爱我环保学社

标题: 20000风量如何选取对应的风机? [打印本页]

作者: sd848    时间: 2023-2-14 13:50
标题: 20000风量如何选取对应的风机?
初级过滤和活性炭吸附,风量20000,管道直径700mm,怎么选取合适的风机?领导说压力应该在2000Pa左右,这个2000没告诉我从何而来,我想知道这个风机选取,压力功率等参数如何确定呢?

作者: sd848    时间: 2023-2-14 14:26
补充一下,我的活性炭体积大概是1200 X 1000 X 1000
作者: admin    时间: 2023-2-14 17:55
管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)http://www.25hb.com/article-1282-1.html
(1)下载【水管、风管沿程阻力计算.exe 】
360截图20230214175434325.jpg
输入参数,计算出△Py值

(2)同地方下载【风管局部阻力计算.rar
360截图20230214175849780.jpg
输入参数,计算出所有的局部阻力

(3)活性炭装置阻力可以咨询生产厂家,可参考:活性炭吸附装置设计计算http://www.25hb.com/thread-89101-1-1.html

把(1)、(2)、(3)相加后乘以1.2的系数,就是全风压

得出了风压,综合需要的风量,再使用【离心风机选型软件】http://www.25hb.com/thread-91997-1-1.html
就会得出推荐的风机选型,根据实际情况选择厂家。
360截图20230214180611150.jpg


作者: sd848    时间: 2023-2-15 10:10
admin 发表于 2023-2-14 17:55
管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)http://www.25hb.com/article-1282-1.html
(1)下载【水管、风管 ...

1、我看你风管长度取了100m 实际会有那么长吗?
2、局部风阻的软件无法下载,下载显示缺少文件,无法运行exe
3、软件里的绿色和黄色标注的有什么意义吗?
作者: kogkog007    时间: 2023-2-15 10:19
按照哪个软件去选就行
作者: admin    时间: 2023-2-15 12:15
sd848 发表于 2023-2-15 10:10
1、我看你风管长度取了100m 实际会有那么长吗?
2、局部风阻的软件无法下载,下载显示缺少文件,无法运 ...

我是给你示范,不是给你算,你要根据实际测量或图纸计算!!!

吃饭还要喂到你嘴里

作者: admin    时间: 2023-2-15 12:18
管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)  内的所以软件多可以使用
作者: tjhdlzhzy    时间: 2023-2-28 09:31
啊 不会用啊
作者: 13557933238    时间: 2023-4-16 22:59
全压=静压+动压,静压大概是300-500(固定的),动压>风管摩擦阻力+设备阻力,活性炭如果是圆柱形的话按照标准厚度是0.4m,过滤风速0.6m/s,这个阻力大概是600Pa,饱和阻力算1.5倍(考虑到预处理不充分有杂质堵塞产生局部阻力加大),就是1.5×600=900Pa,风量20000m3/h,风管700mm,管内风速是15m/s,这个阻力大概是8Pa/m,假设50m,则风管摩擦阻力为400Pa,加起来就是500+900+400=1800,然后还要乘以一个系数1.1-1.2,那么全压就是1800×1.2=2160Pa,数据是死的人是活的,熟练了基本上都是靠经验。就看着风量和全压去选,功率就的出来了,条件是风量和全压,结果是功率。
作者: 13023479737    时间: 2023-4-18 08:29
13557933238 发表于 2023-4-16 22:59
全压=静压+动压,静压大概是300-500(固定的),动压>风管摩擦阻力+设备阻力,活性炭如果是圆柱形的话按照 ...

