空样品制备是准确分析样品的重要步骤之一,如振荡时温度的变化及改变气、液两相的比例等都会使分析误差增大。如需第二次进样时,应重新恒温振荡。当温度等条件变化较大时,需对校准曲线进行校正。进样时所用的注射器应预热到稍高于样品温度。
  ④也可采用自动顶空装置(包括顶空瓶等),使用前要确定方法的检测限、精密度和准确度能达到测定要求。 ·
  ⑤配制苯系物标准贮备液时,可先将移取的色谱纯苯系物加入到少量甲醇中后,再配制成水溶液。
  
  (二)二硫化碳萃取气相色谱法(A)
  1.方法原理
  用二硫化碳萃取废水中的苯系物,取萃取液5μl注入色谱仪,用FID检测。苯系物的标准色谱图,如图4—4一l所示。
  2.干扰及消除
  采用二硫化碳溶剂萃取废水中苯系物进行气相色谱法分析,未发现干扰物质。
  
   3.方法的适用范围
  本方法的最低检出浓度为0.05mg/L,检测上限为1.2mg/L。适用于石油化工、焦化、油漆、制药等行业废水的分析。
  4.仪器
  ①气相色谱仪,具FID检测器。
  ②250m1分液漏斗。
  ③10μl微量注射器。
  5.试剂
  ①~④同项空气相色谱法①~④。
  ⑤苯系物标准贮备液:同顶空气相色谱法⑤。
  ⑥二硫化碳,在气相色谱上无苯系物检出。
  6.步骤
  (1)校准曲线的制备
  ①标准溶液的配制:取苯系物标准物质分别配成如下浓度的混合水溶液:苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、问二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯均为10、20、40、60、80、100、120mg,L。
  ②取不同浓度的标准溶液各100ml,分别置入250m1分液漏斗中,加5ml二硫化碳(比重D4151.2700),振摇2min。静置分层后,分离出有机相,在规定的色谱条件下,取5m萃取液做色谱分析,并绘制浓度一峰高校准曲线。
  (2)样品的测定
  ①取100ml水样放入250m1分液漏斗中,按上述标准样品处理方法进行萃取。
  ②如果萃取时发生乳化现象,可在分液漏斗的下部塞一块玻璃棉过滤乳化液,弃去最初几滴,收集余下的二硫化碳溶液,以备测定。
  (3)色谱条件
  同顶空气相色谱法的色谱条件,进样量为5μl。
  7.计算
  由样品色谱图上量得苯系物各组分的峰高值,从各自的校准曲线上直接查得样品的浓
  度值。
  8.精密度和准确度
  由八个实验室分别配制1~12mg/L浓度范围的三组样品做精密度试验,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、苯乙烯八个组分的相对标准偏差均小于lO.5%;
  平均回收率为87.4%~100.4%。
   9.注意事项
  1)制备标准样品时,也可以先配成较高浓度的甲醇溶液作为贮备液。由于苯系物及甲醇的毒性较强、易燃,必须在通风橱中进行上述操作。标准贮备液也可直接购买商品溶液。
  2)如果二硫化碳溶剂中有苯系物检出,应做硝化提纯处理。提纯方法有两种:
  ①在1000ml吸滤瓶中加200ml二硫化碳,加入50ml浓硫酸,置于电磁搅拌器上。另取盛有50ml浓硝酸的分液漏斗置入吸滤瓶口(用胶塞连接使其不漏气)。打开电磁搅拌器,抽真空升温至45℃±2℃。从分液漏斗向溶液中滴加硝酸(同时剧烈搅拌5min),静置5min。如此交替进行0.5h(直到硝酸加完为止)。将溶液全部转移到500m1分液漏斗中,静置0.5h左右,弃去酸层,水洗。加10%碳酸钾(或钠)溶液中和至pH6.6~8,用水洗至中性,弃去水相。二硫化碳用无水硫酸钠干燥,重蒸后备用。
  ②取lml甲醛于100ml的浓硫酸中,混匀后作为甲醛一浓硫酸萃取液。取市售的二硫化碳250ml于500m1分液漏斗中,加入20ml的甲醛一浓硫酸萃取液,振荡5min后分层(注意及时放气)。经多次萃取至二硫化碳呈无色后,加入20%碳酸钠水溶液洗涤(至pH呈微碱性),重蒸馏取46~47℃馏分。
  3)在萃取过程中出现乳化现象时,可用无水硫酸钠破乳或采用离心法破乳。
  (三)顶空毛细管柱气相色谱一质谱法(C) 另载
  

苯系物