爱我环保学社
标题:
生活垃圾填埋处理工程
[打印本页]
作者:
hbyq
时间:
2012-12-20 17:34
标题:
生活垃圾填埋处理工程
1K416000
生活垃圾填埋处理工程
1K416010
生活垃圾填埋处理工程施工
.IK416011熟悉泥质防水层及膨润土垫(GCIJ)施工技术
本条文简要介绍泥质防水层及膨润土垫(GCL)施工技术要求。
一、泥质防水层施工
有关规范规定:垃圾填埋场必须进行防渗处理,防止对地下水和地表水的污染,同时还应防止地下水进入填埋区。
泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上,土壤颗粒越细,含水量适当,密实度高,防渗性能越好。膨润土是一种以蒙脱石为主要矿物成分的黏土岩,膨润土含量越高抗渗性能越好。但膨润土是一种比较昂贵的矿物,且土壤如果过分加以筛选,会增大投资成本,因此实际做法是:选好土源,检测土壤成分,通过做不同掺量的土样,优选最佳配比;做好现场拌合工作,严格控制含水率,保证压实度;分层施工同步检验,严格执行验收标准,不符合要求的坚决返工。施工单位应根据上述内容安排施工程序和施工要点。
(一)施工程序
一般情况下,泥质防水层施工程序见图1K416011-1。
验收场地基础
选择防渗层土源
做多组不同掺量的试验
做多组土样的渗水试验
选择抗渗达标又比较经济的配比作为施工配比
施工现场按照相应的配比拌合土样
土样现场摊铺、压实
分层施工同步检验
工序检验达标完成
图1K416011-1泥质防水层及膨润土垫的施工程序
(二)质量技术控制要点
1
.施工队伍的资质与业绩
选择施工队伍时应审查施工单位的资质:营业执照、专业工程施工许可证、质量管理水平是否符合本工程的要求;从事本类工程的业绩和工作经验;合同履约情况是否良好,不合格者不能施工。通过对施工队伍资质的审核,保证有相应资质、作业能力的施工队伍进行施工。
2
.膨润土进货质量
应采用材料招标方法选择供货商,审核生产厂家的资质,核验产品出厂三证(产品合格证、产品说明书、产品试验报告单),进货时进行产品质量检验,组织产品质量复验或见证取样,确定合格后方可进场。进场后注意产品保护。通过严格控制,确保关键原材料合格。
3
.膨润土掺加量的确定
应在施工现场内选择土壤,通过对多组配合土样的对比分析,优选出最佳配合比,达到既能保证施工质量,又可节约工程造价的目的。
4
.拌合均匀度、含水量及碾压压实度
应在操作过程中确保掺加膨润土数量准确,拌合均匀,机拌不能少于2遍,含水量最大偏差不宜超过2%,振动压路机碾压控制在4~6遍,碾压密实。
5
.质量检验
应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。
二、土工合成材料膨润土垫(GCL)施工
(一)土工合成材料膨润土垫(GCL)
1
.土工合成材料膨润土垫(GCL)是两层土工合成材料之间夹封膨润土粉末(或其他低渗透性材料),通过针刺、粘接或缝合而制成的一种复合材料,主要用于密封和防渗。
2
.GCL施工必须在平整的土地上进行;对铺设场地条件的要求比土工膜低。GCL之间的连接以及GCL与结构物之间的连接都很简便,并且接缝处的密封性也容易得到保证。GCL不能在有水的地面及下雨时施工,在施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。大面积铺设采用搭接形式,不需要缝合,搭接缝应用膨润土防水浆封闭。对GCL出现破损之处可根据破损大小采用撒膨润土或者加铺GCL方法修补。
3
.GCL在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层,先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后,再铺大面积防水垫。坡面顶部应设置锚固沟,固定坡面防水垫的端部。对于有排水管穿越防水垫部位,应加设GCL防水垫附加层,管周围膨润土妥善封闭。每天防水垫操作后要逐缝、逐点位进行细致检验验收,如有缺陷立即修补。
(二)GCL垫施工流程
GCL
垫施工主要包括GCL垫的摊铺、搭接宽度控制、搭接处两层GCL垫间撒膨润土。施工工艺流程参见图1K416011-2。
基底检验
吊运就位
人工铺展
搭接宽度调整
搭接处撒膨润土
合格后进行后续施工
(三)质量控制要点
1·
填埋区基底检验合格,进行GCL垫铺设作业,每一工作面施工前均要对基底进行修整和检验。
2
.对铺开的GCL垫进行调整,调整搭接宽度,控制在250士50mm范围内,拉平GCL垫,确保无褶皱、无悬空现象,与基础层贴实。
3
.掀开搭接处上层GCL垫,在搭接处均匀撒膨润土粉,将两层垫间密封,然后将掀开的GCL垫铺回。
4
.根据填埋区基底设计坡向,GCL垫的搭接,尽量采用顺坡搭接,即采用上压下的搭接方式;注意避免出现十字搭接,而尽量采用品形分布。
5
.GCL垫需当日铺设当日覆盖,遇有雨雪天气应停止施工,并将已铺设的GCL垫覆盖好。IK416012熟悉聚乙烯(HDPE)膜防渗层施工技术
高密度聚乙烯( HDPE)防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点,已被广泛用作垃圾填埋场的防渗膜。本文简要介绍HDPE防渗膜施工技术要求。
一、施工基本要求.
