爱我环保学社
标题:
碱洗塔去除有机废气,怎么控制碱液投加?
[打印本页]
作者:
yp10562
时间:
2022-2-28 17:00
标题:
碱洗塔去除有机废气,怎么控制碱液投加?
求问,碱洗塔去除废气,怎么控制碱液投加?
作者:
admin
时间:
2022-2-28 17:05
PH联动就可以了,比如喷淋塔PH低于9开始加20分钟
作者:
andrew_yan
时间:
2022-4-6 08:29
我们以前也是用PH值来控制碱液的添加。
作者:
kogkog007
时间:
2022-4-6 09:43
和在线PH计联动就行了
作者:
songshuaijiwei
时间:
2022-4-6 21:39
我们以前也是用PH值来控制碱液的添加。
作者:
cyx
时间:
2022-4-7 10:57
自动加药是首选
作者:
qaz451788344
时间:
2022-4-16 09:27
在线PH仪检测联动
作者:
槲寄生
时间:
2022-6-13 11:29
andrew_yan 发表于 2022-4-6 08:29
我们以前也是用PH值来控制碱液的添加。
pH降低,但是循环水量可能并没有相应降低,如果pH低了后,直接投加碱液,会不会导致循环液溢出?
作者:
住24楼的猫
时间:
2022-7-22 11:04
液碱浓度高一点试试
作者:
泊头科净
时间:
2022-7-22 15:32
选择自动加药自提,原理就是有PH值监测低于设定值自动加药液,高于设定值停止加药,这样水池中就会有固定范围值的药液
作者:
lalalaha
时间:
2023-11-30 09:05
通过控制PH值来控制碱液的添加量。