标题:
计算生化池容积时用BOD计算还是COD计算?
生化池容积计算时,为什么都是用BOD计算,而没有用COD计算,计算出来的容积是否合适?如进水COD800mg/l,BOD250mg/l,出水达到COD80mg/l,BOD20mg/l,如果用BOD计算容积,COD的是否能达标?
作者:
panwf
时间:
2023-5-25 18:27
一、谈BOD与COD那就详细聊聊吧,我们把概念理一理:
COD--是指水中能被化学氧化的还原性物质的总量。
COD下还有三个概念:sCOD--可溶性化学需氧量
bCOD--可生物降解化学需氧量
rbCOD--易生物降解化学需氧量
BOD--是指
一定(
时间/环境
)条件下
,微生物降解有机物所消耗的溶解氧的数量。
BOD下还有一个概念:sBOD--可溶性生化需氧量
这里着重解释一下BOD5的实验条件:1、恒温培养箱(20℃左右,不是生化的25-28℃最佳条件);2、接种稀释水或自然水体(没有所谓的高mlvss条件)、3、有供水封用的钟形口溶解氧瓶(没有DO≥2.0曝气供氧条件);4、时间5天。
作者:
panwf
时间:
2023-5-25 18:32
二、生化池容积的概念首先肯定是生化处理系统的概念范围,也就是靠生物法活性污泥处理的体系,而不是化学氧化法!那对应的肯定是可生物降解的有机物(BOD),而不是化学氧化的范畴,但实际情况到底是怎么样?
作者:
panwf
时间:
2023-5-26 10:08
三、开始说另一个概念“可生化性指标”:B/C
公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)
式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;
K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数
一般我们工业设计类的单位认为污水生化性分四类(跟其他单位的可能不一样):
B/C≥0.5--称为“完全生化”,常见为纯生活污水;
0.5≤B/C≥0.3--称为“易生化”,常见为城镇混合污水;
0.3≤B/C≥0.1--称为“可生化”,常见为印染等工业污水;
B/C≤0.1--称为“难生化”,常见为合成化工类污水。
作者:
panwf
时间:
2023-5-26 10:09
四、为什么B/C=0.5就认为可完全生化?
(1)BOD实验环境与污水处理环境完全不同。污水生化处理的Mlvss浓度是BOD检测时的百倍以上,而且提供动力供氧,去除能力和效率会高很多。
(2)BOD数据监测的特定环境下,大部分情况下BOD可以理解为约等于rbCOD的值,而在污水处理工程中生化处理的基础目标是bCOD。
(3)污水处理中会想方设法最大化处理COD,因此,有不同种类的物化、生化、强氧化等工艺组合。物化沉淀可以去除大部分不溶性COD(大约可以理解COD-sCOD),生化会有水解+好氧等工艺,水解的作用是将可溶性难处理COD(大约可以理解sCOD-rCOD)降解为bCOD。
所以实际工程处理负荷计算中,不会单单按照实际监测的BOD值计算。应该按照不同工艺取不同的值,比如UASB厌氧生物处理的取值会基本非常接近sCOD,而A/O生化处理也会至少按照bCOD的值计算。
问题又来了,sCOD、bCOD数据怎么来?怎么测?
sCOD很简单,0.45um过滤一下再做COD就是了。
bCOD我们要不会做也查不到,可能只是个理论值,但我老师傅告诉我一个经验参数:bCOD≈BODx2。
这是不是可以说明B/C≥0.5就可以称为“完全生化”。
作者:
13023479737
时间:
2023-5-26 13:25
学习学习谢谢
作者:
小秦冲冲
时间:
2023-5-26 13:56
学习学习谢谢
作者:
peterpaner
时间:
2023-5-27 20:18
谢谢分享,学习学习
作者:
hhajhh
时间:
2025-1-14 12:44
我会把这个帖发给身边的人!一起学习~
作者:
Mtn116
时间:
2025-2-21 11:08
这个帖子真好,学习到了
作者:
cc11
时间:
2025-2-21 16:52
我会把这个帖发给身边的人!一起学习~
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/)
Powered by Discuz! X3.4