[问题求助] 大型尘源且除尘罩高度较高,除尘罩风量如何选择?

[复制链接]
黎凝9527 发表于 2025-5-19 09:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 · 来自 江苏南京
例如:钢铁厂渣坑,渣坑尺寸约长x宽x高=9m x 6m x 12m,尘源在地面0m,渣坑做三面挡墙,一面敞开进料,顶吸罩位于12m高位置,长x宽尺寸=9m x 6m,在废钢渣倒料至渣坑时产生大量钢铁粉尘及烟气,这个罩口的风量如何选择,能达到改善环境的效果。

精彩评论5

admin 发表于 2025-5-20 14:35:29 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
局部排气气罩设计实例 http://www.25hb.com/thread-86672-1-1.html
废气处理(通风)管道吸风罩风速标准规范摘录 http://www.25hb.com/thread-98620-1-1.html
吸风/排风罩风量及参数计算书 http://www.25hb.com/thread-95452-1-1.html
常用的废气吸风类型及其风量计算表(简便版) http://www.25hb.com/thread-94162-1-1.html
集气罩及风量设计 http://www.25hb.com/thread-92276-1-1.html
集气罩(吸风罩)的集气机理及设计方法 http://www.25hb.com/thread-7467-1-1.html
废气处理系统管道及集气罩的设计 http://www.25hb.com/thread-94190-1-1.html
admin 发表于 2025-5-20 14:48:00 | 显示全部楼层 · 来自 浙江杭州
可以参考楼上第一本书里的洞口周边吸风:
360截图20250520144542174.jpg


 楼主| 黎凝9527 发表于 2025-5-21 09:01:02 | 显示全部楼层 · 来自 江苏南京
这种情况下大型除尘罩风量一般较大,渣坑扬尘较大,浓度高,面积敞开,这个我按罩面2m/s,估算6x9x2x3600约40万风量,感觉太大了,是否选大,造成浪费。
0921005 发表于 2025-5-22 15:35:21 | 显示全部楼层 · 来自 安徽合肥巢湖
从开口面计算风量
xuxuefei1982 发表于 2025-6-3 14:54:40 | 显示全部楼层 · 来自 天津
黎凝9527 发表于 2025-5-21 09:01
这种情况下大型除尘罩风量一般较大,渣坑扬尘较大,浓度高,面积敞开,这个我按罩面2m/s,估算6x9x2x3600约 ...

虽然我不知道怎么算才对,但是直觉上感觉你这个太大了,不靠谱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.