爱我环保学社

标题: 触摸屏清洗纯水设备中EDI膜块的损坏原因与维护 [打印本页]

作者: chaochunshui    时间: 2019-10-30 13:23
标题: 触摸屏清洗纯水设备中EDI膜块的损坏原因与维护
  触摸屏清洗纯水设备中EDI膜块一旦出现问题,会直接导致设备无法使用,给用户造成经济损失,因此我们需要了解触摸屏清洗纯水设备中EDI膜块损坏的原因有哪些,以便出现问题能够及时解决,降低损失。下面就为大家详细介绍:

  1、EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降;

  2、EDI膜块长期没有清洗保养或是EDI膜块进水钙镁超标,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;

  3、EDI设备长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;

  4、采用不合理的清洗和消毒药剂,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;

  5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片、树脂以及EDI膜块硬件烧毁,清洗无效,无法使用;

  6、EDI设备进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效;

  7、前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题) 、不适当的系统设计(RO 初期产水未排放)等;

  8、预处理活性炭失效,EDI膜块进水余氯超标,造成EDI膜块树脂氧化,进出水压差增大,电阻率下降、出水量下降。