标题: 求教一下管径管风量调节相关问题?
微信图片_20220423110006.png 这是一节管道(A-D),D后端接的风机,想问下 风量一致的情况下 ,后面风管(A-B端)做了变径能不能实现每个分到的流量都是一样的,或者说ABCD 哪个风口风会大一点 应该怎么调节

作者: panwf    时间: 2022-4-24 06:00
这么多进风口,只变径一次,风量怎么会一致?最靠风机的风压最大、风量也最大。可以用风速仪测试,再调节风阀。不要说3-5百的风速仪要买不起。
作者: 槲寄生    时间: 2022-4-24 08:31
这个一般用风阀调节支管的阻力比较好,当然如果你能通过设计,调整管道直径和各支管的阻力,也能大差不差,不过应该是是风阀更方便和灵活些。
作者: www6356681    时间: 2022-9-30 14:47
最好前期先大体算好管径需求,安装的时候在通过风阀来更细的调节风压平衡
作者: qq629462    时间: 2022-10-8 09:33
www6356681 发表于 2022-9-30 14:47
最好前期先大体算好管径需求,安装的时候在通过风阀来更细的调节风压平衡

那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点
作者: 城南花已开7    时间: 2022-10-10 09:16
qq629462 发表于 2022-10-8 09:33
那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点

变径再调节风阀
作者: www6356681    时间: 2022-10-11 14:55
qq629462 发表于 2022-10-8 09:33
那是否可以不变径直接调节风阀比较好点还是变径再调风阀好点

个人认为,不变经只用风阀调节有以下缺点:1、成本浪费,比如用整根直径1m的风阀达到一定长度后,肯定不如用变径变细之后更节约成本,尤其当管道材质较厚的时候。2、颗粒沉降,用风阀调节管道流量可是管道直径过大会造成管道内风速不够,颗粒物会更容易在管道内沉降堆积。3、风阀可能会产生较大风阻和湍流、噪音等