标题: 污水厂粗格栅设计怎么考虑备用及运行水量状况? [打印本页]

作者: isewang    时间: 2024-5-7 17:52
标题: 污水厂粗格栅设计怎么考虑备用及运行水量状况?
污水厂粗格栅设计时(按2格设计),单格的设计水量是按总水量算,还是按总水量的一半算。是不是得考虑运行检修时关停一格,另一格要满足总进水量的要求呢?
作者: admin    时间: 2024-5-7 18:19
格栅、刮泥机等这种需要大型土建构筑物配套的设施,不像水泵这种单一设备就可以备用的设备,是不需要硬性备用的,但设计时应该考虑水量波动系数KZ,如果KZ=1.3,那么两套中的每套设备的最大过水量=总设计水量X0.65。
不需要土建配合的多应该考虑备用设备,比如水泵、风机、甚至搅拌机等,
当然污水厂实际运行中,易损易耗的设备或零配件都应该冷备!

作者: isewang    时间: 2024-5-8 09:23
admin 发表于 2024-5-7 18:19
格栅、刮泥机等这种需要大型土建构筑物配套的设施,不像水泵这种单一设备就可以备用的设备,是不需要硬性备 ...

明白了,相当于单格=总设计水*变化系数/2。非常感谢!!!!