目       录

1:概况
2:污水处理工程设计
2.1 设计依据
2.2 设计原则
2.3 生活污水处理的目的和任务
2.4 设计水质、水量及范围
2.5 污水处理工艺流程确定
2.6 工艺流程说明
3:工艺设计计算说明
4:电器自动化控制
5:工程主要配套设备、构筑物一览表
6:污水处理运行成本测算
7:方案特点
8:二次污染防治
9:工程安装、调试、售后服务
10:其它
        污水处理站设备平面及基础图
        
                                                  



1:概况
医院综合性污水组成复杂,医院污水主要是指医院或其他医疗机构的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光片照相室和手术室等排放的污水。由于其特殊性,医院污水中含有多种致病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质、放射性污染物等,具有很强的传染性。尤其是传染病医院的污水更是含有大量的病原性微生物、病毒及有毒有害物质。如果不经过消毒处理任其排放进入城市下水管道或环境水体,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的二次污染源,引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的安全稳定处理非常重要。
2:污水处理工程设计
2.1设计依据
2.1.1《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准
2.1.2室外排水设计规范(GBJ14—87);
2.1.3 JB/T6932-93《生物接触氧化法生活污水净化器标准》;
2.1.4建筑给排水设计规范(GBJ15-88);
2.1.5有关土建、电气设计规范;
2.2设计原则
2.2.1 采用先进、成熟、可靠的生化处理工艺,有效地去除污染物,确保其处理出水各项指标达到设计要求;
2.2.2处理设施在运行上有较大的灵活性、调节性,以适应水质、水量的变化;
2.2.3充分考虑处理系统的减振、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染;
2.2.4处理设施以设备为主,主要处理设备埋没在地表以下,不占用地表面积,处理装置地表面可作为绿化处理地,处理装置实用可靠、布置紧凑、占地面积小、工程投资省、建设周期短;
2.2.5操作、运行维护、管理方便,可实现自动化控制。
2.3生活污水处理的目的和任务
2.3.1目的:彻底降除污水中的有机污染物;
2.3.2任务:采用先进、成熟、可靠的处理工艺,确保处理出水水质指标达到设计要求。
2.4设计水质、水量及范围
根据用户提供的污水水质、水量资料,及同类生活污水水质确定:
2.4.1污水水量:
    设计污水处理水量: Q=5m3/h设计。
2.4.2污水进出水水质
                          主要废水污染物浓度表                     单位:mg/l
污染物        CODcr        BOD5        NH3-H        细菌总数        SS        PH
浓度        ≤400        ≤200        ≤40        ≥700000个/l        400        7-8
GB8978-96
一级标准        150        30        25        1000个/l        150        6-9

出水水质符合《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准。
2.4.4设计范围
    自污水进入格栅渠开始至达标出水法兰为止。
2.5.1污水处理工艺流程确定
由于该污水可生化性比较好,B/C比在0.45以上,可采用生化法处理即可达到排放标准,随着科技的不断进步,新技术、新技术的应用,污水处理技术已日趋完善、污水处理工艺也在不段更新,目前城市污水主要有以下处理工艺:1、活性污泥法及其改良工艺法:包括传统的活性污泥法、延时曝气法、AB法、A/O法、A2/O法、氧化沟法、序批式活性污泥法(SBR法)等;2、生物膜法;包括生物滤池、生物转盘、塔滤、生物流化床、生物接触氧化法等;由于城市生活污水处理在采取工艺上具有明显的时代特点,80年代所建成的污水处理厂所使用的基本上是传统的活性污泥,90年代以来,各种改良的活性污泥工艺取代了投资大、占地面积大、运行费用高的传统活性污泥法,其中氧化沟法、接触氧化法等。
目前又有很多种名称不同的污水处理工艺在小规模地应用于污水处理工程、但总的处理原理实质上都是在活性污泥法、生物膜法工艺上演变而来、采用该类工艺、相对来说需承担一定的投资风险、因为每一种新生事物都必须经过长期的生产实践经验的结累后方能得到进一步推广与应。因此、为保证本工程运行、管理、处理效果等各指标都能稳定地达到预期处理目的、我厂推荐采用成熟的处理工艺(以厌氧水解、生物接触氧化法为主的处理工艺的方法)来设计、从而达到排放目的,使业主能在工程投资、维护、管理、运行费用、处理效果稳定性各方面都能有比较好的回报。
其主要生化处理为埋没在地表以下处理,以适应在生化处理冬季水温偏低而导致处理效益降低,其埋没后如右图所示:
2.5.2污水处理工艺流程图
                                                    污泥回流            
进水  格栅  调节池   污水泵   厌氧池   接触氧化池   二沉池   消毒池   达标排放
                                            风机       污泥池

