爱我环保学社

标题: 水泵前后应该设置伸缩节还是软连接 [打印本页]

作者: luolin    时间: 2020-7-30 15:10
标题: 水泵前后应该设置伸缩节还是软连接
室外给水规范中提到:水泵进、出水管及阀门应安装伸缩节。并没有提到软连接。但根据经验好像都是设置了软连接,没见过伸缩节。

ad3d2fec394f36e9dfe830c9d63e979.png
作者: 505695792    时间: 2020-7-31 08:02
软连接强度是不是不够充分?

作者: walkerth    时间: 2020-7-31 15:48
水泵前后采用的是软连接,即柔性接头。伸缩节是用于长距离管道处,或者水池与水池间连接管道处。
作者: admin    时间: 2020-8-2 07:48
民用小管道(增压)泵(0.75KW以下的)可以用硬连接,工业泵多是需要软连接的。
作者: byronyuan123    时间: 2020-8-2 11:31
谢谢分享经验
作者: liu@236978413    时间: 2020-8-3 15:08
正常用的软接都是膨胀节,有橡胶的也有金属的,可微调长度
作者: luolin    时间: 2020-8-5 10:51
liu@236978413 发表于 2020-8-3 15:08
正常用的软接都是膨胀节,有橡胶的也有金属的,可微调长度

我的认知里是伸缩节主要防止管道热胀冷缩,橡胶软连接主要防止水泵抖动。长管道肯定设置的是伸缩节。但没想到规范中说水泵前后设置伸缩节,没提软连接。
作者: K145755    时间: 2020-8-9 15:21
水泵前后采用的是软连接,即柔性接头。伸缩节是用于长距离管道处,或者水池与水池间连接管道处
作者: 达文西    时间: 2020-8-12 09:06
来看看
。。。。。
作者: 991996998    时间: 2020-8-15 11:49
水泵前后应该设置软连接
作者: 老王学设计    时间: 2020-8-17 11:03
我现场施工图中 画的都是水泵前后使用 软连接  柔性橡胶接头
作者: hzhulin    时间: 2020-8-19 14:47
水泵出口端是一定要安装伸缩节的,进水端要视情况,如果进水管长则要安装,否则不用。
作者: liu@236978413    时间: 2020-8-28 10:47
luolin 发表于 2020-8-5 10:51
我的认知里是伸缩节主要防止管道热胀冷缩,橡胶软连接主要防止水泵抖动。长管道肯定设置的是伸缩节。但没 ...

软接主要是说防震动传递的,没别的啥用,调整位置、长度啥的只是微调不能当真
作者: ccz1985    时间: 2020-9-3 08:39
一般都是装橡胶软接头,小功率的也有不装的,伸缩节倒是没有见到过有装的。
作者: yzc164    时间: 2023-2-7 14:13
好东西啊,就是没金币了,赶紧上传几份资料挣金币!
作者: wzh1021    时间: 2023-2-8 09:59

好东西啊,就是没金币了,赶紧上传几份资料挣金币!
作者: kogkog007    时间: 2023-2-8 14:54
泵的进出口用软连接

作者: zhangxiao19    时间: 2023-2-9 16:13
一般都是用软连接,就是软接头。伸缩节应该是在有膨胀的管道上使用