系统停运程序
短期停运
当系统因设备检修等原因需要短期停止运行进行处理时,也叫临时停车,一般停车时间不超过一个星期。按以下程序操作:
1、向上级申请烟气退出脱硫系统,缓慢打开旁路挡板门。
2、关闭脱硫塔进口挡板门。
3、开启除雾器冲洗阀冲洗100~150秒,确保脱硫塔液位不溢流。
4、停运循环泵。
5、停运氧化风机 。
6、停运脱硫主风机
7、30分钟后停运脱硫主风机轴承降温泵:
8、停运期间,能够将脱硫塔上人孔门打开,检查塔内喷淋情况和除雾器情况。

长期停运
系统停止运行时间在一周以上的视为长期停车,停车前准备工作:
1、提前控制进塔补水,将塔釜液位降到低液位
2、根据系统负荷控制再生系统,及时提前停止加药剂、加水等制浆系统,确保在停车前用尽
3、向上级申请烟气退出脱硫系统,缓慢打开旁路挡板门。
4、关闭脱硫塔进口挡板门
5。开启除雾器冲洗阀冲洗100~150秒
6、停运循环泵,排浆液继续开启
7、停运脱硫主风机;
8、30分钟后停运脱硫主风机轴承降温泵
9、对各系统、各设备进行检查、维护保养、清洗和清扫。
10、最后将各设备准备到启运条件,准备下次运行。