标题: 安装差压表能否能提示活性炭需要更换? [打印本页]

作者: 欢乐开花    时间: 2022-4-9 13:21
标题: 安装差压表能否能提示活性炭需要更换?
活性炭吸附饱和,压差表报警提示,有没有这方面数据
作者: panwf    时间: 2022-4-9 13:26
差压表不能说明活性炭是否饱和,只能提示活性炭的通风阻力的高低

活性炭吸附能力计算建议看:环保学社原创视频《活性炭吸附装置的设计与计算》http://www.25hb.com/thread-86289-1-1.html

作者: 欢乐开花    时间: 2022-4-9 14:39
非常感谢,是不是差值变大,表示风阻也大了
作者: panwf    时间: 2022-4-9 15:53
欢乐开花 发表于 2022-4-9 14:39
非常感谢,是不是差值变大,表示风阻也大了

是的,压差阻力到达风机剩余风压(风机风压减去管道阻力)的一定程度后分量下降的就比较明显
作者: yp10562    时间: 2022-4-9 18:37
又get了一个技能
作者: kogkog007    时间: 2022-4-11 09:46
不能,只能反应活性炭箱的堵塞情况
作者: 13284260501    时间: 2022-4-12 08:38
非常感谢,
非常感谢,

作者: 13303182180    时间: 2022-4-12 10:27
不能,压力差只能表明阻力
作者: buchou2000    时间: 2022-4-16 01:00
不能提示,应该检测出风口的浓度来判断更换
作者: 18601510545    时间: 2022-4-19 11:40
5000风量的活性炭箱的压差范围一般在多少啊
作者: qq629462    时间: 2022-4-30 20:04
18601510545 发表于 2022-4-19 11:40
5000风量的活性炭箱的压差范围一般在多少啊

正经不正经的5000风量
作者: huang2022    时间: 2022-5-1 10:24
看着评论,又学到了知识
作者: 城南花已开7    时间: 2022-6-24 11:26
更换活性炭还是依据检测结果,差压值能判别炭箱阻塞情况,使用压差高于初始压差一倍时,活性炭差不多也要更换了
作者: 假胖纸    时间: 2022-6-26 00:18
学到了新技能
作者: Smoker    时间: 2022-6-30 10:01
看着评论,学到了新技能
作者: ht8751    时间: 2022-6-30 22:17
确实能学到东西,这个论坛不错啊
作者: 1989txq    时间: 2022-7-8 16:07
不能的 只是阻力
作者: 假胖纸    时间: 2022-7-9 08:06
来混混积分!
作者: 梧桐落星雨    时间: 2022-9-22 16:07
压差只是反应活性炭堵塞情况,跟有没有吸附饱和没关系
作者: houlele200    时间: 2022-10-11 07:49
差压表不能说明活性炭是否饱和,只能提示活性炭的通风阻力的高低。
作者: LIUZ    时间: 2022-10-21 13:21
不能,压差只能反映堵塞情况,而活性炭更换主要是看其是否失活
作者: 黄no8    时间: 2023-6-7 11:46
看着评论,学到了新技能
作者: 暗室逢灯马上    时间: 2023-6-7 14:08
不能,只能反应活性炭箱的堵塞情况,但可以做参考数据