爱我环保学社

标题: cod超标的措施 [打印本页]

作者: 笑一笑大哥哥    时间: 2022-4-17 13:20
标题: cod超标的措施
当我们发现出水 COD 在线监测数据升高时,应该第一时间向运行管理人员汇报相关情况,并请化验人员及时采样手工化验。

如果手工检测未超标,就要联系在线仪表运维单位进行设备维护,看看是否由以下原因引起:

1、设备故障(如排液阀故障导致废液排放不彻底等)导致检测数据失真;2、曲线漂移,需要重新标定;3、试剂失效等。

查明原因后,1、对相关故障问题进行处理清除,尽快恢复水质监测;2、对仪表维护进行相关记录;3、将情况汇报当地生态环境执法部门。

如果手工化验检测结果超标,就需要运行管理人员根据实际的工艺运行情况进行分析,看看造成出水COD超标到底是因为系统内部还是进水超标的原因造成,及时采取对应的工艺调整,如降低水量、调整回流比等。

同时,结合来水水质,污水处理系统各工艺段的现状,尤其是生化反应池运行状态(微生物镜检)来判断受影响程度,预估水质恢复时间。

在此期间,我们应及时关闭出水阀门,将不合格废水排入事故应急池,并将系统实际运行状态汇报公司相关负责人,由负责人宣布启动应急预案。
作者: kogkog007    时间: 2022-4-18 09:47
学习了。这个对一线人员非常有用
作者: 13303182180    时间: 2022-4-18 10:21
感谢分享,谢谢楼主提供这么好的资料!