爱我环保学社
标题:
不产生污泥的环保工程-某公司纯生化处理生活污水设计方案
[打印本页]
作者:
wlianshan
时间:
2012-12-21 09:07
标题:
不产生污泥的环保工程-某公司纯生化处理生活污水设计方案
不产生污泥的环保工程-某公司纯生化处理生活污水设计方案【污泥减量化】不产生污泥的环保工程-某公司纯
生化处理
生活污水设计方案
某电子有限公司员工宿舍生活污水处理工程 工艺设计
惠州市水工环境科技有限公司2006年1月5日
目 录
一、 前言
二、 工程设计依据
三、 工艺流程设计
四、 主要构筑物
五、 工程经济指标
六、 设备规格
七、 工程投资预算
一. 前言
某电子有限公司是广东博罗县某有名的电子厂,属高新科技工厂,厂内有成套处理工业废水设备,使工厂排放污水可达标,不污染环境。公司对环境保护的推动不遗余力,尤其ISO14000的认证。在员工生活中所排放的污水,造成污染,公司也新建员工宿舍生活污水处理厂处理生活污水,此使整个公司通过ISO环保14000认证,这是博罗第一家做好污水处理的厂,此乃对地方环境保护尽的责任。
二.工程设计依据
⒈依据广东省水污染物排放限制(DB44/26—2001)的一级排放标准。
⒉国家《污水综合排放标准》GB8978-2001一排放级标准。
⒊设计处理量:40吨/天。
⒋未处理前的污水水质
PH BOD SS COD NH3-N
7 200 120 400 35
⒌处理后达标水质
PH BOD SS COD NH3-N
6~9 ≤20 ≤60 ≤90 ≤10
⒍设计污水处理工艺以稳妥合理、工艺先进、操作管理方便为原则。
⒎污水经处理后达标排放,亦可回用。
⒏本设计不包括道路、绿化、围墙、消防、通讯及照明。
三.工艺流程设计
⒈工艺流程处理
员工宿舍所排放的生活污水由管道排入细筛沉砂池,入池前先经粗筛网,筛除大块杂物、纸屑、塑料等,再由抽取泵打到调整池作水质调和,调整池内有风管曝气,使调整池内的水含有氧气,适合微生物生存环境。水质调和好后再由调整池抽取泵,打入细筛网,筛除细小污物,后进入生物接触曝气池,污水进行生物处理,微生物附着在生物巢表面上,分解污水的有机物,消化至单元体而排出。此微生物为好氧菌及厌氧菌,同时降解有机物而无剩余污泥产生。经
生化处理
后的污水流入沉淀池分离清水及污物,清水流入放流池。
⒉工艺流程图
宿舍污水管道→细筛沉砂池→调整池→生物接触曝气池→生物过滤沉淀池→放流池→排放
四.主要构筑物
⒈细筛沉砂池
细筛沉砂池为生活污水除去杂物、沙粒的池,池容积0.2m³,池实际尺寸为:
L×B×H=0.5×0.8×0.8(m)
池内装有粗筛网。
⒉调整池1~2
调整池为污水调和水质之用,池容积32m³,可停留时间为20小时,池实际尺寸为:
L×B×H=5×3.2×2(m)
池内装有风管及散气盘
⒊生物接触曝气池1~7
生物接触曝气池为生化反应池,池容积40m³,可停留时间约为24小时,池实际
尺寸为:L×B×H=7×3.2×2(m)
池内有生物巢,固定网及架,风管散气盘,溢流管等。
⒋沉淀池
沉淀池为固液分离池,池容积4m³,可停留时间约为3小时,池实际尺寸为:
L×B×H=1.5×1.5×2(m)
池内有生物巢,固定网及架,中心井及气升泵等。
5.放流池
放流池为处理后的水储存及排放用,池容积12m³,池实际尺寸为:
L×B×H=3.2×1.5×2.5(m)
以上建筑物为钢混结构,地下或半地上型。
五.工程经济指标
⒈污水处理场定员
污水处理场无需特殊定员,每日三班由公司保安监控风机工作即可。
⒉污水处理场总装机容量
序号 名称 数量 累计(KW) 备注
1 调整池抽取泵 1 0.75
2 鼓风机1 1 0.75
3 鼓风机2 1 0.75
4 总功 2.25
污水处理场总装机容量为3KW;费电1.35KWA/M3。
⒊污水处理场总占地面积
根据设计的构筑物尺寸和工艺,污水处理场总占地面积约为:
L×B=7×3.2(m)=22m2。
六.设备规格
⒈池体规格(RC结构)
项目 名 称 尺 寸 规 格
1 微筛除砂池 0.2m3—0.5×0.8×0.8 R.C.
2 调整池1~2 32m3—5×3.2×2 R.C.
3 生物接触
曝气池1~7 40m3—7×3.2×2 R.C.
