试验介质为10~50℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。
    试验压力A程序为:当阀的允许压差≥350KPa时,试验压力均按350KPa做,允许压差<350KPa时按允许压差做。B程序按阀的最大工作压差做。试验信号压力应确保阀处于关闭状态。
    在A程序时,气开阀执行机构信号压力为零;气闭阀执行机构信号压力为输入信号上限值加20KPa;两位式阀执行机构信号压力应为设计规定值。在B程序时,执行机构信号压力均为设计规定值。
    试验介质应按规定流向加入阀内,阀出口可直接通大气或连接出口通大气的低压头损失的测量装置,当确认阀和下游各连接管道完全充满介质后方可测取泄漏量。