标题: 高盐高氯水 [打印本页]

作者: cmxshihaorena    时间: 2023-11-17 16:00
标题: 高盐高氯水
废水中含盐量和氯化物较高,分别达到了3000mg/L和1000mg/L,对钢筋混凝土以及水下设备和过流部件腐蚀性较强,根据《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018),腐蚀等级属于中度,需对混凝土池壁进行相应防腐处理,另外参照《火电厂循环水处理》一书,氯化物含量为200mg/L-1000mg/L时,设备需要考虑防腐,水下及过流部件需采用SS316L及以上材质。
作者: shancong    时间: 2023-11-20 08:39
需要防腐,那防腐工程做法呢?