4 沉淀池 4m3—1.5×1.5×2 R.C.
5 放流池 12m3—3.2×1.5×2.5 R.C.
⒉设备规格
项目 名 称 数量 规 格
1 微筛网 1+1 50mesh,SUS304
2 调整池抽取泵 1 2M3/H,7M,离心沉水式
3 气升泵 1 2”,PVC
4 鼓风机 2 SSR-50
5 生物巢M3 20 100¢,PVC
6 生物网架M2 38 5¢×50×50
7 散气盘 12 1”-CS,PVC,SS
8 中心井 8 PVC
七.工程投资预算
项目 名 称 规 格 数 量 合价(万) 备注
一.土建部分
1 细筛除砂池 0.5×0.8×0.8 1座 0.1
2 调整池1~2 5×3.2×2 1座 2
3 生物接触曝气池1~7 7×3.2×2 1座 3
4 沉淀池 1.5×1.5×2 1座 0.6
5 放流池 3.2×1.5×2.5 1座 1
6 鼓风机房 2×1.5 1座 0.1
7 泵及地面基础 17×8 1座 0.3
合 计(未税) 7.1
二.设备部分(万)
1 细筛网 50mesh,SUS304 1+1 0.15
2 调整池抽取泵 2M3/H,7M,离心沉水式 1+1 0.15
3 气升泵 2”,PVC 1 0.02
4 鼓风机 SSR-50 2 2
5 生物巢M3 100¢,PVC 20 2.4
6 生物网架M2 5¢×50×50 38 0.76
7 散气盘 1”-CS,PVC 12 0.24
8 中心井 PVC 8 0.35
9 管材阀类 一式 0.2
10 钢材护栏 一式 0.1
11 配管配线 一式 0.2
12 电气控制箱 一个 0.3
13 其它 0.2
14 运费 0.3
15 安装费 0.7
16 试车3个月 2
17 管理费 2
合 计(未税) 12.07
共 计(一+二) 19.08
税 金 1.144
总 计 20.224
该工程已于2006/04开始调试运营,水质优良。每天的运营费用为1.5X0.7X24=25.2元,0.63元/吨。
这是我公司在前人研究的基础上,经过本公司研究人员的不懈努力,结合工程实践经验,推出独特的固定式活性生物净化污水处理系统(BIO-CLEAN SYSTEM)。
固定式活性生物净化污水处理系统(BIO-CLEAN SYSTEM)乃是以淹没式生物膜法(接触曝气方式)为基础,以达到更佳处理效果和处理的低成本及运行管理简单易行为目标,悉心改良成功的污水处理系统。本系统是在接触曝气槽内放置特殊结构的接触滤材(简称生物巢),以特别的方式固定在接触曝气槽内,让其被所要处理的污水完全淹没。在开始调试过程中送入微生物,让其在污水中生长繁殖,并开始送入适量的空气(采用表曝充气式),在其中的污水反复循环地与生物巢接触,因而微生物生物很容易附着在生物巢上形成生物膜,早期较表面的生物膜 以好氧微生物占优,随着时间的增长,在生物巢上渐次地积层生物膜,当达到一定厚度后,生物膜的内层就因为内部缺氧而形成以厌氧性微生物为主的生物膜,实现了好氧菌与厌氧菌共存的目的。随着污水不断流经生物巢,两层生物膜中的不同微生物将会根据污水中污染物的浓度而自我调节繁殖生长(适者生存原理-主要是根据该污水中能提供给微生物作为食物的污染物的量和品种而自我调节其微生物的数量和品种),最终由多种微生物(菌种、菌属可不同)共同形成了一定的厚度生物膜。里层进行厌氧分解有机物,由于该区摄磷菌等自身生长繁殖,利用胞体内水解聚磷脂释放能量与污水中低分子有机物重新合成PHB维持生命的需要,使磷大量释放;同时硝态氮被还原成氮气从水中溢出。另外厌氧菌体具有分解高分子有机物的能力,所以它可将附着于生物巢上的污泥予以分解,达到利用其本身的分解消化作用减少污泥,直至将污泥完全分解而达致平衡。表层好氧菌在有氧条件下对污染物进行消化,有机氮被微生物分解成氨氮,同时由于该区微生物的大量繁殖而超量吸收磷,甚至形成聚磷污泥再被厌氧菌分解,直到能将污水治理进程中所产生的污泥亦已完全分解后,其好氧与厌氧菌层将会保持在一个平衡、协调的层面上(无论式菌种、菌属或数量),放流水保持稳定达标排放。
通过以上分析,使用固定式活性生物净化污水处理系统,其处理出来的放流水不但能保持符合国家排放标准(要达到那一个成面的标准主要通过设计时对生物巢用量的安排来控制),也因为整个过程无任何污泥产生,最终避免了污泥所造成的二次污染问题。