标题: A2O氮磷超标有什么好办法麽? [打印本页]

作者: senhor    时间: 2015-3-4 08:57
标题: A2O氮磷超标有什么好办法麽?
该为改造项目,原处理厂是按倒置a2o设计,水量10000,现进水氮磷超标,导致出水也严重超标。总氮进100出50,总磷进10出4,各路大神有什么好办法麽  求助
作者: panwf    时间: 2015-3-4 09:55
首先倒置a2o工艺是有脱氮除磷能力的,无论是有机氮还是氨氮,总体来说进水总氮100不是太高,只有控制好碱度、反硝化时的碳源、温度及溶解氧的话,消化-反硝化顺利进行,能够到达三级甚至一级的排放标准。

关于总磷问题,首先要确认磷元素是以什么形式存在的,有机磷、亚磷酸盐、还是磷酸盐?如果是前两种的话建议进行预处理,工艺通常为化学氧化后接混凝沉淀。如果单纯是后者的话可以直接用混凝沉淀进行预处理。
作者: senhor    时间: 2015-3-4 10:29
panwf 发表于 2015-3-4 09:55
首先倒置a2o工艺是有脱氮除磷能力的,无论是有机氮还是氨氮,总体来说进水总氮100不是太高,只有控制好碱度 ...

首先谢谢斑竹的回复,唉,不过这回是死定了我,原来设计10000的水量,现在只有3000-4000的水量情况下还是超标这么多,池容完全不够用
作者: panwf    时间: 2015-3-4 10:36
senhor 发表于 2015-3-4 10:29
首先谢谢斑竹的回复,唉,不过这回是死定了我,原来设计10000的水量,现在只有3000-4000的水量情况下还是 ...

脱氮除磷其实和生化停留时间关系不太大,
作者: senhor    时间: 2015-3-4 10:55
panwf 发表于 2015-3-4 10:36
脱氮除磷其实和生化停留时间关系不太大,

斑竹好,我初步打算是先把厌氧和一部分好氧隔成缺氧池,磷用后续混凝沉淀,计算后在做打算,斑竹有啥好的办法麽?谢谢
作者: panwf    时间: 2015-3-4 10:57
senhor 发表于 2015-3-4 10:55
斑竹好,我初步打算是先把厌氧和一部分好氧隔成缺氧池,磷用后续混凝沉淀,计算后在做打算,斑竹有啥好的 ...

能有限提升A/O回流就可用,脱氮主要要看温度,这个比较困难
作者: senhor    时间: 2015-3-4 11:04
panwf 发表于 2015-3-4 10:57
能有限提升A/O回流就可用,脱氮主要要看温度,这个比较困难

版主好  但是池容就这么大,负荷不能再大了呀
作者: panwf    时间: 2015-3-4 12:00
senhor 发表于 2015-3-4 11:04
版主好  但是池容就这么大,负荷不能再大了呀

不管是容积负荷还是污泥负荷,主要的考虑对象是COD,一般脱氮会将污泥负荷作为参考,但是主要还是看消化反硝化效率。
作者: senhor    时间: 2015-3-4 14:51
panwf 发表于 2015-3-4 12:00
不管是容积负荷还是污泥负荷,主要的考虑对象是COD,一般脱氮会将污泥负荷作为参考,但是主要还是看消化 ...

斑竹是环科院的吗请问
作者: parker_li    时间: 2022-2-13 21:41
进水COD、BOD多少?AO池容、回流比这些数据?
作者: xlshan    时间: 2022-2-14 08:43
专业问题,一起学习
作者: baofeiju    时间: 2022-2-21 14:45
学到了,我这边也遇到了总氮去除效率低,这边是用的生物爆气滤池
作者: 爱在明天    时间: 2022-2-24 21:47
同样的问题,共勉
作者: weiguo2378    时间: 2022-7-14 08:58
多交流点经验非常好。