注:虚线框内为一体化设备,埋没在地表以下。

2.6工艺流程说明
    结合污水处理具体实际,污水处理主体单元采用一体化设备形式,埋没在地表以下,(如右图所示)具体处理工艺说明如下:
污水由污水管路系统收集汇入格栅井,由格栅片分离出污水中的杂质颗粒物质后汇入调节池(垃圾人工清理,加设事故排放口)。
调节池内污水经污水提升泵提升进入厌氧水解池,厌氧反应主要是将可生物降解性COD(综合污水中主要污染物)转化为沼气,整个生物厌氧反应过程可描述为:
COD =CH4  + CO2  +新生厌氧污泥
只有沼气(甲烷)的产生才表明厌氧反应的完全,只有在产甲烷菌工作的严格厌氧的环境才能保持低的氧化还原电位(-330mV),形成回用水质的厌氧处理要求。并同时获得后续好氧处理负荷的减少而带来的运行成本的收益。
厌氧处理出水进入接触氧化池,该池中生物膜具有较大的表面积,能够大量吸附废水中的有机物,而且具有很强的氧化能力。在有机物被分解的同时,微生物的机体则在不断增长和繁殖,也就是增加了生物膜的数量。由于生物膜上微生物的老化死亡,生物膜将会从滤料表面脱落下来,然后随着废水流出池外。由于生物膜的吸附作用,在它的表面往往附着一层薄薄的水层,水中的有机物被生物膜所氧化,其浓度要比滤池进水中有机物的浓度低得多,因此当废水在滤料表面流动时,有机物就会从运动着的废水中转移到附着在生物膜表面的水中去,并进一步被生物膜所吸附。同时,空气中的氧也将经过废水而进入生物膜。生物膜上的微生物在氧的参与、作用下对有机物进行分解和机体新陈代谢,产生了包括二氧化碳等无机物,它们又沿着相反的方向,即从生物膜经过附着水排到流动着的废水及空气中去;在这些过程的综合作用下,废水中有机物的含量大大减少,因此得到了净化。
在该池中发生的整个生物反应可用下式描述:
COD + O2 = CO2  +H2O + 新好氧污泥
接触氧化池出水进入二沉池,二沉池主要为满足接触氧化池随水流出的脱落微生物(膜),游离菌胶团,有机杂质等的泥水沉降分离,二沉池出水进入消毒池,在该池内投加消毒剂,对污水中的细菌进行杀灭。
消毒池出水可达到《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。
3:工艺设计计算及说明
3.1格栅
     格栅用于清除污水中的生活垃圾及粗大杂物、格栅采用旋转式固液分离机
数量:1台
栅隙:3mm
宽度:300mm
服务区域:格栅井
3.2调节池
结构形式:钢砼结构
数量:1座
停留时间:HRT:16H
有效容积:80m3
外形尺寸:11000×2800×3200mm
有效水深:2700mm
调节池主要为调节污水的水量水质,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。池内设集水坑、爬梯,便于水泵工作及其维护。
3.3污水提升泵
型号:40PU2.25型潜水排污泵                                 (2台, 1用1备)
     流量:5.0m3/h
     扬程:6.0m
功率:0.25kw
能根据调节池水位自动启闭水泵、设低液位保护、高液位报警等功能,正常情况为一用一备,并同时具有二台水泵同时运行条件。
服务区域:调节池
3.4污水处理装置(该装置由厌氧池、接触氧化池、二沉池、消毒池及污泥池等组成)
外形尺寸:L×B×H=11000×3000×3000mm(人孔高度不计在内)
数量:   1台
3.4.1厌氧池
仃留时时间:≥2.0hr
池内设置搅拌装置,以防厌氧污泥沉淀物沉淀,并可充分使污水与回流污泥充份混合。
3.4.2接触氧化池
容积负荷:0.4-0.9KgBoD5/m3.d
填料的比表面积:≥200m2/m3
仃留时时间:≥6.0hr
气水比≥15:1
池内溶解氧浓度≮2.5mg/l
  接触氧化段主要应满足好氧微生物去除碳源需氧量即BoD和硝化细菌将NH3-N转化NOX所需的高氧环境和污染物质与生物相充分反应的接触环境。
  怎样经济有效的在池内创造高氧环境是人们关注的,细分来讲主要有两个方面,一是风机的选择(后面详述),二是曝气器的选择(本方案采用右图所示曝气头)。
曝气器的选择决定压缩空气的利用效率和所需的供氧量,通过经济技术性比较,我们的曝气器将选用膜式曝气器,它具有充氧动力效率高、氧利用率高(氧的转移率大于25%)、不易堵塞、使用寿命长。
优良的接触环境是保证有机污染物、氧气、微生物(膜)、水等相关物质充分接触反应的必要条件,本装置将选用新型PVC组合式立体弹性填料来保证曝气池内优良的接触环境,它具有比表面积大、易挂膜、不堵塞、空隙率大,使用寿命长等。(如上右图)
3.4.3二沉池
沉淀池方式:采用竖流式沉淀池
表面水力负荷:0.7-1.2m3/m2.h
排泥方式:采用气提排泥装置排泥至污泥池
竖流式,内设中心导流筒、锯齿集水堰
二沉池主要为满足接触氧化池随水流出的脱落微生物(膜),游离菌胶团,有机杂质等的泥水沉降分离,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷、沉降速度、污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。排泥采用重力排泥至污泥池。
3.4.4消毒池
消毒方式:采用投加氯片的消毒方式
消毒形式:消毒池采用上下翻腾式结构,保证消毒剂和污水充分混合。
混合接触时间:≥60分钟
3.4.5污泥池
容积:≥5m3
主要为提供一定容积来容纳剩余污泥,并经好氧消化后大大减少污泥体积为目的。消化后污泥定期由环卫处吸粪车外运处理。
3.4.6设备防腐
生物接触氧化池、二沉池、污泥池、消毒池等池体采用Q235-A钢制作。
钢制件内外采用喷砂除锈处理,除锈后表面质量等级应达SA21/2级。
内防腐:加工制作前原材料首先除锈,制作后进行表面清扫及检查是否清洁,漏掉处进行补除,然后采用环氧煤沥青防腐。
设备外表面采用环氧煤沥青进行防腐。
本装置采取上述防腐措施后,可确保正常使用30年以上。
3.5风机
风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,因为它们决定着污水处理成本及对周边环境的影响,为此经过经济技术性比较,选用日本独资企业百事德机械(江苏)有限公司生产的回转式风机,它主要有以下特点:
A.体积小、风量大、噪声低、能耗省。
B.运转平稳、安装方便。
C.抗负荷变化、风量稳定。
D.材质精良、结构巧妙、性能高。
E.保养简单、故障少、寿命长。
选用风机如下:
HC-50lS型
风量: 1.39m3/min
升压: 0.3kgf/cm2
功率: 2.2KW
数量:2台(二用一备)
供应商:日本独资百事德(江苏)机械
注:风机设置在专用风机房内,电控装置亦设置在风机房内。
3.6微机自动化控制箱
PLC主机采用日本三菱公司或德国西门子公司进口,电器控制原件采用苏州西门子电器有限公司等国内外知名品牌。
数量:1套
4:电器自动化控制
污水处理站基本实现自动化控制,采用全自动可编程序控制系统,该系统特点是:
4.1设全自动控制及手动控制功能;
4.2水泵与风机能在设置时间内自动交替使用;风机可交替使用、互相备用和和间隔启动,交替时间在12小时内任选,间隔启动周期为二小时内任选,启动时间为30分钟任选。
4.3进水泵根据调节池液位工作,低水位停止,高水位启动,超警戒水位提供报警信号并二台水泵同时工作;
4.4设备停止工作2小时以上,为保持生物膜的活性,风机能定时间歇运行;
4.5设有过流、过载、断相、短路保护,故障自动切换并声光报警功能;
4.6PLC采用进口原装器件,其它主要原件采用苏州西门子电器公司等国内外知名品牌,动作可靠,使用寿命长,污水处理站24小时运行,控制系统自动化水平较高;
4.7控制柜内强电信号与弱电信号分开布置,柜内设有屏蔽端子,具有可靠的接地措施,并留有一定的备用端子。





5:工程主要配套设备、构筑物一览表
5.1主要配套设备                                                价格单位:万元
序号        设 备 名 称        型号(材质)        数 量        产  地        价 格        备注
1        旋转式固液分离机        B=300型        1台        本厂        2.42       
2        污水潜污泵        40PU2.25        2台        百事德机械        0.60       
3        污水处理设备        WAZ-A  Q=5T/h         1套        本厂        11.3       
4        厌氧池搅拌系统                1套        本厂        0.6       
5        接触氧化池曝气系统        φ215        28套        本厂        0.98       
6        接触氧化池填料        φ150        20套        本厂        0.64       
7        二沉进出水配件                1套        本厂        0.40       
8        二沉气提排泥装置                1套        本厂        0.20       
9        污泥池好氧消化装置                1套        本厂        0.58       
10        风    机        HC-50lS        2台        百事德机械        2.60       
11        液位自动控制器        ABS        3套        外购        0.18       
12        PLC自动控制箱                1套        本厂        2.0        PLC主机进口
13        管道及阀门        PVC-U        若干        外购        2.0       
14        小   计                                24.50        M
15        安装调试费        M×8%                       1.96       
16        运输费        需方代办                                                               /       
17        设计费                                免费          
18        总    计                                      26.46万元       
注:以上报价不包括运输费及其它费用在内。
6:污水处理运行成本测算
6.1电费
  污水处理装置各部分设备用电计算如下:                   
设 备 名 称        装机总容量(kw)        工作容量(kw)
潜污泵        0.25×2=0.5        0.25
风机        2.2×2=4.4        2.2
合  计        4.9        2.45
    按0.6元/kw.h计算折成成本:
     E1 =0.6×2.45/5=0.294(元/吨污水)
6.2人工费
   可由其他人员兼职管理,不计。
6.3维修保养及污泥清理费每年1000元,折成成本 :
       E2=1000/(5.0×24×360)
         =0.023(元/m污水)
6.4消毒药剂费按0.05(元/m3污水)计,则:
       E3=0.05(元/m3污水)
6.5当处理装置满负荷运行时,折算运行成本总计:(折旧费等不计在内)
       E=E1+E2+E3
        =0.367(元/m3污水)
7:方案特点
7.1在处理工艺上采用既先进又成熟,能耐冲击负荷,且处理效果稳定,并减少剩余污泥排放量的工艺流程;
7.2在设备选型上充分考虑应用特点,选择性能可靠,设计先进,噪音低,电耗少,操作维护方便的产品;
7.3充分考虑污水处理工程中减振、降噪及除臭等措施,避免对环境造成二次污染;
8:二次污染防治
8.1污水处理设施中采用的水泵均为潜水式,放在水下工作,采用低耗低噪风机,对周围环境不产生影响;
8.2通排风:污水处理设备尾气采用稀释排放;
8.3剩余污泥定期由环卫吸粪车拉走做到无二次污染物产生。
9:工程安装、调试、售后服务
9.1设计阶段:
    为保证优质、高效地完成本工程的设计,特组建专项设计组,充分发挥技术和质量优势,严格把关,精心设计。
质量控制
    运作方式严格按ISO9001:2000质量管理体系的要求,制定和实施质量计划。
投资控制
精心设计合理编制工程概算,以过到工程造价的设计控制。
严格执行设计变更审批制度,控制工程实施过程中的设计变更,达到工程造价设计控制的目的。
进度控制
把好各阶段的设计进度,以保证工程的顺利实施。
9.2施工阶段
负责整个工程的安装,严格抓好施工质量。
积极配合建设方进行设备及土建的验收,编制竣工验收报告及竣工图。
精心编制施工图预算,做好投资控制。
严格按照设备清单采购和生产,严把采购质量关。
水处理配套设备按标准制造,以保证设备的性能质量和制造质量。
9.3试运行阶段
提供本工程完善的工程操作维护手册,包括工程的介绍、工艺的运行过程,设备的操作维护、日常管理及运行等全套资料。
摸索最佳的药剂及投药量。
在试运行开始前,配合建设方对本工程日后管理人员进行上岗培训。
在建设单位的积极配合下,按时完成本工程的单机试运行工作。
9.4调试验收阶段
配套设备按工艺结构部件制造后运至现场,由专业人员进行现场组装,包括联接管道和水电设施。
设备安装完毕由专业技术人员整套设施的联体启动运行。
积极做好详细运行记录。
及时总结调试经验,优化运行参数。
根据水质条件,合理调整电气设备运行时间,节约运行成本。
9.4售后服务
交付使用后,本公司将每年一至二次对用户进行随访,并免费为用户解决工程技术问题。
设备保修期为一年,交付使用后,本公司负责设备的检修、维护工程,随叫随到,检修维护只收取成本费,检修部位继续保证合作期一年。
配套动力设备按国家规定保修期保修,并按使用单位要求长期提供配套设备的代购和更换服务。
10:其它
附图:污水处理设备平面及基础图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

右上角“高级模式”进入更多文字、附件、图片等编辑模式;
发帖前请在网页顶端搜索网站内容,已有内容请勿重复发布;
请按版规要求发布帖子,禁止回复表情、数字等无意义内容;
请按网站要求的文件格式上传资料,建议将资料压缩后上传;
提倡文明上网净化网络环境,抵制“黄赌毒诈”等违法信息!

关于我们 | 版权声明 | 侵权申诉 | 帮助中心 | 浙ICP备13003616号-2  |  浙公网安备33011002013884号 网站统计

本站信息均由会员发表,不代表本站的立场;禁止发布任何违法信息及言论,若有版权异议请联系网站管理员。

Copyright © 2010- 爱我环保学社(http://www.25hb.com)版权所有 All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4© 2001- Comsenz Inc.