(一)质量控制
1
.高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜是整个垃圾填埋场工程施工中关键的工序,整个工程的成败取决于防渗层的施工质量。采用HDPE膜防渗技术的核心是HDPE膜的施工质量。
2
.HDPE膜的施工质量的关键环节是HDPE膜的产品质量及专业队伍的资质和水平,包括使用机具的有效性、工序验收的严肃性和施工季节的合理性等。图1K416012
HDPE膜施工程序
(二)施工程序
详见图1K416012所示。
吊运就位
铺设
检验调整
焊接(双缝热合焊接、单缝挤压焊接)
焊缝检验(气压、破坏性真空、电火花)
下步施工
二、施工控制要点
(一)审查施工队伍资质
应审查施工企业的资质:营业执照、特殊工种专业许可证施工范、质量管理水平是否符合本工程的要求;该企业从事本类工程的业绩和工作经验。履约情况是否良好,不合格者不能施工。通过对企业的审核,保证由具备相应资质等级的企业进行施工。
(二)施工人员的上岗资格
应审核操作人员的上岗证,确认其上岗资格,相关的技术管理人员(技术人员、专业试验检验人员)能否上岗到位,工人数量是否满足工期要求。通过验证使有资格的操作人员上岗,保证工期和操作质量。
(三)HDPE膜的进货质量
HDPE
膜的质量是工程质量的关键,应采用招标方式选择供货商,严格审核生产厂家的资质,审核产品三证(产品合格证、产品说明书、产品试验检验报告单)。特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,进行产品复验和见证取样检验。确定合格后,方可进场,进场应注意产品保护。通过严格控制,确保关键原材料合格,保证工程质量。
(四)施工机具的有效性
应对进场使用的机具进行检查,包括审查须进行强制检验的机具是否在有效期内,机具种类是否齐全,数量是否满足工期需要。不合格的不能进场,种类和数量不齐的应在规定时间内补齐。
(五)施工方案和技术交底
应审核施工方案的合理性、可行性,检查技术交底单内容是否齐全,交底工作是否在施工前落实。通过检查,以保证施工方法科学、可行。操作班组在作业前明确操作方法、步骤、工艺及检验标准。
(六)施工场地及季节
应在施工前验收施工场地,达标后方可施工。HDPE膜不得在冬期施工。
三、施工质量控制的有关规定
1
.在垂直高差较大的边坡铺设土工膜时,应设锚固平台,平台高差应结合实际地形确定,不宜大于10m。边坡坡度宜小于1:2。
2
.铺设HDPE土工膜应焊接牢固,达到强度和防渗漏要求,局部不应产生下沉现象。土工膜的焊(粘)接处应通过试验检验。
3
.检验方法及质量标准符合合同要求及国家、地方有关技术规程的规定,并经过建设单位和监理单位的确认。
4
.应认真执行现场检验程序和控制检验频率,不合格必须及时返工处理,并认真进行复检。
1K416013
了解垃圾填埋与环境保护要求
目前,我国城市垃圾的处理方式基本采用封闭型填埋场;垃圾焚烧处理因空气污染影响实际应用受到限制。封闭型垃圾填埋场是目前我国通行的填埋类型。垃圾填埋场选址、设计、施工、运行都与环境保护密切相关。本条文介绍垃圾填埋工程建设与周围环境保护要求。
一、垃圾填埋场选址与环境保护
(一)基本规定
1
.因为垃圾填埋场的使用期限很长,达10年以上,因此应该慎重对待垃圾填埋场的选址,注意其对环境产生的影响。
2
.垃圾填埋场的选址,应考虑地质结构、地理水文、运距、风向等因素,位置选择得好,直接体现在投资成本和社会环境效益上。
3
.垃圾填埋场选址应符合当地城乡建设总体规划要求,符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护等环保要求。
(二)标准要求
1
.垃圾填埋场必须远离饮用水源,尽量少占良田,利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置,填埋场与居民区的最短距离为500m。’
2
.生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向。填埋场的运行会给当地居民生活环境带来种种不良影响,如垃圾的腐臭味道、噪声、轻质垃圾随风飘散、招引大量鸟类等。
3
.填埋场垃圾运输、填埋作业、运营管理必须严格执行相关规范规定。
(三)生活垃圾填埋场不得建在下列地区
1
.国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内。
2
.居民密集居住区。
3
.直接与航道相通的地区。
4
.地下水补给区、洪泛区、淤泥区。
5
.活动的坍塌地带、断裂带、地下蕴矿带、石灰坑及熔岩洞区。
二、垃圾填埋场建设与环境保护
(一)有关规范规定
1
.封闭型垃圾填埋设计概念要求严格限制渗滤液渗入地下水层中,将垃圾填埋场对地下水的污染减小到最低限度。
2
.有关规范规定:填埋场必须进行防渗处理,防止对地下水和地表水的污染,同时还应防止地下水进入填埋区。填埋场内应铺设_层到两层防渗层,安装渗滤液收集系统、设置雨水和地下水的排水系统,甚至在封场时用不透水材料封闭整个填埋场。
(二)填埋场防渗与渗滤液收集
