爱我环保学社
标题: 威士邦印染废水设计方案 [打印本页]
作者: visbe 时间: 2013-12-7 09:19
标题: 威士邦印染废水设计方案
.概况
盛虹集团是一家大型国家级企业集团,成立于1992年,位于江苏吴江盛泽。集团下属印染分厂拥有员工近6000名,公司下辖10个染整分厂,2个印花分厂,1个涂层厂。先后被评为中国企业500强、中国制造业500强、中国民营企业500强、中国民营科技企业500强、中国纺织服装企业竞争力500强等。
2007年10月,盛虹集团通过实地考察及方案比选,最终确定采用威士邦公司“Flow Split? SMFTM+HAP ROTM”双膜法技术对盛虹印染废水进行深度回用。
本项目废水治理量20000m3/d,回用水系统进水10000m3/d,最终HAP ROTM回用水8000m3/d,回用水稳定高于印染用水指标,可在各工段中使用,系统至今稳定运行。
2.运行数据
系统运行近三年,未更换膜组件,废水脱盐率稳定在96%以上,膜通量衰减远低于既定值(10%/年)。
盛虹中水回用系统运行数据表
取样时间 | Flow Split SMFTM---MFR应用
| HAP ROTM
|
水量
| 进水
电导
| 产水
电导
| 进水COD
| 产水COD
| 产水量
| 通量衰减
| 产水
电导
| 脱盐率
| 产水COD
|
m3/d
| us/cm
| us/cm
| mg/L
| mg/L
| m3/d
| %
| us/cm
| %
| mg/L
|
08.4.22
| 5000
| 3452
| 3325
| 162
| 112
| 4000
| /
| 100
| 97%
| 8
|
08.9.8
| 10000
| 3356
| 3275
| 156
| 98
| 8000
| /
| 87
| 97%
| 6
|
08.11.7
| 10000
| 3522
| 3342
| 165
| 96
| 8000
| /
| 100
| 97%
| 5
|
09.8.18
| 10000
| 3452
| 3222
| 187
| 112
| 7800
| 2.5%
| 97
| 97%
| 8
|
09.11.7
| 10000
| 3856
| 3642
| 122
| 78
| 7800
| 2.5%
| 126
| 96.5%
| 5
|
10.4.22
| 10000
| 3754
| 3422
| 178
| 100
| 7700
| 3.75%
| 114
| 96.5%
| 9
|
10.9.5
| 10000
| 3865
| 3622
| 124
| 96
| 7500
| 6.25%
| 145
| 96%
| 10
|
4.经济效益
本项目投产后没有直接经济收入,但间接带来经济效益,主要体现在以下两方面:减少废水排放量,减少废水处理费用;中水回用节约自来水费用。
A、 减排经济效益
本项目建成后每天的废水减排量为8000m3,盛泽水处理发展有限公司收取的废水处理单价为1.9元/ m3,据此测算,每年可节约废水处理费用554.8万元。
B、 节水经济效益
本项目建成后每天回用水量为8000 m3,企业可以节约自来水用量8000 m3,自来水价格为2.5元/ m3,据此测算,每年可节约自来水费用730.0万元。
上述两项费用合计1284.8万元。
作者: Zhuobiao 时间: 2013-12-9 03:01
天啊.
作者: lovelyivyq 时间: 2014-4-15 23:47
顶你一下,好贴要顶!
作者: hhajhh 时间: 2024-8-6 00:22
貌似是个好东西哟,嘻嘻!
作者: 冯唐李广 时间: 2024-8-6 08:40
貌似是个好东西哟,嘻嘻!
作者: 鸭梨 时间: 2024-8-6 10:10
貌似是个好东西哟,嘻嘻!
作者: gaojinguan 时间: 2024-11-17 18:14
提醒大家:赞助充值有优惠,下载资料更方便!
欢迎光临 爱我环保学社 (http://www.25hb.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |