标题: 废气处理风机过电流什么原因? [打印本页]

作者: Ahon    时间: 2024-7-30 17:00
标题: 废气处理风机过电流什么原因?
7台2米的通风柜,选的4kw的风机 风量在7000-13500,全压在1200-750Pa,  主管是630*320,为什么会出现过电流的情况。就算风机小了也不会吧,

作者: admin    时间: 2024-7-30 17:12
明显电机功率小了,1万多风量,1000Pa分压,5.5-7.5KW合适。电机是2级还是4级的?
风管也太小了,与风机不对应,2000米是什么意思?
image.png

作者: Ahon    时间: 2024-7-30 17:19
admin 发表于 2024-7-30 17:12
明显电机功率小了,1万多风量,1000Pa分压,5.5-7.5KW合适。电机是2级还是4级的?
风管也太小了,与风机不 ...

2米的通风柜 说错了
作者: admin    时间: 2024-7-30 17:29
Ahon 发表于 2024-7-30 17:19
2米的通风柜 说错了

7台2米的实验室通风柜(1800L),要配1.5-1.8万分量,主风管800*320以上,风机7.5KW以上
出处:实验室通风柜排风量计算方式及方法 http://www.25hb.com/thread-78363-1-1.html

image.png
出处:通风管道矩形风管数据汇总表 http://www.25hb.com/thread-90339-1-1.html

image.png
出处:离心风机选型软件 http://www.25hb.com/thread-91997-1-1.html

作者: lijipeng03312    时间: 2024-7-31 07:33
应该是过载了呗
作者: wangqilun    时间: 2024-7-31 08:29
学习学习。好的
作者: ttmcal    时间: 2024-7-31 09:05
应该是风机选小了
作者: Ahon    时间: 2024-8-1 11:09
admin 发表于 2024-7-30 17:29
7台2米的实验室通风柜(1800L),要配1.5-1.8万分量,主风管800*320以上,风机7.5KW以上
出处:实验室通 ...

实验室通风柜排风量计算方式没看懂呢,不是都是相乘吗,下面的计算方式怎么有个除2
作者: 空间看看    时间: 2024-8-5 16:12
大概率是过载了,电机负荷比较大
作者: hefan123    时间: 2024-8-8 11:38
1.电机故障  2.负载过大3.电源电压问题4.通风散热不良5.控制系统问题6.机械故障
作者: YHHBsunwei    时间: 2024-11-23 14:21
没看懂,需要好好研究一下
作者: xh001    时间: 2024-12-2 10:33
过载,电流符合过大
作者: ssx610    时间: 2024-12-3 08:22

没看懂,需要好好研究一下
作者: YHHBsunwei    时间: 2024-12-3 10:39
二楼的软件不错哦
作者: hy11001    时间: 2024-12-3 10:56
进风管尺寸小了,风管阻力大,风机负载过大。