发达国家的相关技术规范对防渗作出了十分明确的规定,填埋场必须采用水平防渗,并且生活垃圾填埋场必须采用HDPE膜和黏土矿物相结合的复合系统进行防渗。我国现行的填埋技术规范中也有技术规定。
(三)渗滤液处理
生活垃圾填埋场的渗滤液无法达到规定的排放标准,需要进行处理后排放。但在暴雨的时候因渗滤液超出处理能力而直接排放,严重污染环境。垃圾填埋场渗滤液对环境污染日益引起人们的关注。
(四)填埋气体
发达国家禁止填埋气体直接排人大气,规定填埋气体必须进行回收利用,无回收利用价值的则需集中收集燃烧排放。我国目前填埋气体大都直接排人大气,缺乏回收利用。这种自然排放的方式对大气以及周边的环境都造成了危害。
三、防渗系统施工质量与环境保护‘
(一)垃圾填埋场填埋区结构
设置在垃圾卫生填埋场填埋区中的渗滤液防渗系统和收集导排系统,在垃圾卫生填埋场的使用期间和封场后的稳定期限内,起到将垃圾堆体产生的渗滤液屏蔽在防渗系统上部,通过收集导排系统和导入处理系统实现达标排放的重要作用。
垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为渗沥液收集导排系统、防渗系统和基础层。系统结构形式如图1K416013所示。
目前,垃圾卫生填埋场防渗系统主流设计采用HDPE膜为主防渗材料,与辅助防渗材料和保护层共同组成防渗系统。垃圾卫生填埋场的防渗系统、收集导排系统施工工艺是填埋场工程的技术关键,其施工质量是工程质量控制的主要工序。最大限度地减少因施工原因造成的防渗层渗漏,避免污染地下水水源,减少环境保护成本,是工程施工项目的目标。
(二)防渗系统施工
针对HDPE膜受气温变化易于发生缩胀,在后续收集导排系统施工中形成鼓包、死褶等现象,在施工过程中,如何采用合理的施工方法,既避免或减少后续施工对主防渗材料造成的不良影响,又能快捷优质地组织施工是一个值得研究的施工技术问题。
(三)防渗层施工质量检验
为确保防渗层完好无损和有效地检测渗漏,必须在每层施工过程中严格控制。垃圾卫生填埋场建成后需验证防渗系统效果。通常在填埋场的影响范围内设置一定数量的水质检测井。将填埋场投入使用前的地下水质水样作为本底值,与以后使用过程中检测的水样进行比较,以便验证处置效果和对环境(主要是地下水)的影响。
1K416020
施工测量1K416021熟悉场区控制测量
本条文以垃圾填埋场工程为主,简要介绍市政公用工程场(厂)站施工的控制测量要点。
一、开工前测量工作
(一)准备工作
1
.开工前应结合设计文件、施工组织设计,提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作,并依内业准备进行施工测量。
2
.对测量仪器、设备、工具等进行符合性检查,确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。
3
.根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案,编制工程测量方案。
4
.办理桩点交接手续。桩点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。
5
.开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果。
(二)施工控制网方案
1
.根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案,编制工程测量方案。宜利用原区域内的平面与高程控制网,作为建(构)筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应在利用原设计网点基础上加密或重新布设控制网点。
2
.应在合同规定的时间期限内,向建设单位提供施工测量复测报告,经监理工程师批准后方可根据工程测量方案建立施工测量控制网,进行工程测量。
二、场区施工平面控制网
(一)施工平面控制网应符合下列规定
1
.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。
2
.当利用原有的平面控制网时,应进行复测,其精度应符合需要;投影所引起的长度变形,不应超过1/40000。
3
.当原有控制网不能满足需要时,应在原控制网的基础上适当加密控制点。控制网的等级和精度应符合下列规定:
(1)
场地大于lkIT12或重要工业区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。
(2)
场地小于lkm2或一般性建筑区,应根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
(二)平面控制网布设
1
.厂站建(构)筑物的平面控制网宜布置成建筑方格网、导线网、三边网或三角网。建筑方格网的主要技术要求,应符合表1K416021的规定。
2
.高程控制网,应布设成闭合环线、闭合路线或结点网形。高程测量的精度,不宜低于三等水准的精度。
3
