爱我环保学社

标题: 电缆选型参考表,超全整理! [打印本页]

作者: panwf    时间: 2022-6-15 20:03
标题: 电缆选型参考表,超全整理!
一、常规电缆的型号、名称及用途
v2-348109fca91e0a54f6cbd50294955ad1_720w.jpg v2-7254f236e382cb24af1680f86244ea7f_720w.jpg
二、特种电缆的型号、名称及用途
v2-c61edbf0b8b71ba25d980ddf4e0fe1a2_720w.jpg
注:1. X-表示常规的电缆型号。2. 特种电缆型号表示方法是在常规电缆型号前加特种电缆的表示符号。例:特种电缆低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。三、电缆的生产范围及结构尺寸
来自:25hb.com
1 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量
来自:25hb.com
来自:25hb.com
1、0.6/1kV 单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
v2-f3f979d9e44942b98ec2d5633da11555_720w.jpg
2、0.6/1kV 2芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-e5a455a05d69df740b3c70d75b24cc55_720w.jpg
3、0.6/1kV 3芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力
v2-f92b1167c421b9adb6a45ef84b6ccca6_720w.jpg
4、0.6/1kV 4芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-e806e8e6d06054a5ecc7ee6e0fe1d951_720w.jpg
5、0.6/1kV 5芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-c590350bf2a93be4fbaebfd9886e0b7a_720w.jpg
6、0.6/1kV (3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-424a3d413306aeae8f034b3ee8558628_720w.jpg
7、0.6/1kV (3+2)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-a6ef00eef1788a485c00c6adaad76715_720w.jpg
8、0.6/1kV (4+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-a35ad9f78ff9bc7cdb6636aa839f5d11_720w.jpg
20.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆结构尺寸及载流量

, ~6 g  ^+ ?, r4 H) |
$ b) Q6 ?$ h4 L0 m: Z; K$ ?6 Y
1、0.6/1kV 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆
v2-6c5ece584d3ab5b311b177a910c8e959_720w.jpg
2、0.6/1kV 2 芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆
v2-858db896a7de577ac4be9a6fb84f503c_720w.jpg
3、0.6/1kV 3 芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-ea7c58200bfb8d09312e53f69cfdec0d_720w.jpg
4、0.6/1kV 4 芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-36e44af8b68bd1dfab780cd841ffc401_720w.jpg
5、0.6/1kV 5 芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-1bffb2ef5f23c7526a581783db84dbad_720w.jpg
6、0.6/1kV (3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-8b74f9477bf9a79243361fd528a92819_720w.jpg
7、0.6/1kV (3+2)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-aec99cb0ff1d67b11fc177f34825edfa_720w.jpg
8、0.6/1kV (4+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆
v2-b15fd8e7133042b96862cd87c69d727b_720w.jpg
3塑料绝缘控制电缆结构

; v5 g. e2 d: M
: X! {, E( ]6 j, j
1、电缆的绝缘厚度
v2-f362bd1f687f643b0aadcbfae4e6282c_720w.jpg
2、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
v2-984bea65a8c559d69cb860db945a0ee8_720w.jpg
3、聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
v2-c2005cb52e9c8341f427353d509ccb33_720w.jpg
四、电缆的主要性能

# r+ @/ G# c+ X. z/ B1 u+ E$ M! C
1导体的直流电阻
v2-21a2fa671d2f67c22d321335964cf62e_720w.jpg
2交流电压试验
来自:25hb.com
2.1 电力电缆应经受下表中对应的工频试验电压5min 不击穿;其中U0 为6~8.7kV电缆试验电压按IEC60502 从2.5U0提高到3.5U0;额定电压26/35(26/45)kV 电缆按IEC60840 应经受工频65kV/30min 不击穿。
2.2 控制电缆应经受交流3000V试验电压5min不击穿。2.3 架空绝缘电缆 0.6/1kV 单芯电缆浸水1h后经受交流3500V试验电压1min不击穿。 10kV单芯电缆浸水1h后经受交流18000V试验电压1min不击穿。
来自:25hb.com
3局部放电试验

1 }5 O. _* S  D! u" F: |
额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、26/35(26/45)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电试验电压按国际标准IEC60502和IEC60840从1.5U0提高到1.73U0电压下,局部放电量不超过10PC。

1 T1 u8 {1 Z3 C2 L  b
4绝缘电阻
来自:25hb.com
10kV架空绝缘电缆的绝缘电阻应不小于1500MW·km;薄绝缘结构的电缆绝缘电阻应不小于1000MW·km。

5 e3 w" W0 S# ]$ z6 ~/ Z" l
5长期连续负载电缆的允许载流量
来自:25hb.com
来自:25hb.com
1、0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
v2-0cf2f1129b953e72df3684c9b1a02e6a_720w.jpg
2、35kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量1) 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆
v2-4a03f5b51ae6dd4eb49ef52d78f8fe6e_720w.jpg
2)6/6(6/10)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆
v2-11f6ee533fb9257dedbcfa341cd51270_720w.jpg
6电缆的使用特性及运行敷设条件

0 h% A6 d" L( N- X/ A. q7 v- @. M来自:25hb.com
1、额定电压0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆1.1 电缆敷设温度≥0℃1.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃1.3 短路时(最长持续时间为超过5s)电缆的最高工作温度:160℃1.4 电缆允许最小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径) 1.5 电缆敷设后经受直流电压3500V/15min不击穿。1.6 在空气敷设 a 单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。 b 周围环境温度:30℃ c 不同环境温度下载流量的校正系数:
1.7 直埋敷设 a. 单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。 b. 周围环境温度:25℃ c. 土壤热阻系数:10℃.m/W d. 直埋深度:0.7m e. 不同环境温度下载流量校正系数:
2、额定电压26/35(26/45)kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆2.1 电缆敷设温度≥0℃
2.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤90℃2.3 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆的最高工作温度:250℃2.4 电缆允许最小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径) 2.5 在空气中敷设a. 单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。b. 周围环境温度:40℃c. 不同环境温度下载流量的校正系数:
2.6 直埋敷设 a. 单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。 b. 周围环境温度:25℃ c. 土壤热阻系数:10℃.m/W d. 直埋深度:0.7m e. 不同环境温度下载流量的校正系数:
五、电力电缆安装注意事项1 、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2、 电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。3 、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。4 、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。6 、6kv及以上电缆接头 6.1 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 6.2 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 6.3 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。7 、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c. 密封良好;d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。8 、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9 、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。10 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

作者: liu1613    时间: 2023-9-25 08:50
保持收藏,整理的很完整。




欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) Powered by Discuz! X3.4