cyx 发表于 2022-3-29 09:23
感谢二位的解答!
我司的废气现有工艺流程是:收集--风机--加热--排放,计划改为:收集--风机(或 ...
jimboyd 发表于 2022-3-29 09:42
120℃烟气进去,第一级喷淋塔水温60°C左右,需要定期补水;风机最好放末端,寿命更长,系统处于负压状态 ...
kogkog007 发表于 2022-3-29 10:04
赞同。大概60-80度左右,不会沸腾,但那个水温会升高。
kogkog007 发表于 2022-3-29 10:04
赞同。大概60-80度左右,不会沸腾,但那个水温会升高。
cyx 发表于 2022-3-29 10:43
多谢!60-80度是指多长时间到这个温度呢?
admin 发表于 2022-3-28 13:31
增加热交换系统,余热回收后再喷淋,同时可以去除烟气排放的白度(水汽量)。还可以在循环喷淋液中使用冷却 ...
cyx 发表于 2022-3-29 10:49
感谢各位的解惑!我会认真考虑各位的建议。
如果洗涤液不沸腾,洗涤液温差不太大的情况下,考虑 ...
kogkog007 发表于 2022-3-29 11:54
你这个要设定烟气温度,喷淋水量,再计算其排放空烟气温度
andrew_yan 发表于 2022-3-29 08:46
实践是检验真理的唯一标准
cyx 发表于 2022-3-29 13:34
废气流量4000mз/h,,废气温度120℃。洗涤塔流量110L/min,希望废气中的水分在酸碱洗后排空,所以最好排 ...
cyx 发表于 2022-3-29 13:34
废气流量4000mз/h,,废气温度120℃。洗涤塔流量110L/min,希望废气中的水分在酸碱洗后排空,所以最好排 ...