爱我环保学社

标题: 如何合理设置大小泵搭配? [打印本页]

作者: 775143261    时间: 2023-2-16 15:43
标题: 如何合理设置大小泵搭配?
新建泵站一座,近期规模6万吨/天,远期规模12万吨/天,土建一次性建完,如何搭配大小水泵满足近远期要求?静扬程28m。
作者: admin    时间: 2023-2-16 16:20
最佳:同样规格的水泵配置3台及以上,通过液位与变频器联动。水量少时(低低/低液位)一台变频,多时(高高/高液位)N台工频+1台变频,另外弄一台备用。不懂怎么控制去问电气工程师。

BS:不同型号的水泵,功率/扬程/流量曲线不同,很难匹配,即使前期没问题,后期损耗也不一样。压力管道的流量不是简单的叠加,大多数情况下汇入部分局部水头损失是相互抵消的。


另外,水泵的总流量不是泵站水量(Q)/24(h),而是泵站容积限内的最大流量Qmax。

作者: 775143261    时间: 2023-2-16 17:08
admin 发表于 2023-2-16 16:20
最佳:同样规格的水泵配置3台及以上,通过液位与变频器联动。水量少时(低低/低液位)一台变频,多时(高高 ...

谢谢,原设计就是采用3用1备变频控制。




欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) Powered by Discuz! X3.4