很详细
作者: 3373843    时间: 2023-5-6 15:06
提醒大家:注册后再绑定QQ/微博,以后登录更方便!
作者: q294489834    时间: 2023-5-8 10:16
4-72-6C   18.5KW
作者: SORA    时间: 2023-5-8 16:41
不明白直连风机和传动风机的区别,如何选型?
作者: 709183202    时间: 2023-5-12 16:11
风压根据阻力确定吧,下个阻力计算小程序就可以
作者: yzsyhb2023    时间: 2023-6-9 22:15
我有工程在学习,是二级喷淋塔,酸碱废气
也在设备选型中,确定各方参数。学习了,非常有用。
作者: yzsyhb2023    时间: 2023-6-9 22:18
1、静压
就是流体施加于器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般由于重力与风扇的推动所造成,可以直接经过测量取得。而在风机的风管中,任何方向的静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。
这个是分类型固定的吗?
作者: 暴龙哥    时间: 2023-6-13 20:55
我也是正在学习设备选型和各方面参数,正好解决了 非常感谢
作者: 123452222    时间: 2023-6-15 11:35
算管道阻力加上设备阻力来选择相应的压力
作者: 一个小白    时间: 2023-6-17 15:44
风管局部阻力计算打不开,
作者: 996703221    时间: 2023-6-19 08:05
根据压损计算选型风机压力
作者: 一世安然    时间: 2023-6-19 08:08
学习中,大家介绍的很详细。
作者: bingyu10086    时间: 2023-6-19 16:47
管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)  内的所以软件多可以使用
作者: David0624    时间: 2023-7-3 15:42
和机械通风的一样设计吧,算阻力。
作者: lalalaha    时间: 2023-11-9 08:33

别人推荐来这个网站的,看来大家都说不错~
作者: 等天猫    时间: 2023-11-9 13:47
66666666  太牛了
作者: lalalaha    时间: 2023-11-16 09:29
我也是正在学习设备选型和各方面参数,正好解决了 非常感谢
作者: 等天猫    时间: 2023-11-16 16:10

我也是正在学习设备选型和各方面参数,正好解决了 非常感谢

作者: lalalaha    时间: 2023-11-17 11:27

不明白直连风机和传动风机的区别,如何选型?
作者: 君千殇    时间: 2023-11-19 10:10
牛啊,兄弟。
作者: lalalaha    时间: 2023-11-20 08:32
软件里的绿色和黄色标注的有什么意义吗?
作者: wzxtxc    时间: 2023-11-20 19:32
本来想回答的,发现被解答了,学到了学到了
作者: Ahon    时间: 2023-11-21 13:56
13557933238 发表于 2023-4-16 22:59
全压=静压+动压,静压大概是300-500(固定的),动压>风管摩擦阻力+设备阻力,活性炭如果是圆柱形的话按照 ...

我问一下因为我是做净化的,正常我们风管风速是10m这样,在废气处理上面主管风速一般多少哦,风速大了声音不是很大吗
作者: 15670532803    时间: 2023-11-22 10:40
风量是根据池容需要多少曝气量计算的,风压一般可按池的高度估计,如5米的池高则风压可选50Kpa,功率可根据流量和风压在选型手册上确定
作者: lalalaha    时间: 2023-11-23 08:34

管道及阻力设计计算工具(含水、气方面)  内的所以软件多可以使用
作者: coolmaokai    时间: 2023-11-23 13:29
没事,你看着选呗。
作者: king3k    时间: 2023-11-24 08:09
我也是正在学习设备选型和各方面参数,正好解决了 非常感谢
作者: lalalaha    时间: 2023-11-24 08:48
也在设备选型中,确定各方参数。学习了,非常有用。
作者: 等天猫    时间: 2023-11-24 13:51
6666666666666666
作者: 13557933238    时间: 2023-12-6 08:46
Ahon 发表于 2023-11-21 13:56
我问一下因为我是做净化的,正常我们风管风速是10m这样,在废气处理上面主管风速一般多少哦,风速大了声 ...

主管风速设计≤20m/s,风速太大风阻大运行能耗高,风速太小了管道大占地投资比较大,一般取12-15m/s。
作者: 围墙上的猫    时间: 2023-12-15 08:36
我也是正在学习设备选型和各方面参数,正好解决了 非常感谢
作者: 375084026    时间: 2023-12-15 13:47
自净型试剂柜,效果怎么样,用的过滤器可以把废气吸附干净吗