.水准点的间距,宜小于lkm。水准点距离建(构)筑物不宜小于25m;距离填土边线不宜小于15m。建(构)筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建(构)筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。
建筑方格网的主要技术要求
表1K416021
┏━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃
等级
┃
边长(m)
┃
测角中误差(”)
┃
边长相对中误差
┃
┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃
I级
┃
100—300 ┃
5
┃
≤1130000
┃
┣━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃
Ⅱ级
┃
100-- 300 ┃
8
┃
≤1/20000
┃
┗━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛
4
.施工中使用的临时水准点与栓点,宜引测至现场既有建(构)筑物上,引测点的精度不得低于原有水准点的等级要求。
5
.矩形建(构)筑物应据其轴线平面图进行施工各阶段放线;圆形建(构)筑物应据其圆心施放轴线、外轮廓线。
三、测量作业
1
.供施工测量用的控制桩,应注意保护,经常校测,保持准确。雨后、春融期或受到碰撞、遭遇损害,应及时校测。
2
.从事工程测量的作业人员,应经专业培训、考核合格,持证上岗。
3
.测量记录应使按规定填写并按编号顺序保存。测量记录应字迹清楚、规整,严禁擦改,并不得转抄。
4
.应建立测量复核制度。
1K416022
了解竣工图编绘与实测
本条文以垃圾填埋场工程为主,简要介绍市政公用工程场(厂)站竣工图测绘与实测要点。
一、竣工测量
(一)基本要求
1
.竣工测量应以工程施工中有效的测量控制网点为依据进行测量。控制点被破坏时,应在保证施测细部点的精度下进行恢复。
2
.对已有的资料应进行实地检测,其允许偏差应符合国家现行有关施工验收规范的规定。
(二)场区与建构筑物竣工测量
1
.场区道路工程竣工测量包括中心线位置、高程、横断面形式、附属构筑物和地下管线的实际位置(坐标)、高程。
2
.新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时,应在覆土前设置管线待测点并将设置的位置准确地引到地面上,作好栓点标记。新建管线应按有关规定完成地下管线探查记录表。
3
.场区建(构)筑物竣工测量,如渗滤液处理设施和泵房等,对矩形建(构)筑物应注明2点以上坐标,圆形建(构)筑物应注明中心坐标及接地外半径;建(构)筑物室内地坪标高;构筑物间连接管线及各线交叉点的坐标和标高。
4
.应将场区设计或合同规定的永久观测坐标及其初始观测成果,随竣工资料一并移交建设单位。
5
.竣工测量采集的数据应符合有关规范关于数据入库的要求。
6
.测绘结果应在竣工图中标明。
二、竣工图
(一)基本要求
1
.市政公用工程竣工图应包括与施工图(及设计变更)相对应的全部图纸及根据工程竣工情况需要补充的图纸。
2
.各专业竣工图应符合规范标准以及合同文件规定。
3
.竣工总图编绘完成后,应经原设计及施工单位技术负责人审核、会签。
(二)竣工图测绘
1
.竣工图的比例尺,宜选用1;500;坐标系统、标记、图例符号应与原设计图一致。
2
.竣工图应根据施工检测记录绘制和对竣工工程现场实测其位置、高程及结构尺寸等。
3
.竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘。
4
.当资料不全无法编绘时,应进行实测。对实测的变更部分,应按实测资料绘制。
5
.当平面布置改变超过图上面积1/3时,不宜在原施工图上修改和补充,应重新绘制竣工图。
作者:
lb58550464
时间:
2013-3-4 16:28
风物长宜放眼量
作者:
lovelyivyq
时间:
2013-6-3 06:09
一山不能容二虎,除非一公和一母!
作者:
zhangw
时间:
2014-2-12 22:55
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
作者:
蜜糖
时间:
2014-6-4 09:33
顶你一下,好贴要顶!
作者:
taolong
时间:
2014-9-15 22:13
好贴坏贴,一眼就看出去
作者:
sunbird
时间:
2015-1-23 09:40
呵呵,明白了
作者:
ymwatcher
时间:
2015-3-20 07:31
收藏了,谢谢楼主。
作者:
sunfull
时间:
2016-2-18 05:39
25环保,顶一个
作者:
漂亮蓝影
时间:
2016-3-6 11:39
回贴赚学识,不错了
作者:
lb20309
时间:
2016-4-27 19:26
25环保越办越好~~~~~~~~~
作者:
cyc1111
时间:
2016-6-6 01:14
…没我说话的余地…飘走
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/)
Powered by Discuz! X3.4