标题: 线路板废水处理中硫化钠用量如何掌握?
没有仪器仪表,仅凭肉眼如何去把握硫化钠的用量?加的过多出来的水会黑一点,加少了废水中的铜含量又会比较高(但是水的清澈度比较高)。求高人指点。
作者: admin    时间: 2015-9-29 07:24
铜比较容易与EDTA等形成金属络合物,而导致难以沉淀去除,加硫化钠一般的作用就是破络,并与金属离子形成硫化铁、硫化铜等黑色物质。
另外,铜的排放标准较为严格,所以尽量要保持微过量,如果单纯破络后的水较清澈就可能还未完全破络,导致出水超标。


络合铜废水治理方式及加药顺序

(1)络合铜的主要成分为CuSO4.5H2O
(2)先加过量硫化钠Na2S+CuSO4.5H2O---Na2SO4+CuS(沉淀)+5H2O
(3)然后加入硫酸亚铁,和过量的硫化钠反应Na2S+FeSO4----Na2SO4+FeS(沉淀)
(4)最好加入氢氧化钠中和酸和过量的硫酸亚铁NaOH+H2SO4----NaSO4+H2O
(5)NaOH+FeSO4-----NaSO4+Fe(OH)2---沉淀



作者: lishengjun18    时间: 2015-9-29 09:18
不错,学习了
作者: lenge2015    时间: 2015-9-29 21:41
我们是一家线路板厂,废水处理一般清洗水的加药剂流程是先加入硫酸亚铁,再加入石灰乳和硫化钠ph控制在9左右,再加入聚合氯化铝,最后加入聚丙烯酰胺,请问这些药剂加入起什么作用?如何控制加入量?